Neo_
сообщение 16.12.2013, 12:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158879



Здравствуйте, скажите в медскладе получилось вытяжка 16000, приточка 12000 , так как требования по кратности 3 и 2. Нужно ли компенсировать или специально разрежение создается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 16.12.2013, 14:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Цитата(Neo_ @ 16.12.2013, 13:17) *
Здравствуйте, скажите в медскладе получилось вытяжка 16000, приточка 12000 , так как требования по кратности 3 и 2. Нужно ли компенсировать или специально разрежение создается?

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Для межсезонья подойдет, однако для зимы необходимо, чтобы баланс был нулевой (16000/16000). Иначе холодный воздух засасывать будет.

И вообще непонятно, кратность устанавливается не отдельно, а для всего - и приточка и вытяжка - это и есть кратность!

Сообщение отредактировал Тимур-Калуга - 16.12.2013, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neo_
сообщение 16.12.2013, 15:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158879



Цитата(Тимур-Калуга @ 16.12.2013, 15:41) *
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Для межсезонья подойдет, однако для зимы необходимо, чтобы баланс был нулевой (16000/16000). Иначе холодный воздух засасывать будет.

И вообще непонятно, кратность устанавливается не отдельно, а для всего - и приточка и вытяжка - это и есть кратность!


Ну а как же вроде воздух из чистых помещений идет в грязное, поэтому разряженность? А почему в норме сказано приток крастность 2, а вытяжка 3 (уже разность есть). Как же зимой эти кратности выполнить, если например нет других помещений для выравнивания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 16.12.2013, 15:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Цитата(Neo_ @ 16.12.2013, 16:03) *
Ну а как же вроде воздух из чистых помещений идет в грязное, поэтому разряженность? А почему в норме сказано приток крастность 2, а вытяжка 3 (уже разность есть). Как же зимой эти кратности выполнить, если например нет других помещений для выравнивания?

В любом случае разряжение будет компенсироваться либо воздухом извне, либо из приточки. Извне воздух "грязный", остается только приточка - ПОЛЮБЭ)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neo_
сообщение 16.12.2013, 15:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158879



Цитата(Тимур-Калуга @ 16.12.2013, 16:08) *
В любом случае разряжение будет компенсироваться либо воздухом извне, либо из приточки. Извне воздух "грязный", остается только приточка - ПОЛЮБЭ)))


Тогда не понятно зачем указывать разную кратность? только если есть другие помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.12.2013, 15:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Neo_ @ 16.12.2013, 16:10) *
Тогда не понятно зачем указывать разную кратность? только если есть другие помещения?

Разряжение можно оставить, но добавить тепловой мощности отоплению на нагрев 4000 м3/ч воздуха с наружной температурой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 16.12.2013, 15:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Цитата(Странная Белка @ 16.12.2013, 16:23) *
Разряжение можно оставить, но добавить тепловой мощности отоплению на нагрев 4000 м3/ч воздуха с наружной температурой.


Здесь вступает в спор опыт и нормы. Решать Вам, но допустимо ли пускать уличный воздух в чистое помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.12.2013, 15:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А кто вам сказал, что помещение чистое? В чистом тогда подпор должен быть, НЕPА-фильтры, ламинарные потоки и прочие прелести. А на этом складе может клизмы хранятся и гематоген в упаковках. Но этот вопрос надобно у технологов уточнить.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.12.2013, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных