Коллеги, хотел бы получить консультацию по вопросу обработки воздуха в Центральном Кондиционере (ЦК) для влажного климата - приморский край.
Расчетные параметры летнего воздуха +25 С, 75% (см. Id диаграмму в приложении)
Воздух требуется обработать в ЦК и подать в помещение с постоянным пребыванием людей - офис.

Но чтобы попасть в рабочую точку +22 С, 60% после секции охлаждения потребуется установка секции летнего подогревателя, что достаточно энергозатратно.

Возможно кто-то работает в данном регионе и знает особенности и другие варианты воздухообработки в центральном кондиционере?

Сообщение отредактировал mandrill - 6.12.2013, 14:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Psychrometrics_06122013.jpg ( 195,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 7.12.2013, 0:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Честно говоря не совсем понятна ваша мысль. Вы хотите охлаждать в секции охлаждения воздух до температуры ниже 22 градусов, получив влажность 60%, а потом нагреть его до 22 градусов? Энергопотребление не вырастет значительно, если будете догревать теплом конденсации.
Решением также может послужить встроенный осушитель воздуха. Его потребление это плата за комфорт, от этого никуда не деться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 8.12.2013, 21:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Цитата
Честно говоря не совсем понятна ваша мысль. Вы хотите охлаждать в секции охлаждения воздух до температуры ниже 22 градусов, получив влажность 60%, а потом нагреть его до 22 градусов?

Охлаждение такого влажного воздуха опустится до кривой влажности 95% и после по ней дойдет до t например 17 С, далее чтобы попасть в точку 22 / 60% нужно нагреть воздух по прямой при постоянном влагосодержании.
Так я представляю себе процесс в воздухоохладителе при моих исходных данных.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Id.jpg ( 292,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 9.12.2013, 10:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Я обычно подсушиваю воздух в ЦК с параметров +25С и 80% до +18С и 95%. Затем приточный воздух подаю в канальный доводчик (фанкойл, вн. блок VRF, кондиционер), где он смешивается с рециркуляционным в пропорции примерно 20/80% (20% приток, 80% рециркуляция). Эта смесь получается с параметрами близкими к параметрам вн. воздуха и обрабатывается в доводчике. Далее охлажденный воздух ассимилирует тепловлаговыделения (строим процесс в ID-диаграмме) и получаем результирующую точку. Она должна быть где-то возле точки с параметрами вн. воздуха. Если отклонение большое меняем темп-ру приточного воздуха после ЦК и (или) процент рециркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 9.12.2013, 10:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Обращаю внимание, что в офисах обычно не ставится задача точного поддержания влажности (поддерживается темп-ра). Обычно идет речь об ограничении влажности, т.е. требуется, чтобы ее значение находилось в пределах 45-60%. Поэтому стараюсь обычно попасть не "в точку", а "область" с заданной температурой и некоторым интервалом влажности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandrill
сообщение 9.12.2013, 16:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



Спасибо, большое!
Эта схема понятна, главное перегрев отпадает. Точную влажность поддерживать не собираюсь: <60% летом и >40 зимой

Сообщение отредактировал mandrill - 9.12.2013, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных