Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из маленькой автостоянки
niko2105
сообщение 24.12.2013, 13:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
На нижнем этаже жилого дома запроектирована небольшая автостоянка на 6 машино-мест, площадь 250 м2
Дымоудаление считал по приложению 22 к СНиП 2.04.05-91*
Высота этажа 3,8 м, ворота 3м
1) правильно ли я понимаю, что расчетный средний уровень стояния дыма от пола помещения нужно брать 3,0 м?
2) если периметр очага пожара брать 12 м - то получается 82700 м3/ч, а если периметр считать по формуле 4 ≤ Pf =0.38*A0.5 ≤ 12, то получается 39100 м3/ч. Как правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 24.12.2013, 14:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



и если у меня 2 такие стоянки рядом под одной блок-секцией могу ли я сделать одну вентшахту и от нее 2 ответвления в каждую стоянку? сечение шахты принимать по расходу одной стоянки или по суммарному расходу двух стоянок ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 24.12.2013, 14:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Оставьте вы уже эти древние методики. Считайте по методикам АВОК или ВНИИПО.
Если эти две стоянки разделены противопоражрынми преградами, то ДУ надо делать отдельно из каждой.
Если это общее помещение не более 3000 м2, то можно обойтись одной системой.

Сообщение отредактировал Wiz - 24.12.2013, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 24.12.2013, 14:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(niko2105 @ 24.12.2013, 14:49) *
ворота 3м
1) правильно ли я понимаю, что расчетный средний уровень стояния дыма от пола помещения нужно брать 3,0 м?
Высота слабозадымляемого слоя 2,5 м. Как минимум, верх ворот при пожаре - закрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 25.12.2013, 7:45
Сообщение #5


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



в практических рекомендациях АВОК ч4 в разделе общие вопросы расписано, что расчет по 4.91 к СНИПу и МДС 41-1.99 пользоваться нельзя. Сейчас "в моде" расчеты по ВНИИПО, АВОК ну или по западным методикам, например, по NFPA
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 14:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных