Здравствуйте! Подскажите, как самому отремонтировать размороженный водяной теплообменник? Разорваны калачи, возможно, есть еще разрывы. Как и каким способом определить количество и место разрывов в теплообменнике? Паять твердым припоем с каким содержанием серебра? Как потом проверить герметичность? Гайки наворачивать или еще как? Для опрессовки!
|
|
|
|
|
10.12.2013, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер! Цитата(fujitsugeneral @ 10.12.2013, 22:24)  Здравствуйте! Подскажите, как самому отремонтировать размороженный водяной теплообменник? Разорваны калачи, возможно, есть еще разрывы. Как и каким способом определить количество и место разрывов в теплообменнике? Паять твердым припоем с каким содержанием серебра? Как потом проверить герметичность? Гайки наворачивать или еще как? Для опрессовки! Лучше наверное заменить на новый. С Уважением,
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
10.12.2013, 22:52
|
Guest Forum

|
Цитата(fujitsugeneral @ 11.12.2013, 0:24)  Здравствуйте! Подскажите, как самому отремонтировать размороженный водяной теплообменник? Разорваны калачи, возможно, есть еще разрывы. Как и каким способом определить количество и место разрывов в теплообменнике? Паять твердым припоем с каким содержанием серебра? Как потом проверить герметичность? Гайки наворачивать или еще как? Для опрессовки! В ванну с водой суньте и накачайте воздух. Сначала запаяйте видимые разрывы. После устранения разрывов опрессуйте.
|
|
|
|
|
10.12.2013, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер!
Медные трубки в теплообменниках имеют тонкие стенки, если сравнивать с стандартной медью под кондиционеры, паять плохо. Аккуратно всё это делать надо будет.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 10.12.2013, 22:56
|
|
|
|
|
11.12.2013, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Вот здесь можно посмотреть историю одного теплообменника http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...l=wako&st=0Добавлю только что паяли газовой горелкой на баллоне для твердой пайки, купленной в Леруа-Мерлен.  Если будете паять, обязательно слейте всю воду, а то не прогреете, припой берите лучше серебросодержащий.
Сообщение отредактировал WAKO - 11.12.2013, 12:21
|
|
|
|
|
11.12.2013, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(vnipi @ 10.12.2013, 23:44)  Добрый вечер!
Лучше наверное заменить на новый.
С Уважением, +1 Цитата(Iroha @ 10.12.2013, 23:52)  В ванну с водой суньте и накачайте воздух. Сначала запаяйте видимые разрывы. После устранения разрывов опрессуйте. В ванну может не поместиться. Мы опрессовывали фреоном, дырки искали течеискателем - накладненько, зато никаких "мокрых дел"!
|
|
|
|
|
11.12.2013, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Стоимость ремонта сравнима со стоимостью нового ТО (если стандартный размер). Мы меньше 10 тыров не берём за такой геммор. ТО 1000*500 2-хрядн. стоит в этих пределах
|
|
|
|
|
13.12.2013, 15:00
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97029

|
Насколько я помню не меньше 2000 руб. берут за это частные монтажники. Есть ванна, привозите, проверим и запаяем если ремонтопригоден. Если нет-продадим новый ) В личку напишу
Сообщение отредактировал aneon - 13.12.2013, 15:06
|
|
|
|
|
13.12.2013, 16:45
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2013
Пользователь №: 216876

|
у кого подобные проблемы с разморозкой ТО, обращайтесь в личку дадим гарантию, в случае убитого напрочь ТО сделаем новый, производство
|
|
|
|
|
13.12.2013, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(aneon @ 13.12.2013, 16:00)  Насколько я помню не меньше 2000 руб. берут за это частные монтажники. Есть ванна, привозите, проверим и запаяем если ремонтопригоден. Если нет-продадим новый ) В личку напишу Вы не забывайте про демонтаж монтаж, транспортные и прочие гемморои. С одним ТО можно провозиться час, а с другим и несколько дней.....
|
|
|
|
|
17.12.2013, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217252

|
Цитата(fujitsugeneral @ 10.12.2013, 22:24)  Здравствуйте! Подскажите, как самому отремонтировать размороженный водяной теплообменник? Разорваны калачи, возможно, есть еще разрывы. Как и каким способом определить количество и место разрывов в теплообменнике? Паять твердым припоем с каким содержанием серебра? Как потом проверить герметичность? Гайки наворачивать или еще как? Для опрессовки! Наварачиваешь заглушки на 32(полключение ТО), на 20ку с одной стороны ставишь шаровый кран, с другой подводишь с крана воду, наполняешь ТО(давления водпроводного хватит для проверки), не забудь спустить весь воздух через шаровый кран. Протечку будет видно!
|
|
|
|
|
18.12.2013, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Из относительно небогатого собственного опыта на эту тему: В первую очередь рвет калачи, особенно внизу теплообменника. Но, кроме этого повреждаются и трубки, причем в разных местах. И что самое неприятное, повреждаются под оребрением (Вы все это великолепно увидите, когда прессанете теплообменник любым из вышеперечисленных способов). Т.е., чтобы запаять малюсенькую дырочку Вам придется снимать хороший кусок оребрения, т.к. не подлезть. А если теплообменник еще и многорядный - вообще песня! Так что, скорее всего, проще купить новый! Хотя, м.б. у Вас порвало не очень сильно (вдруг до трубок дело не дошло, а только калачи?) Аркадий
|
|
|
|
|
11.1.2014, 21:23
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43030

|
Не так страшен черт, как его малюют. Перепаял множество разных ТО. Главное не торопиться, все действия продумать. И во время опрессовки обязательно отмечайте места утечек, обидно *забытые* паять.
|
|
|
|
|
  |