> Теплый пол Схемы обвязки насосных узлов, и про трехходовые клапаны
asl
сообщение 14.11.2006, 16:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Часто на форуме встречаются вопросы по схемам обвязки узлов теплого пола.
Я тут сделал статью по некоторым вариантам подключения теплого пол.

статья здесь Теплый пол. Схемы обвязки насосных узлов.

Посмотрите, сделайте замечания, задайте вопросы.

С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Татьяна_*
сообщение 16.11.2006, 14:52
Сообщение #2





Guest Forum






спасибо за информацию. Возник вопрос-некоторые специалисты рекомендуют ставить циркуляционный насос на обратной линии (из соображений более эффективной работы насоса на остывшей воде). Как Вы к этому относитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 16.11.2006, 16:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



современные циркуляционные насос работают до 120 оС, поэтому считаю разницы никакой нет даже для отопления, а тем более для теплого пола.
Где температура теплоносителя в подаче и обратке отличается на 5-10 оС и, как правило, не выше 45-50 оС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 22.11.2006, 10:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
современные циркуляционные насос работают до 120 оС, поэтому считаю разницы никакой нет даже для отопления, а тем более для теплого пола.
Где температура теплоносителя в подаче и обратке отличается на 5-10 оС и, как правило, не выше 45-50 оС.

А вот это вы верно заметили, такчто ставьте на подачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gornovsky
сообщение 10.1.2007, 23:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3581



А если мы датчик температуры на обраточку поставим? и установим градусов 30...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 11.1.2007, 10:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Цитата(gornovsky @ Jan 10 2007, 23:18 )
А если мы датчик температуры на обраточку поставим? и установим градусов 30...




clap.gif
Лично я так и делаю, если автоматика примитивная - дополняю ограничителем температуры подачи до 50-55 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 12.1.2007, 11:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Цитата(gornovsky @ Jan 10 2007, 23:18 )
А если мы датчик температуры на обраточку поставим? и установим градусов 30...

В принципе можно. К примеру, у Овентроп есть такие модули Unibox. Они ставятся на каждый контур и контролируют температуру обратки. Можно, конечно, и по общей обратки контролировать, но тогда надо все равно контура гидравлически сбалансировать.

В общем, преимуществ в регулировании по общей обратке не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.1.2007, 14:41
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Не люблю "Унибоксы"... :wacko: чего не могу сказать про весь Овентроп biggrin.gif
Теплый пол нельзя подключать к системе радиаторного отопления напрямую и пытаться отрегулировать его по "обратке". Иначе зимой мы получим крайне малый расход при недопустимом градиенте температуры пола. ИМХО - должен быть приличный расход (из условия Т1-Т2=10С максимум) и подмес обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 22.1.2007, 17:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Унибоксы должны подключаться к системам отопления с температурой подачи не выше 70оС.
Их плюс в том что экономишь на насосно-смесительном узле в котельной.
Хотя сам тоже их стараюсь применять по минимуму, только когда хочет Заказчик и всегда с насосно-смесительным узлом в котельной. Напрямую к отоплению еще ни разу не подключал.
Сам люблю в помещениях ставить терморегуляторы от элетрических теплых полов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smile33_*
сообщение 12.2.2007, 16:25
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(asl @ Nov 14 2006, 16:55 )
Часто на форуме встречаются вопросы по схемам обвязки узлов теплого пола.
Я тут сделал статью по некоторым вариантам подключения теплого пол.

статья здесь Теплый пол. Схемы обвязки насосных узлов.

Посмотрите, сделайте замечания, задайте вопросы.

С уважением.

Я вот собираю узел ТП по схеме 3... Все вроде хорошо...
Но возник вопрос : Насос постоянно включен и работает..., если да , то как можно управлять его работой ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kyv_*
сообщение 12.2.2007, 18:21
Сообщение #11





Guest Forum






Управлять насосами подобнах функций можно с помощью програмируемых на время реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annuka
сообщение 12.2.2007, 19:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Смотря чего Вы хотите от насоса?

Думаю, что, надо по ходу ответить и на следующие вопросы:
1. Как правильно выставить расход ?
2. Подбор насоса
3. И все же с какой температурой подавать теплоноситель в пол?
4. Допустимо ли количественное регулирование в системах ТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kyv_*
сообщение 13.2.2007, 8:51
Сообщение #13





Guest Forum






1.Расход правильно выставлен,когда правильно выдерживается дельта темпиратур.
2.Насос по скорости и объёму.
3.Температура от функции Т\П (комфорт или основное).
4.Количественное регулирование обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 16.2.2007, 11:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Цитата(smile33 @ Feb 12 2007, 16:25 )
Я вот собираю узел ТП по схеме 3... Все вроде хорошо...
Но возник вопрос : Насос постоянно включен и работает..., если да , то как можно управлять его работой ??

Включил, насос выключателем и забыл. Не надо им управлять.
Это конечно для маленьких насосов.

Если у вас насос от 1 кВт и выше, то наверное задуматься стоит, но тогда действительно с какой целью планируете это делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 26.2.2007, 18:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



а как вот такая схемка:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 38,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.2.2007, 15:57
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Не схемка, а фотка biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Тогда уж покажите, куда и че цепляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 27.2.2007, 16:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Этот узел, как я понимаю ставится на коллектор(гребенку) в коллекторный шкаф. По моему он по способу регулирования аналогичен схеме 4 в вышеуказанной статье.
За исключением того, что его надо ставить на каждый коллектор, т.е. как минимум по 1-му на этаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_СМС_*
сообщение 4.2.2010, 17:25
Сообщение #18





Guest Forum






У меня стоит схема 3, однако работает как-то странно. Сейчас в холода сантехник врезал кран в байпас и полностью перекрыл его. Допустима такая схема? И трехходовой кран в обратке или в подаче - в чем различие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_СМС_*
сообщение 9.2.2010, 10:15
Сообщение #19





Guest Forum






Уважаемые спецы! Посмотрите как мне собрали обвязку котла на батареи и теплые полы.
Поскольку я в этом не разбираюсь, положился на рабочих. Они явно накосячили. Во-первых мне видится, что полы нельзя включать последовательно за гребенками батарей, т.к. получается недогрев (короткозамкнутый коллектор через трехходовик) - батареи не горячие, в них идет мало теплоносителя. Во- вторых что-то не то с трехходовым клапаном - на нем термоголовка с выносным датчиком, при этом если установить на 20 то греет сильнее всего, на 40 - слабее. Видимо установили криво.

Буду Вам благодарен за критику!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0029.jpg ( 22,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 662
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 9.2.2010, 18:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



возможно они насос на обратке поставили, а нужно его и трехходовой на подаче. и насосик нехилый поставили вроде бы на две то петли... могли бы поменьше да подешевле (хотя впрочем с таким насосом и балансировать ничего не надо) панельку со скоростями поставили так наверное что б удобно было laugh.gif , для людей маленького росту laugh.gif я б трехходовой на подачу переставил и с помощью шестигранника панельку с переключением скоростей переставил по человечески.

Сообщение отредактировал Ewgen - 9.2.2010, 18:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гурон_*
сообщение 12.2.2010, 11:22
Сообщение #21





Guest Forum






Уважаемые господа!

Поскажите чайнику, как лучше устроить теплый пол в собачьей конуре в вольере? Собаки легавые. Дома от них шерсти вагон, а на улице с марта по декабрь бывает холодно. На зиму по любому - в квартиру.
Кабель зарываем в землю? А на пол что? Если плитку, то при отключении эл-ва, а такое бывает, будет тянуть тепло из собак. Можно ли дерево? И что с безопасностью такого варианта?
Буду благодарен за любую информацию.

Сергей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 12.2.2010, 15:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



в собачей конуре лучше инфракрасное отопление имхо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.2.2010, 15:23
Сообщение #23


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



гы и освещение по датчику движения))) и кстати можно еще и пару датчиков движения по периметру участка повесить, и на свет их замкнуть, чтобы собака нарушителей не проспала.
Вы бы собаке в конуре еще мраморный пол сделали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 13.2.2010, 8:55
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



инфракрасное все таки имеет ряд преимуществ. можно например спа будку организовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гурон_*
сообщение 14.2.2010, 23:43
Сообщение #25





Guest Forum






Cкепсис понятен. Но бобики - легавые (охотничьи), квартирного содержания зимой, рука не поднимается в непогоду выкинуть в будку, и выживай как знаешь. Тем более, что один не молодой уже... На счет инфракрасного думал, но лампа будет греть уши, а лежать все равно на мерзлых досках. Где-то читал, что теплый пол и под паркет кладут, так может и под доски? И что тогда с изоляцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 15.2.2010, 1:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



повадились ставить везде насосы на 10 м трубы ( например - теплый пол) отдельный насос. ну понятно, лежачая труба с маленькой разницей в температурах.
читаю и практических во всех темах по отоплению чуть что ставят насос, не сильно вдаваясь в подробности. что же не так с системой отопления.
а я вот столкнулась с тем , что электричество часто отсутствует.
будет работать теплый пол без насоса? будет ли работать система отопления без насоса?
должны работать и без насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.2.2010, 21:39
Сообщение #27


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(itanja @ 15.2.2010, 1:37) *
будет работать теплый пол без насоса? будет ли работать система отопления без насоса?
должны работать и без насосов.

Ага тепловую сеть от котельно провести с организацией элеваторного ИТП для собачьей конуры )))
Вы ещё свечное освещение, как ноу-хау предложите)))

Автор покопайте в системах снеготаяния так чтобы сделать нечто среднее между улицей и домом и получить собачью конуру ))) может тут что сгодится
P.S. Лично моё мнение, что собаку либо со щенка приучать жить в конуре, либо спать под одним пледом и не маяться "а не холодно ли ей", а переменчивость не скажется положительно на собаке. имхо

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 15.2.2010, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 16.2.2010, 1:31
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Evgenya @ 26.2.2007, 18:54) *
а как вот такая схемка:

Штука не новая (в принципе действия).
Но что странно, производители таких сборок не обращают внимания пользователей на ту особенность, что температура на выходе из сборки, равна настройке температуры подачи тёплых полов.
Можно, не обратив внимания на эту особенность, одновременно применить конденсационный котёл или ТН + такой узел и в результате, не получить конденсацию или ухудшить работу ТН. С трассами - отдельная история mellow.gif .
Или. В случае применения котла с цокольной температурой (эт когда есть требование не опускаться ниже определённой температуры), этим полезным свойством не воспользоваться. blink.gif

Сообщение отредактировал alsem - 16.2.2010, 1:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гурон_*
сообщение 16.2.2010, 12:39
Сообщение #29





Guest Forum






"Автор покопайте в системах снеготаяния так чтобы сделать нечто среднее между улицей и домом и получить собачью конуру ))) может тут что сгодится"

Спасибо за ссылочку. Но можно ли этот кабель класть под дерево?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 16.2.2010, 14:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



Цитата(ivan-l-ing @ 15.2.2010, 21:39) *
Ага тепловую сеть от котельно провести с организацией элеваторного ИТП для собачьей конуры )))
Вы ещё свечное освещение, как ноу-хау предложите)))



последнее время проектировщик руководствуется не экономичными системами, а целенаправленно идет на удорожание. а шоб работало blink.gif

получаться что бы запустить систему отопления в индивидуальном жилом доме (или в конуре собачей) вам нужны источники : ГАЗ ВОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ?

одного газового котла с СО мало?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.2.2010, 17:54
Сообщение #31


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(itanja @ 16.2.2010, 14:53) *
последнее время проектировщик руководствуется не экономичными системами, а целенаправленно идет на удорожание. а шоб работало blink.gif

Скучно?
К сожалению, современный заказчик предпочитает ибп поставить, шоб ноут поюзать, а не смотреть как чудненько работает без электричества его система отопления)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.2.2010, 18:09
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Гурон @ 16.2.2010, 11:39) *
Но можно ли этот кабель класть под дерево?

Собачек жалко.
http://www.tycoraychem.ru/katalog/grey_kabel
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 19.2.2010, 9:56
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



Цитата(ivan-l-ing @ 16.2.2010, 17:54) *
Скучно?
К сожалению, современный заказчик предпочитает ибп поставить, шоб ноут поюзать, а не смотреть как чудненько работает без электричества его система отопления)))



желание заказчика закон, кто бы спорил...
только ПОГОДА такая непредсказуемая то снег выпадет , то ветер ... провода порвет , загородный дом останется без электричества.
ладно, если хоть один отопительный прибор будет греть (уже хорошо), а если без электричества котел не работает вот это уже совсем плохо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.2.2010, 12:43
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(itanja @ 19.2.2010, 9:56) *
желание заказчика закон, кто бы спорил...
только ПОГОДА такая непредсказуемая то снег выпадет , то ветер ... провода порвет , загородный дом останется без электричества.
ладно, если хоть один отопительный прибор будет греть (уже хорошо), а если без электричества котел не работает вот это уже совсем плохо

Да, такое а жизни возможно, но большинство уверенно, что это произойдет не с ним. Поскольку у большинства нет другого заг. дома. А в деревне, где нет газа, и есть перебои с электроснабжением используется печка и свечки и не где-то далеко в магадане, а всего в 300 км от Москвы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексис
сообщение 1.3.2010, 16:25
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 4.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41790



Уважаемые спецы, подскажите, пожалуста, как правильно? У меня на обратке на каждой ветке расходомеры, для настройки, я так понимаю. На подаче трехходовой, шоб температуру регулировал по температуре подачи. Или как-то можно по температуре помещения регулировать(чего хотелось бы больше всего)? А температура обратки чем регулируется? Не очень я понимаю эти теплые полы. С первого взгляда все так легко и просто, а со второго...куча вопросов. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_СМС_*
сообщение 1.3.2010, 16:31
Сообщение #36





Guest Forum






схему выложи, попробую тебе все объяснить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 3.3.2010, 1:57
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



1 какой теплоноситель 2. обвязка неправелна . делается тепловой узел сподачи на пампу. тепловой узел задоет одну температуру теплообменника 80-87.на тепловой узел распредиляется сколько нужно зон . на каждую зону термостат и автомат подачи старт. одна линия не долее 83 метров сичением 1/2 .их может быть335 метров на одну пампу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексис
сообщение 4.3.2010, 17:43
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 4.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41790



вот, примерно набросала

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  коллектор.dwg ( 86,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_СМС_*
сообщение 5.3.2010, 13:52
Сообщение #39





Guest Forum






такой не могу открыть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексис
сообщение 9.3.2010, 11:01
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 4.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41790



:-(вот в jpg
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  коллектор_1__Model.jpg ( 118,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 624
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_СМС_*
сообщение 9.3.2010, 15:12
Сообщение #41





Guest Forum






у вас классическая схема. Регулировка идет по датчику на подаче, на термоголове Т в градусах, когда прикрываете ее то подача перекрывается и идет подмес обратки, поскольку нагрева нет такая циркуляция будет продолжаться до остывания носителя, затем голова приоткрывает подачу и носитель подогревается. Всем управляет датчик на трубе - когда он нагревается то воздух толкает шток и прикрывает 3-х ходовой.
Зачем термостатические клапаны на каждом контуре мне непонятно. Они действительно будут прикрывать контуры, но температура будет от балды и проще поставить регулирующие вентиля для регулировки расхода по контурам.
Окончательно регулировка ТП производится термоголовой - Т подачи и расходом носителя по контурам. самое сложное -регулировка расхода - на насосе как правило 3 скорости и регулирующие вентили плюс к этому. Поскольку ТП очень инерционны пройдет достаточно времени пока система отладится. Для регулировки полезно установить на подачу темоманометр. Т обратки зависит от расхода носителя и Тпомещения.
Если хотите регулировать подмес обратки по Т пола (или помещения) нужно установить комнатный термостат и сервопривод на 3-х ходовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.3.2010, 14:00
Сообщение #42


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(СМС @ 9.3.2010, 15:12) *
Если хотите регулировать подмес обратки по Т пола (или помещения) нужно установить комнатный термостат и сервопривод на 3-х ходовой.

Комнатный термостат управляет сервомотором/ами коллектора - пропусками, значит возможны различные комбинации положений от всё открыто до всё закрыто в каких областях будет рабочая точка насоса и как будет осуществлятся вкл/выкл насоса при отсутствии циркуляции? Если трехходовой с приводом, то должна быть связь между датчиком и приводом, значит потребуется контроллер, а это удорожание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексис
сообщение 17.3.2010, 12:11
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 4.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41790



По этой схеме трехходовой регулирует температуру подачи, значит, как я понимаю, поджимай или не поджимай термостат, теплый пол будет греть одинаково. А как правильно регулировать по температуре в помещении, если каждый контур для отдельного помещения??? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 17.3.2010, 19:11
Сообщение #44


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Понимаете не правильно: температуру в помещении убавили, значит время простоя удлиннили я ж грил - пропусками.
имхо: 5 контуров > 5 термостатов > 5 сервомоторов; насос без частотника, но с защитой от сухого хода + правильно подобран т.е. раб. точки две - 1) 5 откр 2) только 1 откр - теплоотдача всё теми же пропусками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valdis1979_*
сообщение 4.5.2011, 11:55
Сообщение #45





Guest Forum






День добрый!
Подскажите пожалуйста!
Схема 1 мне не подходит (насос нельзя установить в этом направлении, согласно инструкции), следовательно вырисовывается ещё 2 варианта (сам додумывал).
Подскажите какой правильный.
Насос 25/40 (труба 16 длина 70 м)

Сообщение отредактировал Valdis1979 - 4.5.2011, 11:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.gif ( 77,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 4.5.2011, 13:49
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Второй … cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valdis1979_*
сообщение 4.5.2011, 14:07
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(den.mgn @ 4.5.2011, 13:49) *
Второй … cool.gif

А почему третий вариант не подходит, видел тут вроде как 3-х ходовой снизу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________1.jpg ( 24,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valdis1979_*
сообщение 4.5.2011, 15:11
Сообщение #48





Guest Forum






Склоняюсь к 3-му варианту!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valdis1979_*
сообщение 13.5.2011, 10:05
Сообщение #49





Guest Forum






Буду делать 3-й вариант
Как говориться спасибо за помощь!
P.S. Сам задал вопрос - сам и ответил. Чудо форум.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.jpg ( 104,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Foring_*
сообщение 28.10.2011, 9:27
Сообщение #50





Guest Forum






Уважаемые!

Все пишут, пишут о ВТП но ни слово
о безопасном использовании.
Вопрос: Нужен ли расширительный бак?
Нужен ли взрывной клапан?
И в каких случаях?
Между тем: у меня отдельная независимая система,
обогрев от электричества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 28.10.2011, 20:23
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Foring @ 28.10.2011, 9:27) *
Все пишут, пишут о ВТП но ни слово
о безопасном использовании.

Ой ..чуть не подумал что Вы об этом:"вне телесных путешествиях" smile.gif потом вспомнил какая тема и отлегло это ж про "водяной теплый пол"
Но причем здесь "безопасное использование" чего пола? А да разве от эффекта "сковородки"! smile.gif
Цитата(Foring @ 28.10.2011, 9:27) *
Вопрос: Нужен ли расширительный бак?
Нужен ли взрывной клапан?

Кому нужен или чему не помешает (и здесь- профессиональная лексика не " предохранительный клапан" ,а "взрывной клапан") smile.gif
Цитата(Foring @ 28.10.2011, 9:27) *
у меня отдельная независимая система,
обогрев от электричества.

"Все пишут, пишут о ВТП " blink.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 28.10.2011, 20:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Foring_*
сообщение 29.10.2011, 12:17
Сообщение #52





Guest Forum






Мне не до шуток. Если где то не прав то наведите
не профессионала.
Если я буду подробно описывать мой случай то много времени уйдет.
А мне нужен ответ внятный а не мямля под носом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 29.10.2011, 16:48
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Foring @ 29.10.2011, 13:17) *
Мне не до шуток. Если где то не прав то наведите не профессионала.
Если я буду подробно описывать мой случай то много времени уйдет.
А мне нужен ответ внятный а не мямля под носом.
Бак - чтоб расширение при нагреве вобрать "объём", воздух выпустить. Ну "пар" вдруг стравить, если что с "циркуляцией" случится, а эл.котёл не выкоючен.

Вам, увы, никто не обязать отвечать.
Ну а, чтоб Вам отвечали, надо чтоб Вы "создали условия", что б Вас понятно было да и "желание у кого-то Вам помочь возникло".
При таком формате общения все промолчат - кому есть желание на грубость наткнуться ? Никому. Здесь тоже люди и они не хуже Вас.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.10.2011, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 29.10.2011, 22:44
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Foring @ 29.10.2011, 12:17) *
Если где то не прав

Цитата(Foring @ 29.10.2011, 12:17) *
Если я буду подробно

Цитата(Foring @ 29.10.2011, 12:17) *
А мне нужен ответ внятный

Цитата(Foring @ 29.10.2011, 12:17) *
описывать мой случай то много времени уйдет.
мямля под носом.

Цитата(Foring @ 29.10.2011, 12:17) *
Мне не до шуток.


А, что Вас понять можно? Вы хоть сами себя слышите - ПОД НОСОМ?

P.S. И дуги гнут с терпением, а не вдруг. smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wor397
сообщение 3.11.2011, 19:29
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.11.2011
Пользователь №: 127936



Уважаемый !!! Расшірітельные бакі ставяться обычно в кательной на обратку котла или на циркуляцию ГВС на бойлере и то если он не предусмотрен в катле!!! Или обьем жидкости в системе претпологает ставить дополнительный расширительный бак!!! Взрывного клапана как вы написали нет в природе есть предохранительный клапан который на отопление обычно в частном доме на 3 атм на ГВС 6 атм ...если вам делали специалисты то все это они знают и обычно ставиться группа безопастности которая спасает от завоздушивание и от избытка довления что бывает очень редко....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных