> Размещение котлов в помещении котельной, как было, и как стало
Хоттабыч
сообщение 5.12.2013, 23:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Доброго вечера.
Обратились по встроенной котельной расположенной на первом этаже индивидуального одноквартирнрго жилого дома. Дали архитектуру (как было). Глянул, ну всё просто здорово.
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 85,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Хотел было уже нарисовать два котелка 350х600 в плане.
Но решил на место съездить.
А на месте перенесли дверные и оконные проемы (как стало).
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 103,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Как их ставить то теперь? Посреди дороги как я нарисовал?
Метр от задней стенки и метр хотя-бы с одного боку разве уже необязателен? Но даже если нормами они и отменены, то монтировать то всю обвязку начиная от газа и электрики со слаботочкой, заканчивая коллекторами, бойлерами и гидрострелкой мне где?
Говорю заказчику, давай два настенных, тогда вопроса с местом размещения не будет. Но он настаивает именно на этих напольниках.
Как бы Вы впихнули невпихуемое уважаемые?

Сообщение отредактировал Хоттабыч - 5.12.2013, 23:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.12.2013, 5:35
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Хоттабыч @ 6.12.2013, 0:00) *
Как их ставить то теперь? Посреди дороги как я нарисовал?

Может быть, слева от внутренней двери (фронтом к окошку)?

...Или вплотную друг к дружке.

Сообщение отредактировал tiptop - 6.12.2013, 5:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 6.12.2013, 10:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



марка котлов? подключение труб с тыльной стороны котла? Если нет, то 1 м для обслуживания не требуется.
Газоходы выходят вертикально? Сдвинуть вверх котлы, увеличив длину газоходов до 2 м - на эксплуатации хуже не скажется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 6.12.2013, 10:42
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



В " Автономных источниках" есть волшебное слово:
Цитата
4.12 Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных (расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов), а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования в зависимости от параметров теплоносителя следует предусматривать в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденными Госгортехнадзором России, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой подогрева воды не выше 338 К (115 °С)», а также в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации котлов.

Для автономных автоматизированных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, размеры проходов принимаются в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации и должны обеспечивать свободный доступ при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.12.2013, 10:42
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(timofeyprof @ 6.12.2013, 11:21) *
марка котлов?

Ага +1.
И откуда магистрали подходят. И сколько места на стене занимает распределительный узел, если он есть. И на какой стене. И где бойлер(ы), если не встроенный(е) конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.12.2013, 11:30
Сообщение #6





Guest Forum






А если исходить из того что нарисовано, то просто по максимуму придвигал бы котлы к стене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 6.12.2013, 23:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Фронтом к окошку - уж больно далеко дым тянуть и поворачивать, хотя возможно конечно. Но он у окошка верстак-так-его-растак задумал (для этого и дверные проемы перенес) ну хочет в топочной минимастерскую сделать.

Бакси. И газ, и Т1 и Т2 всё на задней стенке. Дым выходит вертикально тоже у задней стенки котла. Как сдвинуть вверх и все в т.ч. и газ над головой под потолком вместе с газоходами пропустить практически не то что-бы не представляю, но...

Автономные источники то еще действуют (с этими актуализациями)? На это только и уповаю: Для автономных автоматизированных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, размеры проходов принимаются в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации и должны обеспечивать свободный доступ при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования.
Собстно я за нормы больше переживал. Всегда с одного боку и сзади метр оставлять стараюсь - красота.
А так доступ то будет... не совсем конечно свободный... но бывало и хуже где нить на существующих космических кораблях.
Как то так прикинул.
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 72,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Бойлер на 200л вообще под лесенку вынесем. Ему там будет хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.12.2013, 23:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Почему не настенные котелки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.12.2013, 23:57
Сообщение #9





Guest Forum






Из исходных
Цитата(Хоттабыч @ 6.12.2013, 0:00) *
Говорю заказчику, давай два настенных, тогда вопроса с местом размещения не будет. Но он настаивает именно на этих напольниках.

Кстати, если он о надёжности беспокоится, то сейчас вполне приемлемые по ценам настенники с литыми теплообменниками есть. Ис алюминиевыми; и ч чугунными. С алюминиевыми конечно поинтереснейИМХО.
Но это конечно, если именно о надёжности его забота. Вобщем есть и настенная "железобетонная техника".

Сообщение отредактировал ЁЖик - 6.12.2013, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 18:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных