Друзья мои, здравствуйте! Возник такой эксплуатационный вопрос, может чем подскажете?! К нам, как к эксплуатационникам обратился заказчик строящегося 30-кв жилого дома с просьбой выдать техусловия на подключение его к отоплению. Источник тепла - отопительная котельная на древесной щепе установленной мощностью 8,0 МВт. Присоединенная нагрузка с учетом потерь составляет 8,04 МВт. Имеется дефицит тепловой мощности на котельной. Присоединяемая тепловая нагрузка дома 0,114 Гкал/ч. Следовательно какбэ мы не можем подключить его к нашей котельной из-за нехватки мощности. Но если дом все таки подключить, мощности котельной хватит чтобы обеспечить теплом потребителей до температуры -32,6 (при расчетной -34). Что посоветуете? У нас высказали предложение выдать им ТУ, в которых предусмотреть установку на этом доме догревающего электрокотла на случай покрытия пиковых тепловых нагрузок (когда -32,6 и ниже), а это по статистике метеонаблюдений 5 дней в году и то не каждый год. Можно ли его подключать, как возможно будет осуществляться включение этого электрокотла и грозит ли нам что нибудь с точки зрения проверок надзирающих органов, т.к. мы подключили дом при имеющемся дефиците мощности, в случае возникновения повальных жалоб от потребителей в морозы?
|
|
|
|
|
25.12.2013, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Нельзя. Проект не пройдет экспертизу. Или хозяин котельной наврет в бумажке, что у него 8,5 МВт условно. Но тут проще будет пересчитать существующих потребителей. И один вопрос - я не верю, что 30-ти квартирный дом пройдет экспертизу с 0.114 Гкал/ч нагрузки. Там ГВС расчетный по ВК-шным нормам больше получится раза в полтора. Так что готовьте бабки, прокуроры о народе радеют со страшной силой))
|
|
|
|
|
25.12.2013, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.4.2009
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774

|
30-квартирный 3-этажный жилой дом. Нагрузка только отопление, 0,114 Гкал/ч по проекту величина. ГВС отсутствует. Владелец котельной мы, ну вернее она у нас в аренде. Дом располагается на ветке теплосети самой ближней от котельной. Резерв пропускной способности труб этой ветки для этого дома есть. В настоящее время расход сетевой воды на котельной составляет 450 м3/ч против 270 расчетных. НО!! имеется немножко несбалансированная теплосеть и концевики маленько подмерзают (tв=15-17 °С против 20-22 расчетных). Хотелось бы подключить этот дом при условии установки в нем догревающего электрокотла для пиков морозов.
|
|
|
|
|
25.12.2013, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Zvenigorodoff @ 25.12.2013, 14:08)  Друзья мои, здравствуйте! Возник такой эксплуатационный вопрос, может чем подскажете?! К нам, как к эксплуатационникам обратился заказчик строящегося 30-кв жилого дома с просьбой выдать техусловия на подключение его к отоплению. Источник тепла - отопительная котельная на древесной щепе установленной мощностью 8,0 МВт. Присоединенная нагрузка с учетом потерь составляет 8,04 МВт. Имеется дефицит тепловой мощности на котельной. Присоединяемая тепловая нагрузка дома 0,114 Гкал/ч. Следовательно какбэ мы не можем подключить его к нашей котельной из-за нехватки мощности. Но если дом все таки подключить, мощности котельной хватит чтобы обеспечить теплом потребителей до температуры -32,6 (при расчетной -34). Что посоветуете? У нас высказали предложение выдать им ТУ, в которых предусмотреть установку на этом доме догревающего электрокотла на случай покрытия пиковых тепловых нагрузок (когда -32,6 и ниже), а это по статистике метеонаблюдений 5 дней в году и то не каждый год. Можно ли его подключать, как возможно будет осуществляться включение этого электрокотла и грозит ли нам что нибудь с точки зрения проверок надзирающих органов, т.к. мы подключили дом при имеющемся дефиците мощности, в случае возникновения повальных жалоб от потребителей в морозы? В ТУ надо предусмотреть реконструкцию котельной, сразу пропадёт желание заниматься х...нёй.
|
|
|
|
|
25.12.2013, 15:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 25.12.2013, 16:15)  В ТУ надо предусмотреть реконструкцию котельной, сразу пропадёт желание заниматься х...нёй. Люди зарабатывают на этом: Цитата(Zvenigorodoff @ 25.12.2013, 15:27)  Владелец котельной мы, ну вернее она у нас в аренде. а Вы говорите - "х...нёй"...
|
|
|
|
|
26.12.2013, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 25.12.2013, 16:29)  Люди зарабатывают на этом: а Вы говорите - "х...нёй"...  Если хозяева котельной дадут ТУ на подключение, то все вопросы по недогреву потребителя, в дальнейшем, будут к ним.
|
|
|
|
|
9.1.2014, 13:49
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
открывем талмуд ПТЭ ТЭ 6.2. Эксплуатация 6.2.1. При эксплуатации систем тепловых сетей должна быть обеспечена надежность теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя (воды и пара) с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе. Присоединение новых потребителей к тепловым сетям энергоснабжающей организации допускается только при наличии у источника теплоты резерва мощности и резерва пропускной способности магистралей тепловой сети.
а иначе Под грустное мычание Под бодрое рычание Под дружеское ржание рождается на свет Большой секрет для маленькой для маленькой такой компании...
|
|
|
|
|
20.4.2014, 11:13
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.4.2014
Пользователь №: 231176

|
Уважаемые коллеги! Определено ли в норматиной документации понятие резерва мощности у источника тепловой энергии? На данный момент можно определить резерв мощности по фактической загузке источника, либо по мощности на которую заключены договора о теплоснабжении от источника. Имеются ли нормативные документы регламентирующие как поступать в подобной ситуации?
|
|
|
|
|
20.4.2014, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
ПП РФ №83
|
|
|
|
|
24.4.2014, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Понятно Ваше желание заработать. Но в Вашей ситуации ТУ надо выдавать с пунктом - реконструкция котельной (увеличение мощности), либо индивидуальная котельная. У меня был такой опыт. Ведь данный дом не последний. У Вас уже нет резерва. Прикиньте, что в мороз встанет по аварии котел или два. Что Вы будете говорить жителям? А реконструкцию котельной (или строительство второй) надо требовать от собственника, администрации уже сейчас по любому. Ну и гидравликой сети займитесь. С таким расходом сетевой воды у Вас потребители скорее всего сидят на перегреве. Да и расход электроэнергии (это Ваши деньги) повышенный. Я бы с главного инженера три шкуры снял за 66% повышения расхода.
|
|
|
|
|
  |