Добрый день!
Подскажите пожалуста, кто сталкивался с такой проблемой. Имеется цех категории В3, здание IV степени огнестойкости. В проекте мы запроектировали систему дымоудаления с естественным побуждением через дымовые люки (1 люк на 1000м2). Компенсация удаляемого воздуха осуществляется приточными установками, т.к. цех находится внутри и отсутсвуют окна.

Заказчик заказал в другой организации расчет пожарных рисков (точно не уверенна,что это так называется) и выводах, как задание на проектирование прописано, что нужно запроектировать только вытяжную систему дымоудаления через люки размером 1,5х2 на 1400м2. А компенсация удаляемого воздуха не требуется, т.к. пожарные подразделения будут тушить пожар в личных средствах защиты.

Как поступить в данной ситуации, должны ли мы проектировать по СП7.13130.2013 либо по выводам сторонней организации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 27.11.2013, 9:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Расчетчики рисков пытаются показать, что для безопасности эвакуации требуется значительно меньший расход дыма, чем Вы насчитали. Значит у них в расчетах д.б. указан этот расход дыма и они предполагают, что этот расход обеспечит компенсация вытяжки через щели цеха и всего корпуса.

Но вполне возможно, что при таком уменьшенном расход более целесообразным будет принудительная вытяжка.

Если же у них в расчетах уменьшенное значение расхода дыма отсутствует, то их утверждение о том, что безопасность эвакуации обеспечивается при отсутствии компенсации вытяжки, высосано из пальца. Для Вас это подстава в чистом виде.

Расчет индивидуального пожарного риска, практикуемый в нашем отечестве, это шарлатанство, используемое, в основном, для уменьшения и так не больших затрат на пожарную защиту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lana81
сообщение 27.11.2013, 19:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



В том то и дело, что подстава, но заказчик идет на это и говорит, что ему дешевле согласовать объект. Расчет количества дыма у нас никто не запрашивал, технологию производства судя по всему тоже. Т.к. нам предоставлены только выводы. В любом случае, благодарю за понимание и ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demonork
сообщение 28.11.2013, 12:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22347



ну в принципе вы можете сами доказать, что заказчика пытаются надуть - если у вас достаточно хорошие с ним отношения, то спросите какое время эвакуации из защищаемого помещения ему насчитали, это РАЗ или сами посчитайте на 1 помещение несложно - методики МЧС сейчас в открытом доступе.
и сами вы можете посчитать за какое время облако дыма достигнет 2 м (или 1,8м это лучше уточнить по методике) от пола,
ну т.е. начнет влиять на эвакуацию персонала и
собственно сравнить эти 2 цифры, естественно считать необходимо при варианте когда отсутствует компенсация вытяжки.

Сообщение отредактировал Demonork - 28.11.2013, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных