> Пищевое производство, Правильно ли понимаю суть
Belka123
сообщение 29.11.2013, 13:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с таким вопросом:

требования к воздуху в помещении:Т=24 С, фи=65%.

Имеется:
теплопоступления 143 кВт
влогопоступления 0,00169 кг/с

Тепловлажностное отношение Е=143/0,00169=84 828

процесс на I-d диаграмме отображен во вложении.

Высота потолков позволяет, поэтому, для снижения расхода воздуха, принимаю Тпритока = 16,5 С.
Эту точку откладываю на луче процесса на пересечении с изотермой 16,5 С, получаю параметры притока Т пр = 16,5 С, фи = 90%.

Далее определяю расход воздуха: G=Q/(Iв-Iп)= 143/(56-44)=11,95 кг/с=43 020 кг/ч = 35 850 м3/ч

По процессам:
зимний период - чтобы попасть в точку П нужно от -24 С нагреть до 47 С, затем адиабатно увлажнить до точки 16,5 С-фи 90%.
летом - чтобы попасть в точку П нужно охладить воздух от 25 С до 16,5 С-фи 90%.

Смущает влажность воздуха на притоке 90%.
Правилен ли ход мыслей? Допустимо ли определить требуемый расход воздуха подобным образом?

Если рассчитать воздухообмен на ассимиляцию тепловыделений (L=Q/c*ро*дельта Т), то получается 15 000 м3/ч, что значительно меньше расхода, полученного по диаграмме. Связано ли это с тем, что приведенный расчет (по температуре) не учитывает изменения влагосодержания воздуха, следовательно, придерживаться нужно 35 850 м3/ч?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  lbfuh.JPG ( 338,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fan20
сообщение 27.12.2013, 1:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218337



так может есть смысл вентиляцию расчитать только для удаления теплоизбытков, а влагу удалять с помощью осушителя (работающего отдельно или встроенного в систему вентиляции)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных