> Приточно-вытяжная установка, воздушный баланс
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 14:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093



Здравствуйте. Помогите, пожалуйста советом:
Имеется магазин. 2 помещения торговый зал и санузел. Планирую поставить приточно-вытяжную установку. Воздушный баланс нужно делать по магазину или только по торговому залу ( в силу того, что в санузле вентилятор периодического действия )? Вопрос возник из=за того что ранее считала баланс вобщем по зданию, например: приток в зал =400м3/ч, вытяжка в зале =300 м3/час, вытяжка в санузле = 100 м3/ч, плюс переточная решетка между санузлом и торговым залом, 400=400, но при подборе приточно-вытяжной установки и общения с их производителями, выясняется что приточно-вытяжные установки не могут работать одновременно на различные объемы притока и вытяжки - из примера - 400 приток, 300 вытяжка.

Если смотреть с другой стороны: не брать в баланс с/у, тогда приток в зал =400, вытяжка в зале =400. При включении вентилятора в с/у ему неоткуда брать воздух, соответственно он не выполняет свои функции.
Как быть? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 14:33
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(crazybadgirl @ 3.12.2013, 11:17) *
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста советом:
Имеется магазин. 2 помещения торговый зал и санузел. Планирую поставить приточно-вытяжную установку. Воздушный баланс нужно делать по магазину или только по торговому залу ( в силу того, что в санузле вентилятор периодического действия )? Вопрос возник из=за того что ранее считала баланс вобщем по зданию, например: приток в зал =400м3/ч, вытяжка в зале =300 м3/час, вытяжка в санузле = 100 м3/ч, плюс переточная решетка между санузлом и торговым залом, 400=400, но при подборе приточно-вытяжной установки и общения с их производителями, выясняется что приточно-вытяжные установки не могут работать одновременно на различные объемы притока и вытяжки - из примера - 400 приток, 300 вытяжка.

Если смотреть с другой стороны: не брать в баланс с/у, тогда приток в зал =400, вытяжка в зале =400. При включении вентилятора в с/у ему неоткуда брать воздух, соответственно он не выполняет свои функции.
Как быть? Спасибо

Свою "функцию" вентилятор будет выполнять всегда, только в одном случае он компенсирован приток, в другом за счет инфильтрации воздуха с улицы. 100м3/ч много, 50м3/ч вполне хватит, кроме того СУ наверняка для персонала и используется редко, а следовательно не в состоянии нарушить температурный режим. Таким образом приток 300м3/ч вытяжка 300м3/ч. ВС СУ в баланс не включать. А завеса есть? Если есть, то она будет нагревать неорганизованный приток с улицы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 14:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093



Завеса будет, но без нагрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 14:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093



Завеса будет мешать неорганизованному притоку с улицы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 14:52
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(crazybadgirl @ 3.12.2013, 11:37) *
Завеса будет, но без нагрева.

Да не заморачивайтесь, ВС СУ, периодического действия в балансе не учитываются.
А вот ради этой кратковременной вытяжки завышать приток на 100м3/ч это перерсход энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 14:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093



это магазин ювелирных изделий, наверное не очень приятно потом "это" вдыхать, после того, как проектировщик не захотел заморачиваться на таком малом объекте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 15:03
Сообщение #7


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(crazybadgirl @ 3.12.2013, 11:56) *
это магазин ювелирных изделий, наверное не очень приятно потом "это" вдыхать, после того, как проектировщик не захотел заморачиваться на таком малом объекте...

А вот на запахах ваше решение никак не отразится.
Я уже писал, вентилятор всегда возьмет свою вытяжку.
Магазин это не герметичный бокс, не барокамера какая.
Воздух даже через строительный конструкции инфильтруется
даже через бетон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 15:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093



Цитата(JJJJ @ 3.12.2013, 15:03) *
А вот на запахах ваше решение никак не отразится.
Я уже писал, вентилятор всегда возьмет свою вытяжку.
Магазин это не герметичный бокс, не барокамера какая.
Воздух даже через строительный конструкции инфильтруется
даже через бетон.


вентилятор бы взял, да вытяжка из торгового зала мощнее вытяжки с/у.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 15:14
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(crazybadgirl @ 3.12.2013, 12:07) *
вентилятор бы взял, да вытяжка из торгового зала мощнее вытяжки с/у.

Они не будут конфликтовать между собой. На улице полно воздуха,
а магазин не подводная лодка. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 15:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 3.12.2013, 16:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(JJJJ @ 3.12.2013, 16:14) *
Они не будут конфликтовать между собой. На улице полно воздуха,
а магазин не подводная лодка. rolleyes.gif

я извиняюсь, ваапрос...
смысл вытяжке зала протаскивать воздух через уплотнения входной двери, когда рядом шахта дохленькой вытяжки с/у?
Передавим сортиный вентилятор, опрокинем вытяжку с/у и далеко за приточным воздухм ходить не надо - недостающий приток попрет через вытяжную шахту с/у!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 16:28
Сообщение #12


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(vsklokoch @ 3.12.2013, 13:19) *
я извиняюсь, ваапрос...
смысл вытяжке зала протаскивать воздух через уплотнения входной двери, когда рядом шахта дохленькой вытяжки с/у?
Передавим сортиный вентилятор, опрокинем вытяжку с/у и далеко за приточным воздухм ходить не надо - недостающий приток попрет через вытяжную шахту с/у!

Вытяжку зала компенсирует приток зала 300/300, баланс - 0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 19:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных