> Схема подключения ПЛК Дельта, с транзисторными выходами
jenkton
сообщение 22.12.2013, 20:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.12.2013
Пользователь №: 217864



Какая схема правильная и зачем подключать + питания вк выходу UP ?



спрашивал здесь, но ничего не понял http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=23&am...61&start=25

http://s52.radikal.ru/i137/1312/cc/99c3f6e706d2.jpg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenkton
сообщение 22.12.2013, 20:45
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.12.2013
Пользователь №: 217864



можно с одним блоком питания?

http://s005.radikal.ru/i209/1312/28/867466e4c87a.jpg



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenkton
сообщение 23.12.2013, 8:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.12.2013
Пользователь №: 217864



разобрался, оказывается был косяк в мануале

http://www.delta-electronics.info/content/..._manual_rus.pdf

- якобы замкнутые выводы UP ZP, на которые нужно подавать питание
и плюс мифический общий коллектор (открытый эмиттер)

http://s020.radikal.ru/i715/1312/38/98a08538bba2.jpg




Сообщение отредактировал jenkton - 23.12.2013, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 23.12.2013, 9:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Так вам уже в приведенной вами теме 10 раз сказали, что нужно пользоваться мануалами без косяков (официальными), и читать их, как минимум, до конца, а как максимум, еще и понимать, о чем идет речь. И общий коллектор, кстати, не такой уж мифический. Что там мифического?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274