Задумчивая
сообщение 3.12.2013, 8:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



В блочно-модульной котельной 3 котла КВр-03. Максимальная мощность котельной -0, 704 МВт. Теплопоступления в зал котельной составляют 11000Вт/ч. По паспорту расход воздуха на поддув -443м3/ч, получается для 3 котлов-1325м3/ч. При tнар = -35гр и tвн.=+5гр., чтобы нагреть эту массу надо затратить 17755Вт. Все теплопоступления съедены и надо отапливать котельную.

Что я делаю не так, где ошибаюсь?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 3.12.2013, 9:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



В таких случаях требуется вентиляция, которая направлена на компенсацию избыточного тепла, а не отопление, т.е. нужно тепло отбирать,а не добавлять, могу подсказать книгу "Справочник эксплуатационника газифицированных котельных" Столпнер.

Смотрите пункт 2.1.7 стр 47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilich87
сообщение 3.12.2013, 9:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.5.2007
Из: Россия
Пользователь №: 8027



Тут как раз обратный случай. Необходимо тепло на нагрев приточного воздуха на горение, также надо учесть теплопотери через ограждения.
Можно поставить отопительно-воздушный агрегат или приточную установку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 3.12.2013, 11:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Кто-нибудь учитывает теплопотери на поддув в котлы при расчете теплового баланса? По новому СП прописано, что учитывать надо + не менее однократную вытяжку. Правда при таком поддуве, вытяжка уже кажется лишней. unsure.gif

Может есть какая-то фишка при расчете, например, коэф. одновременности, хотя я очень сомневаюсь.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 3.12.2013, 20:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Компенсировать надо собственно теплопотери помещения, плюс воздух задираемый на горение и воздухообмен котельной. Иначе сам подумайте, как тепло там будет. Общеобменная вентиляция требуется в первую очередь для удаления возможных вредностей, в первую очередь утечек газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 4.12.2013, 10:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Это и так понятно. Искала возможные варианты уменьшения объема поддува воздуха в горелки при одновременной работе 3 котлов. и как-то ни разу не сталкивалась, чтобы прежде принимали в расчет этот показатель в проектировании. Объем отсасывания воздуха из зала котельной при этих условиях 12 раз превышает объем самого зала. При этом надо еще сделать не менее однократной вытяжку по требованию нового СП.??? Просто так, до кучи....

Что-то проектанты и теоретики молчат , а так хочется их услышать.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 4.12.2013, 19:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Я как-то не понял связи притока с учетом горения и вытяжки, не менее чем в однократном объеме? Приток хоть 50-ти кратным может оказаться, но дефлекторы ставятся только на кратность вентиляции собственно котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 4.12.2013, 21:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Неверно написала.

В СП:п.17.11 СП74.13330. Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.

У меня при объеме зала котельной 105м3 следует забрать из помещения 1325м3/ч. Получается почти 13 кр. воздухообмен. Тут никакого дефлектора не надо. Пугают огромные цифры.



Сообщение отредактировал Задумчивая - 4.12.2013, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 4.12.2013, 22:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Цитата(Задумчивая @ 4.12.2013, 16:28) *
Неверно написала.

В СП:п.17.11 СП74.13330. Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.

У меня при объеме зала котельной 105м3 следует забрать из помещения 1325м3/ч. Получается почти 13 кр. воздухообмен. Тут никакого дефлектора не надо. Пугают огромные цифры.

Чем пугают? Объемов воздуха? Так это нормально для котельной. Например в укр.нормах нужно обеспечить 3-х кратный воздухообмен+воздух на горение в котла!
Приточную наружную решетку делаете на 1-о кратный воздухообмен+горение, а вытяжку (дефлектор) только на 1 кр.

А отопление котельной, это другая тепловая нагрузка.
Если теплопоступления у Вас 11кВт, а нагреть нужно 1434м3/час, то теплообменник(калорифер) подбирается на ту разнице, что у Вас выйдет(это только по воздухообмену).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 5.12.2013, 7:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Спасибо большое, Александр! Все стало понятно. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 5.12.2013, 8:39
Сообщение #11


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Непонятно, зачем в котельной, которая 20 или 50 раз за час протягивается воздухом, идущим на горение, предусматривать еще какие-то кратности. Единственная зацепка, чисто логически - это то, что горелки берут воздух снизу, а утечка газа скапливается вверху помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 5.12.2013, 9:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



В СП, и не в этом только, вообще много непоняток. Но экспертиза требует соблюдать. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 5.12.2013, 11:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Цитата(Машинист @ 5.12.2013, 3:39) *
Непонятно, зачем в котельной, которая 20 или 50 раз за час протягивается воздухом, идущим на горение, предусматривать еще какие-то кратности. Единственная зацепка, чисто логически - это то, что горелки берут воздух снизу, а утечка газа скапливается вверху помещения.

А если котельная не работает?
Должна быть естественная вентиляция котельного зала!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 5.12.2013, 16:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Александр, приятно иметь дело с специалистом !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных