> Плохая циркуляция в стояке отопления
MikeS
сообщение 26.12.2013, 19:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Друзья, здравствуйте!

Прошу сильно не пинать, т.к. слабо разбираюсь в теме - потому и пришел сюда.

Ситуация следующая. Живу в 2-х комнатной квартире в старом панельном 12-ти этажном доме.

В квартире 3 стояка отопления и следующие режимы работы:
1) в зале - трубой 1 1/2 дюйма с байпасом (радиатор горячий);
2) в кухне - трубой 1 дюйм с байпасом (радиатор горячий, но уже не такой, как в зале);
3) в спальне - трубой 1/2 дюйма без байпаса (радиатор едва теплый - что-то около 30С).

Раньше радиаторы были старые пластинчатые, сейчас новые - биметаллические. Размер всех радиаторов одинаковый.

Собственно в чем проблема - очень плохая циркуляция в стояке с трубой в 1/2 дюйма. Трубы на нем едва-едва теплые. В доме этом живу уже около 20-ти лет и всегда было так плохо.

Вызывал представителей из РЭПа. Они посмотрели и развели руками: типа - а что Вы хотите? Во всех многоэтажках на стояках с трубой 1/2 дюйма проблемы с циркуляцией. Ничем не можем помочь.

Как я понял, подача воды идет по направлению с крыши - вниз. Этажей - 12, я живу на 4-м. Появилась мысль врезать в проблемный стояк циркуляционный насос. Вот собственно и хотел бы услышать мнение.

Вопросов несколько:
1) Какую брать производительность? Где-то находил эмпирическую формулу для трубы 1/2 дюйма с расходом в 5,7 л/мин. (0,34 м3/ч). Нужно ли брать какую-то поправку на количество этажей?
2) При врезке насоса возможны аварийные режимы сухого хода или работы на закрытый вентиль (в случае аварии на стояке у соседей). Есть ли защита от таких режимов у бытовых циркуляционных насосов?

Если уж идея моя звучит как-то совсем крамольно, то просьба пояснить в чем неправ и что не учел. Только просьба больше - техники, меньше - эмоций. smile.gif

Сообщение отредактировал MikeS - 26.12.2013, 19:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 26.12.2013, 22:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Температура радиатора это не показатель. Показатель температура в помещении. Предоставители услуги "отопление" обязаны обеспечить температуру в жилом помещении не ниже +20 градусов цельсия. В угловых и ванных комнатах +22.
Пусть обеспечивают. Иначе они не выполняют основных условий предоставления своих услуг-соответствие параметров помещений требованиям санитарных норм.Если у вас однотрубная система, то скорее всего чрезмерное остывание радиаторов происходит из-за того что лишнее тепло забирают ваши соседи через которых теплоноситель проходит прежде чем попасть в Вашу квартиру. Видимо соседи наростили у себя радиаторы и поэтому у них происходит увеличенный теплосъем.Иначе говоря, люди самовольно внесли изменения в систему отопления .
Возможно стояковая труба заросла, но это маловероятно.
Ставить насосы это не вариант. Вы другие стояки остановите, такие же как вы люди будут потом сидеть с холодными батареями.
Трясите свой ЖЭУ, управляющую компанию. Пишите официальные письма им, отправляйте их заказным письмом, чтобы потом никто не сказал что писем не было.. Налицо невыполнение своих обязанностей эксплуатирующей организацией.
Они должны произвести обследование системы отопления и заставить всех жильцов привести её в соответствие с проектом. Если не помогут письма , то прокурор поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 26.12.2013, 23:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Гидро-пневматическая промывка системы (её каждый год, в крайнем случае раз в два года, в рамках подготовки к отопсезону, должна делать упр.компания - требуйте, они с Вас денег за это берут) системы вообще и проблемного стояка в частности. Балансировка стояков - ближние от ИТП поджать. На счет воздуха в верхних точках системы нужно посмотреть, а что за система Вы и сами не в курсе, как же можно Вам что то конкретное посоветовать, при всём желании.
А мысли на счет насоса выбросте из головы. Бред это и дичь. С соседями по стояку лучше сооперируйтесь и по всем 12 этажам пройдите посмотрите как у кого там радиатор (стояк) работает/не работает. Пока - мало исходных данных.

Как знать, может быть на 12м или 11м или 10м этаже поставили радиатор без перемычки, но с кранами, и поджали эти краны - бо розлив, как Вы говорите верхний и им жарковато. Обследование нужно проводить и по этажам и по техэтажу и по подвалу. Но обязательно не в одиночку. Фотоаппарат Вам в помощь. Фото в студию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 27.12.2013, 6:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(Shiling @ 26.12.2013, 23:56) *
Температура радиатора это не показатель. Показатель температура в помещении. Предоставители услуги "отопление" обязаны обеспечить температуру в жилом помещении не ниже +20 градусов цельсия.


Дайте, пожалуйста, сслочку на документ, где это прописано. Если мне не изменет склероз, то по СанПиНу предельное нижнее значение - +18С. В комнате этой еще хоть как-то в морозы можно поддерживать температуру в 19-20С с открытыми дверями в коридор (это при том, что на радиаторе в зале, где труба в 1 1/2 дюйма, руку не удержать - температура около 60-70С). Но опять же повторю: выше 40С температура стояка не поднималась за все 20 лет, что я там живу.

Может подскажите нормы по температуре теплоносителя с привязкой к наружной температуре? Я думаю, что с этой стороны удобнее подходить.

Цитата(Shiling @ 26.12.2013, 23:56) *
Если у вас однотрубная система, то скорее всего чрезмерное остывание радиаторов происходит из-за того что лишнее тепло забирают ваши соседи через которых теплоноситель проходит прежде чем попасть в Вашу квартиру. Видимо соседи наростили у себя радиаторы и поэтому у них происходит увеличенный теплосъем.Иначе говоря, люди самовольно внесли изменения в систему отопления.


В других стояках, где диаметры труб больше, такой проблемы нет.


Цитата(Shiling @ 26.12.2013, 23:56) *
Возможно стояковая труба заросла, но это маловероятно.


А почему нет? Труба всего в 1/2 дюйма. Стоковые радиаторы - пластинчатые (это в которых идет U-образная труба 1/2 дюйма с нанизанными на нее стальными пластинками). Всей системе уже уколо 35 лет.


Цитата(Shiling @ 26.12.2013, 23:56) *
Трясите свой ЖЭУ, управляющую компанию. Пишите официальные письма им, отправляйте их заказным письмом, чтобы потом никто не сказал что писем не было.. Налицо невыполнение своих обязанностей эксплуатирующей организацией.
Они должны произвести обследование системы отопления и заставить всех жильцов привести её в соответствие с проектом. Если не помогут письма , то прокурор поможет.


Сейчас на улице около 0С и штиль. Радиатор в проблемной комнате имеет температуру около 35С. Температура в комнате около 20-21С. Но стоит ударить морозам в -10 - -15С, как температура в комнате (с закрытыми дверями) опустится до 18-19С. Опять возвращаемся к ссылкам по нормативам.

Сообщение отредактировал MikeS - 27.12.2013, 6:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 27.12.2013, 6:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(Хоттабыч @ 27.12.2013, 0:24) *
Как знать, может быть на 12м или 11м или 10м этаже поставили радиатор без перемычки, но с кранами, и поджали эти краны - бо розлив, как Вы говорите верхний и им жарковато. Обследование нужно проводить и по этажам и по техэтажу и по подвалу. Но обязательно не в одиночку. Фотоаппарат Вам в помощь. Фото в студию.


На стояке по проекту вообще не было вентилей. Система однотрубная проточная. Я в квартиру переехал в 1991-м году. В те времена еще не было ни шаровых вентилей, ни биметаллических радиаторов. С тех пор я ни разу не помню, чтобы стояк был горячий. Просто в те далекие времена в квартире были старые деревянные окна, через которые дуло. Холод в квартире списывали на них. Но сейчас во всех комнтах стоят пластиковые окна.

Друзья, помогите найти ссылки на нормативные документы по температуре воздуха в комнате и температуре носителя. Если писать письма в РЭП и ГУК, то это - единственное, к чему можно привязываться.

Если предельное нижнее значение температуры воздуха - +18С, то это очень печально... Потому как на этой нижней границе я и балансирую в холода...

Сообщение отредактировал MikeS - 27.12.2013, 6:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 27.12.2013, 8:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 приложение 1
По температуре теплоносителя проконтролировать можно только на вводе в дом в соответсвии с вашим температурным графиком. Отдельно на вашу квартиру на 4 этаже никакого норматива на температуру воды быть не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 27.12.2013, 8:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



[quote name='MikeS' date='27.12.2013, 6:11' post='970845']


Друзья, помогите найти ссылки на нормативные документы по температуре воздуха в комнате и температуре носителя. Если писать письма в РЭП и ГУК, то это - единственное, к чему можно привязываться.


ПП РФ от 06.05.2011 №354 "Предоставление коммунальных услуг...", Приложение №1 п.15-нормативная температура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 27.12.2013, 9:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Dede @ 27.12.2013, 8:55) *
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 приложение 1
По температуре теплоносителя проконтролировать можно только на вводе в дом в соответсвии с вашим температурным графиком. Отдельно на вашу квартиру на 4 этаже никакого норматива на температуру воды быть не может.


Температурный график является обязательным приложением к договору теплоснабжения и должен быть утверждён местным самоуправлением. Претензии по качеству теплоснабжения(низкая температура подачи к примеру) принимаются при наличии допущенного к коммерческому учёту узла учёта тепловой энергии. Т.е. бороться надо за температуру в квартире - она является конечным продуктом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.12.2013, 9:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(KARTS @ 27.12.2013, 10:03) *
Температурный график является обязательным приложением к договору теплоснабжения и должен быть утверждён местным самоуправлением. Претензии по качеству теплоснабжения(низкая температура подачи к примеру) принимаются при наличии допущенного к коммерческому учёту узла учёта тепловой энергии. Т.е. бороться надо за температуру в квартире - она является конечным продуктом.

В настоящее время расчётная т-ра в жилых помещениях +18 С. Раньше и отопление начиналось при +10 С, и т-ра внутренняя +22 С. Кому это мешало непонятно? Теперь почти все оплачивают по счётчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 27.12.2013, 11:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(KARTS @ 27.12.2013, 9:56) *
ПП РФ от 06.05.2011 №354 "Предоставление коммунальных услуг...", Приложение №1 п.15-нормативная температура.


Спасибо!

Открыл. Читаю.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....se=LAW;n=152207

Все интереснее и интереснее.

Цитата
...15. Обеспечение нормативной температуры воздуха "<7>":в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C)...


У меня 2 комнаты: большая (угловая), где проблем с отоплением нет и спальня, где плохое отопление.
Судя по логике указанного документа, у меня все ОК, т.к.:
1) в большой комнате температура более +20С;
2) в малой - более +18С.

Теперь далее, сноска "<7>" говорит о том, что
Цитата
Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов.

собственно температуру в квартире нужно измерять в самой большой комнате. Или я чего не так понимаю? В большой комнате у меня все ОК... Плохо - в малой...

На всякий случай хочу уточнить у знающих людей: к чему и когда это относится
Цитата
...в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C)

Для Краснодара актуально? Я просто не в курсе: как расчитываются эти пятидневки.

Сообщение отредактировал MikeS - 27.12.2013, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.12.2013, 12:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(MikeS @ 27.12.2013, 12:23) *
Спасибо!

Открыл. Читаю.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....se=LAW;n=152207

Все интереснее и интереснее.



У меня 2 комнаты: большая (угловая), где проблем с отоплением нет и спальня, где плохое отопление.
Судя по логике указанного документа, у меня все ОК, т.к.:
1) в большой комнате температура более +20С;
2) в малой - более +18С.

Теперь далее, сноска "<7>" говорит о том, что

собственно температуру в квартире нужно измерять в самой большой комнате. Или я чего не так понимаю? В большой комнате у меня все ОК... Плохо - в малой...

На всякий случай хочу уточнить у знающих людей: к чему и когда это относится

Для Краснодара актуально? Я просто не в курсе: как расчитываются эти пятидневки.

Среднесуточная т-ра за пять самых холодных, в году, суток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 27.12.2013, 12:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Для Краснодара не актуально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 27.12.2013, 12:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(MikeS @ 27.12.2013, 12:23) *
Для Краснодара актуально? Я просто не в курсе: как расчитываются эти пятидневки.

Нет, не актуально. У вас -19.
Это принимается по нормативным документам.

Если у вас по рассматриваемому стояку
Цитата(MikeS)
в спальне - трубой 1/2 дюйма без байпаса (радиатор едва теплый - что-то около 30С).
у всех жильцов такое же подключение приборов (без перемычки, в смысле), то есть смысл проверить, как обстоят дела на верхних этажах - тепло ли в комнатах, стоит ли запорно-регулирующая арматура на приборах отопления (всякое бывает).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 27.12.2013, 16:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Цитата(MikeS @ 26.12.2013, 20:58) *
Друзья, здравствуйте!

Прошу сильно не пинать, т.к. слабо разбираюсь в теме - потому и пришел сюда.

Ситуация следующая. Живу в 2-х комнатной квартире в старом панельном 12-ти этажном доме.

В квартире 3 стояка отопления и следующие режимы работы:
1) в зале - трубой 1 1/2 дюйма с байпасом (радиатор горячий);
2) в кухне - трубой 1 дюйм с байпасом (радиатор горячий, но уже не такой, как в зале);
3) в спальне - трубой 1/2 дюйма без байпаса (радиатор едва теплый - что-то около 30С).

Раньше радиаторы были старые пластинчатые, сейчас новые - биметаллические. Размер всех радиаторов одинаковый.

Собственно в чем проблема - очень плохая циркуляция в стояке с трубой в 1/2 дюйма. Трубы на нем едва-едва теплые. В доме этом живу уже около 20-ти лет и всегда было так плохо.

Вызывал представителей из РЭПа. Они посмотрели и развели руками: типа - а что Вы хотите? Во всех многоэтажках на стояках с трубой 1/2 дюйма проблемы с циркуляцией. Ничем не можем помочь.

Как я понял, подача воды идет по направлению с крыши - вниз. Этажей - 12, я живу на 4-м. Появилась мысль врезать в проблемный стояк циркуляционный насос. Вот собственно и хотел бы услышать мнение.

Вопросов несколько:
1) Какую брать производительность? Где-то находил эмпирическую формулу для трубы 1/2 дюйма с расходом в 5,7 л/мин. (0,34 м3/ч). Нужно ли брать какую-то поправку на количество этажей?
2) При врезке насоса возможны аварийные режимы сухого хода или работы на закрытый вентиль (в случае аварии на стояке у соседей). Есть ли защита от таких режимов у бытовых циркуляционных насосов?

Если уж идея моя звучит как-то совсем крамольно, то просьба пояснить в чем неправ и что не учел. Только просьба больше - техники, меньше - эмоций. smile.gif


Поможет только промывка или замена всего стояка (в зависимости от состояния труб). Насос не поможет, если теплоноситель идет сверху вниз, он у вас просто выйдет из строя. Узнайте когда была промывка и каково состояние в этой же комнате у соседей сверху, снизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 28.12.2013, 9:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(MikeS @ 27.12.2013, 6:11) *
Друзья, помогите найти ссылки на нормативные документы по температуре воздуха в комнате и температуре носителя.


ГОСТ Р 51617-2000 (нормативы температуры в помещениях)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.12.2013, 14:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33367
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(MikeS @ 27.12.2013, 7:02) *
Дайте, пожалуйста, сслочку на документ,

В других стояках, где диаметры труб больше, такой проблемы нет.




А почему нет?


Сейчас на улице около 0С и штиль. Радиатор в проблемной комнате имеет температуру около 35С. Температура в комнате около 20-21С. Но стоит ударить морозам в -10 - -15С, как температура в комнате (с закрытыми дверями) опустится до 18-19С. Опять возвращаемся к ссылкам по нормативам.

Дом ваш строился в времена, когда расчетная Т в.в. была равна 18 градусам и в угловых 20 градусов. Теперь вы собственник этого жилья. Хотите вам ваша эксплуатирующая контора даст рекомендацию на предмет выполнения проекта системы отопления дома по новым нынешним нормативам и предложит провести СМР по этому проекту( скинувшись всем домом на это)? Ибо ваша собственность не соответствует нынешним нормам и вашим же хотениям( не важно даже, обоснованным или не обоснованным).
А так- вы самовольно внесли изменения в существующую системы сообразно своим хотелкам и пробуете выяснить, как еще можно внести самовольщины, что б вам стало так, как вам представляется что должно быть. Вы изменили приборы отопления, они у вас отчего то одинаковые( что весьма странно) и все ждете, что в измененной схеме вдруг стало так как вам хочется в результате? Результат надо вкладывать в начало расчета и делать все так, как требуется для результата. А вы пока просто провели опыты над собой и своей системой отопления- а вдруг теперь станет теплей и теплей больше положенного(и заложенного в системе существовавшей).
Не лезьте в систему с насосом- совсем угробите её.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 28.12.2013, 18:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(инж323 @ 28.12.2013, 15:42) *
Хотите вам ваша эксплуатирующая контора даст рекомендацию на предмет выполнения проекта системы отопления дома по новым нынешним нормативам и предложит провести СМР по этому проекту( скинувшись всем домом на это)? Ибо ваша собственность не соответствует нынешним нормам и вашим же хотениям( не важно даже, обоснованным или не обоснованным).
А так- вы самовольно внесли изменения в существующую системы сообразно своим хотелкам и пробуете выяснить, как еще можно внести самовольщины, что б вам стало так, как вам представляется что должно быть. Вы изменили приборы отопления, они у вас отчего то одинаковые( что весьма странно) и все ждете, что в измененной схеме вдруг стало так как вам хочется в результате? Результат надо вкладывать в начало расчета и делать все так, как требуется для результата. А вы пока просто провели опыты над собой и своей системой отопления- а вдруг теперь станет теплей и теплей больше положенного(и заложенного в системе существовавшей).
Не лезьте в систему с насосом- совсем угробите её.


Друзья мои, жизнь устроена так, что самые тупые и не обучаемые колхозники устраиваются в таксисты и ЖКХ.

Самого последнего, у кого я спрошу - это будет слесарь из РЭПа. Ибо после их перлов, уже даже смеяться не хочется.

Чисто из личного опыта:
1) Перл №1. Это когда у соседей сверху вентиль отвалился вместе с фрагментом ржавой трубы. Знаете, что аварийшики написали в акте? Привожу дословно:
"Перекрыты стояки гор. и хол. воды. Необходима сварка резьбы на вводном кране d=15 мм. на хол. воде. От оплаты отказались."

2) Перл №2. Это когда по моему вызову пришел слесарь из РЭПа и посмотрев на новый радиатор, сказал "Ну правильно, вы поставили новый большой и теперь во всем стояке не греет". Я - ему: "Вы гоните. Вода в стояке еле теплая. Радиатор едва теплый. Как я могу с него тепло снимать?!!!" Он: "А зачем вы меня вызвали? Я думал у Вас вообще не греет. А тут вот теплый стояк".

Цитата(инж323 @ 28.12.2013, 15:42) *
А так- вы самовольно внесли изменения в существующую системы сообразно своим хотелкам и пробуете выяснить, как еще можно внести самовольщины, что б вам стало так, как вам представляется что должно быть. Вы изменили приборы отопления, они у вас отчего то одинаковые( что весьма странно) и все ждете, что в измененной схеме вдруг стало так как вам хочется в результате?


Друзья, ну давайте поменьше пафоса. Спустимся с небес на землю. Как я и говорил, изначально все 3 стояка были сделаны трубами разного диаметра: 1 1/2, 1 и 1/2 дюйма. В двух комнатах (кухне и спальне) стояли пластинчатые радиаторы ОДНОГО размера. В зале - два параллельно соединенных таких же пластинчатых радиатора. Байпасов и вентилей не было. Это важно. Ибо если нет вентилей, то и радиаторы - это тоже общедомовое имущество. От постройки дома прошло уже около 35 лет. Радиаторы пора и менять, но Вы же понимаете - в какой стране мы живем? Вы представляете: что такое - провести через собственников решение о замене коммуникаций? Это с учетом того, что около половины - пенсионеры, алкаши и прочая подобная публика?

За свои деньги, с привлечением слесарей из РЭПа были заменены радиаторы и установлены байпасы в 2-х из 3-х стояков. На третьем стояке с трубой в 1/2 дюйма по совету этих же слесарей байпас не устанавливался.

Цитата(инж323 @ 28.12.2013, 15:42) *
А вы пока просто провели опыты над собой и своей системой отопления- а вдруг теперь станет теплей и теплей больше положенного(и заложенного в системе существовавшей).


Я Вам задаю конкретный вопрос "в лоб". Так сказать, с учетом гигантского жизненного проектного и эксплуатационного опыта. Ситуация, когда в стояке температура носителя НИКОГДА не превышает 30-40С - это нормально? И это при том, что в соседней комнате я руку не могу удержать на стояке - обжигаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 28.12.2013, 18:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Сейчас сделал то, что собственно и нужно было сделать с самого начала - поднялся на 11-й этаж (на 12-й не получилось) к соседям сверху и пощупал стояк.
Так вот, у меня на 4-м этаже стояк чуть теплее температуры человеческого тела (понимаю, что рукой мерить - бред, но звиняйте - инфракрасного термометра нет), а у соседей на 11-м этаже я на нем еле руку могу удержать. Ну, т.е. температура около 60-70С.

Такая вот хрень... Получается, что по нормативам жаловаться на отопление я смогу только тогда, когда у меня в комнате температура станет менее 18С.

А мне тут некоторые прогружают, что я эксперименты на системе ставлю... Ага... Эксперименты ставил тот дебил, кто проектировал такую систему в 12-ти этажном доме с трубой в 1/2 дюйма.

У меня родители жены живут в соседнем аналогичном 12-ти этажном доме. Говорят, что у них в доме до первых этажей тепло вообще не доходило. Долго они гавкались и РЭП им как-то хитро отдельную врезку стояка делал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.12.2013, 20:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Эксперименты ставил тот дебил, кто проектировал такую систему в 12-ти этажном доме с трубой в 1/2 дюйма.

"Базар-то фильтруй", как говорят в кругах, в которых я вынуждена общаться ежедневно. Дело совсем не в проектировании, хотя среди проектировщиков процент дебилов такой же, как во всей человеческой популяции на планете.

Дело не в "1/2 дюйма", а в том, что где-то выше Вашего 4-го этажа и ниже 12-го, с которого идет разводка, какой-то дебил (а может все, на каждом этаже) добавил себе секций радиаторов. Вам остается сделать тоже самое. При этом будет хуже жильцам 1 -3 этажей. На 1 этаже можно добавлять секций до бесконечности ("сколько войдет") - это уже никому не повредит.

Не надо ничего придумывать и изменять, особенно типа "врезать насосик". Вот промывку системы надо делать периодически - об этом писали. Но если внутри труб есть какая-то "хахаряжка", за которую цепляются всякие "сопли", то это место надо найти. А можно и не искать. 12 этажестояков из трубы Ду 15 это нормальное решение. Можно и Ду50 сделать, но при несанкционированном наращивании поверхности это не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.12.2013, 20:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33367
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А полдюйма и в 17 этажках проскакивает- там хватает возможности трубы для пропуска необходимого расхода(по части помещений,но не всех далеко, очень далеко.Но часть помещений четко проскакивает с таким стояком). Только вот сколь снимать, и нужно ли снимать столько тепла?
А дебилов изуродовать ЛЮБУЮ какой бы она суперской не была в любом доме достаточно. И среди них хватает и оченьнепенсионеров, типаоченьбывалых и житейски мудрых людей. И все это делается- ну вы же понимаете в какой стране мы живем?
Это ваш дом, вы в нем собственник и никто кроме вас вам не сделает хорошо и за вас. Только вы . как собственник сможете нанять грамотного спеца и сделать в доме хорошо и в том числе в своей квартире, а можете "тянуть одеяло на себя" и ныть про изуродованную систему отопления(вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и прочая прочая прочая).
Какие вы - такая у вас и жизнь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 28.12.2013, 20:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.12.2013, 21:02) *
"Базар-то фильтруй", как говорят в кругах, в которых я вынуждена общаться ежедневно. Дело совсем не в проектировании, хотя среди проектировщиков процент дебилов такой же, как во всей человеческой популяции на планете.


Слушайте, я сам - проектировщик, только не теплотехник, а электрик. Всю эту кухню прекрасно представляю, так что от слова "проект" трепета не испытываю. Каждый проект нужно по 10 раз перепроверять. Будьте по-проще - и люди к Вам потянутся.

Однотрубная схема без байпасов и вентилей для 12-ти этажного дома - да, это дебильное решение. Самое дешевое, но дебильное. Я понимаю, что создатели сего "чуда" предполагали, что температура у каждого в помещении будет регулироваться воздушной заслонкой в каждом из пластинчатых радиаторов. Поэтому не ставили байпасы и вентили. Но жизнь вносит свои коррективы в подобные "проекты".

Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.12.2013, 21:02) *
Дело не в "1/2 дюйма", а в том, что где-то выше Вашего 4-го этажа и ниже 12-го, с которого идет разводка, какой-то дебил (а может все, на каждом этаже) добавил себе секций радиаторов. Вам остается сделать тоже самое. При этом будет хуже жильцам 1 -3 этажей. На 1 этаже можно добавлять секций до бесконечности ("сколько войдет") - это уже никому не повредит.


Причин может быть несколько. Допустим.

Это могут быть заросшие трубы и старые пластинчатые радиаторы. Может быть, как утверждают в РЭПе - кто-то из соседей заузил стояк, врезавшись металлопластиком. Может быть, в нескольких квартирах поставили увеличенные радиаторы.

Но давайте отделим "мух от котлет".

Есть организационно-правовая сторона проблемы, а есть техническая.

Как мне тут объяснили, температура носителя в квартире не нормируется. Единственное, что нормируется - температура в помещении. За "норму", если я правильно всех понял, приняты 18С (это помещение у меня не угловое). Т.е. если в данном помещении температура выше 18С, то "по нормативам" проблемы не существует? Я Вас правильно понимаю?

Это мне напоминает ситуацию в съемном офисе, когда в наших тропических краях ударили морозы под -20С. В помещении - холодно. Работать за компьютером с замерзающими руками, мягко говоря, некомфортно. Включили сплит на обогрев. Периодически приоткрывали окно для проветривания. Помещение находилось в бывшем советском здании. Новые хозяева сделали евГоримонт: металлопластиковые окна, гипсокартон, радиатор спрятан за нишей плитка, вентиляцию полностью удалили. Заходят как-то хозяева и видят работающий на обогрев сплит и приоткрытое окно. Начинают вонять типа "улицу отапливаете". Качаю СанПиН и показываю их главному норматив на N-кратность воздухообмена на рабочем месте. Сразу начинает давить авторитетом: "типа, а ты что - специалист?" Говорю, нет, электрик, но в документах умею разбираться. Тут разговор смещается в сторону "если что-то не устраивает...", типа можете съехать. Уроды. На следующий день приходит завхоз и приносит термометр (гигрометр с двумя сухими термометрами) для контроля температуры. Показываю ему СанПиН. Он извиняющимся голосом начинает про "...я им говорил, что вентиляцию не надо было убирать, но они сказали, что некрасиво..." Наблюдаю за температурой на рабочем месте: самое нижнее значение утром - +18,5С. Гы-гы... Типа, укладываюсь в норму...
Не знаю как у Вас, а у меня при температуре около 18С руки начинают мерзнуть... Даже в свитере.

Сообщение отредактировал MikeS - 28.12.2013, 20:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 28.12.2013, 21:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(инж323 @ 28.12.2013, 21:28) *
А полдюйма и в 17 этажках проскакивает- там хватает возможности трубы для пропуска необходимого расхода(по части помещений,но не всех далеко, очень далеко.Но часть помещений четко проскакивает с таким стояком). Только вот сколь снимать, и нужно ли снимать столько тепла?


Извиняюсь, что немного неправильно дал диаметры труб. Называл их по памяти, поэтому ошибся. Сейчас замерил штангелем. Правильные диаметры следующие:
1) зал - 1";
2) кухня - 3/4";
3) спальня - 1/2".

Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.12.2013, 21:02) *
Дело совсем не в проектировании, хотя среди проектировщиков процент дебилов такой же, как во всей человеческой популяции на планете.


Скажите мне: чем руководствовался человек, который запроектировал в кухню площадью 8,5 кв.м. стояк 3/4", а в
спальню площадью 11,3 кв.м. - 1/2" ? Стоковые пластинчатые радиаторы, напоминаю, в кухне и спальне были одинаковые. В зале - двойной.

Это был какой-то тонкий расчет?

Сообщение отредактировал MikeS - 28.12.2013, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 28.12.2013, 22:06
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(инж323 @ 28.12.2013, 21:28) *
Это ваш дом, вы в нем собственник...


Точно также думают в остальных 101 квартирах данного дома.

Цитата(инж323 @ 28.12.2013, 21:28) *
Только вы . как собственник сможете нанять грамотного спеца и сделать в доме хорошо и в том числе в своей квартире, а можете "тянуть одеяло на себя" и ныть про изуродованную систему отопления(вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и прочая прочая прочая).
Какие вы - такая у вас и жизнь.


Давайте опять отделим мух от котлет.

Стояки до первых вентилей в квартире - общедомовое имущество. По закону никто из собственников не вправе по своей личной инициативе лезть туда. По идее, это должна делать по проекту организация с лицензией.

В системе данного дома так вообще на стояках вентилей не было, поэтому даже радиаторы - общедомовое имущество.
Но тут ведь в чем вопрос. Если случается авария, то по закону УК должна сделать ремонт из средств на текущий ремонт. Если аварии нет и параметры вписываются в норматив, то никто ничего делать не будет. А если и будут, то из средств на капитальный ремонт. Бюджет капитального ремонта должны утверждать собственники, 99% из них на все пофиг, лишь бы меньше платить.

Я так предпологаю, что у 3/4 жильцов сверху в плане отопления все устраивает. Раскачать их на ремонт данной части общедомового имущества нереально. За свой счет я это делать тоже не собираюсь.

Цитата(инж323 @ 28.12.2013, 21:28) *
Какие вы - такая у вас и жизнь.


Давайте без демагогии. Я что мог, уже давно сам в доме сделал: например, освещение на площадках и его автоматическое отключение днем. Но, извините, замена стояка на 12-ти этажах - это немного другой порядок цен. А по факту реально нужно это 4-5-ти этажам из 12-ти. Староста наш по дому - еще тот урод и колхозник...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.12.2013, 9:04
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Скажите мне: чем руководствовался человек, который запроектировал в кухню площадью 8,5 кв.м. стояк 3/4", а в
спальню площадью 11,3 кв.м. - 1/2" ? Стоковые пластинчатые радиаторы, напоминаю, в кухне и спальне были одинаковые. В зале - двойной.

Чтобы рассуждать, чем руководствовался тот, кто проектировал, надо анализировать проект, а не Ваши рассказы, а то будет как в анекдоте:
Цитата
- Не понимаю, почему люди так восхищаются этим Карузо? Косноязычен, гугнив, поёт - ничего не разберёшь!
- А вы слышали, как поёт Карузо?
- Да, мне тут кое-что из его репертуара Рабинович напел по телефону.


Ну хотя бы потому, что "я сам электрик" не знает, что отопительные приборы подбираются не по площади комнат, а по величине теплопотерь. И диаметр стояка может даже изменяться, для гидравлической увязки.

Но у Вас же все "дебилы", "уроды", "Староста наш по дому - еще тот урод и колхозник...", а в остальных 101 квартирах вообще страшно предположить кто живет. Ах да, известно - "пенсионеры, алкаши и прочая подобная публика". Как говорит один недолеченный персонаж "Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 29.12.2013, 12:17
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Температура теплоносителя на выходе из стояка должна быть примерно на 25 град ниже чем входящей в стояк. Температурный график при расчетной наружной температуре (наиболее холодной пятидневки) 95-70гр.С.
Именно с таким расчетом делается подбор приборов на этажах чтобы график на стояке был 95-70.
Так что ищите, у кого "теплее всех" по вашему стояку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.12.2013, 12:43
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Shiling @ 29.12.2013, 13:17) *
Именно с таким расчетом делается подбор приборов на этажах чтобы график на стояке был 95-70

Вы уверены в том, что там делался расчёт на "95-70" ?

А не 105-70 ? wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 29.12.2013, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 29.12.2013, 13:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



На 11 этаже стояк горячий на ощуп. У Вас намного холоднее. Все принципиально верно - последовательное соединение приборов (ОП). Перепад температурный если 250 (проектный) по стояку, то в среднем на каждом этаже остывает на 20.
На 11 если 600, то на четвертом будет в районе 450.

Чтоб понять причины не прогрева, надо бы знать температуры на обратной ноге стояка (при врезке стояка в обратную магистраль) и знать какой она должна быть по графику (договор вашего ТСЖ с теплоснабжаюшей орг) на дату замера "накладным термометром" . Её перепад отражает теплосъём с 12 приборов.
Его-то и надо делить на 12 и подсчитать свою на этаже. Если слишком низко - значит либо грабят уже вас соседи сверху (добавили поверхность ОП)

Но это долгий сутяжный путь может и в никуда. Быстро - добавьте уж ещё по одному такому "алюмину" в каждую комнату. Вам истину сказали и про добавку и про "выбросить из головы мысли про насос в стояке".

Гидравлика по законам своим во много схожа с электричеством, но и имеет много различий, типа "теплотехнических деталей".

Если обвязка ОП без байпаса, значит можно предположить, что расчётный перепад был 350. Иначе было бы очень большое сопротивление стояка (и системы). А раньше системы всегда укладывались в 1200 мм. В крайнем случае 1500 мм.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.12.2013, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 29.12.2013, 13:55
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Вот 100 за 200 даю, что кто-то из верхних соседей (12-5этажи) при замене ОП поставил краны американки, ну не на сгонах же слесаря ему ставили - сейчас молодежь порой и не знает что это такое, так вот, а в спальне стало быть жарковато, вот он краник и поджал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 29.12.2013, 14:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.12.2013, 10:04) *
Ну хотя бы потому, что "я сам электрик" не знает, что отопительные приборы подбираются не по площади комнат, а по величине теплопотерь. И диаметр стояка может даже изменяться, для гидравлической увязки.


Очень много у Вас в постах эмоций. Из-за этого выглядите вы, мягко говоря, достаточно странно. А сообщения несут практическую пользу чуть больше чем ноль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 29.12.2013, 14:12
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Пока отношения, на законодательном уровне, к переделкам системы отопления относительно проекта (включая отопприборы) не будет таким же как к незаконной перепланировке с нарушением целостности несущих конструкций подобная фигня будет в порядке вещей.

На счет стояка 1/2" на отопление в 12 этажке... расчетом то его может и хватит, тем более в Краснодаре, но только при условии что его гидро-пневмо промывают регулярно. Заростают они. Поэтому я бы не рискнул брать грех на душу. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить, а то и ползать. Хотя, возможно что и при монтаже "я тебя слепила из того что было" если монтаж и сдача были в 91г. - жрать было нечего.

Цитата(MikeS @ 29.12.2013, 15:09) *
Очень много у Вас в постах эмоций. Из-за этого выглядите вы, мягко говоря, достаточно странно. А сообщения несут практическую пользу чуть больше чем ноль.
Дружище, опыта у Татьяны на нас двоих хватит и еще пятерым останется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.12.2013, 14:24
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Хоттабыч @ 29.12.2013, 15:12) *
На счет стояка 1/2" на отопление в 12 этажке... расчетом то его может и хватит, тем более в Краснодаре, но только при условии что его гидро-пневмо промывают регулярно. Заростают они. Поэтому я бы не рискнул брать грех на душу. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить, а то и ползать. Хотя, возможно что и при монтаже "я тебя слепила из того что было" если монтаж и сдача были в 91г. - жрать было нечего.

Не факт, что этот стояк обслуживает приборы по всей высоте здания.
Но в любом случае, к зарастанию он чувствителен
__________________
А на законодательном уровне всё прекрасно обеспечено.
Другое дело, что автор не в состоянии пользоваться этой обеспеченностью.
Иначе как обяснить, что вместо похода в адвокатскую контору (в Питере консультация примерно 800руб), собирается не просто циркуляционник в городскую систему втыкать, но ещё и защищать его от сухого хода и работы взатык, без каких либо гарантий на успех во первых, и сам уже идя на нарушения во вторых.
И справки в инете наводит. А по какому вопросу справки то желает получить? Даже задачу толком не обрисовал. И не сможет её обрисовать, по объективным причинам.
Хоть бы цены в своём регионе сравнил штоль.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.12.2013, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 29.12.2013, 14:30
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(Хоттабыч @ 29.12.2013, 14:55) *
Вот 100 за 200 даю, что кто-то из верхних соседей (12-5этажи) при замене ОП поставил краны американки, ну не на сгонах же слесаря ему ставили - сейчас молодежь порой и не знает что это такое, так вот, а в спальне стало быть жарковато, вот он краник и поджал.


Друзья, мои, вы как-то все плавно игнорите мой простой вопрос про соответствие-несоответствие нормативам.

Чтобы мне пожаловаться и попытаться запустить процесс приведения всего стояка в соответствие нужен факт нарушения режима его работы. Что бы был документ, где четко написан допустимый диапазон режимов.

Вот я - электрик. У нас все гораздо проще: предельное отклонение напряжения у потребителя - +-10% и точка. Плюс есть ГОСТ на качество электрической энергии и замерить это достаточно просо в любой точке.

На настоящий момент я пока добился лишь норматива на предельно допустимое значение температуры в помещении в +18С. Есть еще к чему докопаться? Ну, там максимальное различие носителя на входе и выходе в стояк?

Если больше ни к чему не прицепиться, то идти в РЭП мне смысла нет. Первое, что они спросят: "Какая температура в квартире?" А прийдя ко мне в квартиру замериют ее в самой большой комнате (в строгом соответствии с нормативами).
Ходить по квартирам и просить, чтобы люди самовольности убрали - так это ко мне скорее Дед мороз прийдет, чем они по собственному желанию сделают.

Короче, если по нормативам добавить больше нечего, то считайте тему закрытой. Мне проще электрический конвекционный радиатор повесить.

Сообщение отредактировал MikeS - 29.12.2013, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 29.12.2013, 14:39
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(Хоттабыч @ 29.12.2013, 15:12) *
Дружище, опыта у Татьяны на нас двоих хватит и еще пятерым останется.


Возможно, но когда эмоции кипят, то разум отключается. Это Вам скажут на любом обучении по навыкам переговоров. Толку от этого "опыта", если он остается где-то там... Плюс у человека наблюдается полная неспособность войти в конкретную ситуацию пользователя. Не проектировщика, не эксплуатирующей организации, а именно - пользователя.

Человек видать обиделся на то, что я проект "дебильным" назвал. Ну так чего обижаться, если это так и есть. Все понимаю: было другое время, нужно было делать много, просто и дешево. Так и делали. Но в плане эксплуатации однотрубная безбайпасная схема совершенно уродская. Чего тут скрывать? Ее ведь теперь из-за этого и не используют.

В электроэнергетике тоже раньше были дебильные удешевленные схемы, назывались "ПС с отделителями и короткозамыкателями". Тоже пытались экономить, но в плане эксплуатации получался полный мрак, поэтому в настоящее время от таких схем полностью отказались. Точно так же, как и полностью отказались от алюминиевых проводов во внутренних проводках зданий.

Сообщение отредактировал MikeS - 29.12.2013, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.12.2013, 14:44
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(MikeS @ 29.12.2013, 15:30) *
Короче, если по нормативам добавить больше нечего, то считайте тему закрытой. Мне проще электрический конвекционный радиатор повесить.

... и продолжать благополучно оплачивать своими-личными отсутствющую часть отопления своей квартиры ... замещая эту отсутствующую часть своими-личными по показаниям электросчётчика ... продолжая при этом обсуждать "дебильный проект" ...

возможно, что это выгодно
_____________________
обычное пораженчество
что.ж. "на ком седло, на том и едут" ©

Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.12.2013, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 29.12.2013, 14:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Давайте расставим все палки над "Й".

Цитата(ЁЖик @ 29.12.2013, 15:24) *
А на законодательном уровне всё прекрасно обеспечено.
Другое дело, что автор не в состоянии пользоваться этой обеспеченностью.
Иначе как обяснить, что вместо похода в адвокатскую контору (в Питере консультация примерно 800руб), собирается не просто циркуляционник в городскую систему втыкать, но ещё и защищать его от сухого хода и работы взатык, без каких либо гарантий на успех во первых, и сам уже идя на нарушения во вторых.


1) Была идея насчет циркуляционника, но не более того. Для того и спросил, чтобы объяснили.

2) Вы хоть сами-то хоть раз к этим "йуристам" обращались? Я - неоднократно. В подобного рода вопросах толк от них околонулевой. Сам сидишь и рассказываешь про нормативы, а потом еще платишь за это свои деньги. Так что сбавьте гонор-то.

Цитата(ЁЖик @ 29.12.2013, 15:24) *
И справки в инете наводит. А по какому вопросу справки то желает получить? Даже задачу толком не обрисовал. И не сможет её обрисовать, по объективным причинам.
Хоть бы цены в своём регионе сравнил штоль.


3) Все остальные сразу поняло суть вопросов. Может у Вас проблемы с русским языком? Или с логикой?

Цитата(ЁЖик @ 29.12.2013, 15:24) *
... и продолжать благополучно оплачивать отсутствющую часть отопления своей квартиры ...
возможно, что это выгодно


Языком болтать - не мешки ворочать. Про возможные причины неправильной работы мне здесь у же написали. Я и без Вас до этого догадывался о них. Реального решения вот только никто не предложил.
А реальное решение только одно: жалоба в РЭП и ГУК на наружение норматива №...... и, возможно, последующая жалоба в надзорный орган или суд. По-другому расшевелить РЭП нереально.


Обращаюсь к всем еще раз. Если мне отвечают утвердительно, то считаем тему закрытой. Если в помещении температура не опускается ниже 18С, то считаем, что отопление функционирует нормально, не смотря на температуру стояков? Да или нет? Блин, простой бинарный вопрос...

Цитата(ЁЖик @ 29.12.2013, 15:44) *
... и продолжать благополучно оплачивать своими-личными отсутствющую часть отопления своей квартиры ... замещая эту отсутствующую часть своими-личными по показаниям электросчётчика ... продолжая при этом обсуждать "дебильный проект" ...

возможно, что это выгодно
_____________________
обычное пораженчество
что.ж. "на ком седло, на том и едут" ©


О, я смотрю мысль развивается и развивается. Ню-ню. laugh.gif Это называется "демагогия". rolleyes.gif


Сообщение отредактировал MikeS - 29.12.2013, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.12.2013, 15:14
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 33367
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Хоттабыч @ 29.12.2013, 14:55) *
Вот 100 за 200 даю, что кто-то из верхних соседей ...

Лучше два по 100 и осетринки,но точно наставили верхние соседи дополнительных площадей приборам и забирают заранее все имеющееся тело из трубы стояка. А настоящий колотун хата у соседей ниже и если топикстартер себе увеличит ОП, то м совсем будет .. а впрочем на холодильнике сыканомят.
А аналогии с электрикой- вот елочная гирлянда и вилка длярозетки на 220 вольт, но каждая то лампочка всего на 6- 12 вольт и ведь не сгорает поскольку последовательно соединена. Давайте заменим одну на лампочку на 36 вольт- ну и как начнут "светить" остальные? а две сменить? так ведь и назаменять можно так, что вообще краснеть спиральки "последних" в цепочке не будут- вот и у топикстартера так же. Дебилы придумали последовательную схему и .... подводную лодку- там без разумного коллективизма трудно,хотя и с параллельным присоединением с неуемной тягой к Эддисонству может кирдык устроить любой.Не замерзнут, так в темноте станут.
Так ведь наЭддисонить можно и подключив свои электроконвектора к кабелю лифта и тпа руто и бесплатно, пока не поймают. А самому поймать аналогично изуродовавших его (сособственника общедомового имущества) имущество- пупырчатая жаба давит- канитель ведь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 29.12.2013, 15:20
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(инж323 @ 29.12.2013, 16:14) *
А самому поймать аналогично изуродовавших его (сособственника общедомового имущества) имущество- пупырчатая жаба давит- канитель ведь.


Я вот смотрю, один, человек, проигнорил, потом второй, потом третий... Я начинаю плохо думать об уровне данного форума.

Вы себе как это представляете? Ну, допустим, правдами и неправдами я попаду кому-нибудь в квартиру и увижу зауженный стояк. Предположим, что мне так повезло. Дальше что? Потребовать от хозяина все изменить обратно? Ну меня просто пошлют на х и в следующий раз просто дверь в квартиру не откроют. Дальше чего? Драку начинать? Или караулить кого-то под дверью?

Идти в РЭП? GOTO начало ветки. Все, зациклились.

Вы перед тем, как посты строчить голову-то включайте все-таки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.12.2013, 15:34
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33367
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(MikeS @ 29.12.2013, 16:20) *
Идти в РЭП? GOTO начало ветки. Все, зациклились.

Вы перед тем, как посты строчить голову-то включайте все-таки...

Воспользуйтесь своим советом применительно к себе. Как то вы совсем по недомыслию тупите, и совсем не можете ничего внятно понять и сообразить.тут для совсем бестолковых пояснения не дают, это вам на форум домашних хозяек с маленькими собачками.
А что б руки не мерзли- проверьте сосудистую систему свою.В поликлинике, а не на форуме инженерном.
А вы , кстати, правда инженер, а то посты ваши какие то.. мягко говоря, совсем неграмотные в этом плане?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 29.12.2013, 15:42
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(инж323 @ 29.12.2013, 16:34) *
Воспользуйтесь своим советом применительно к себе. Как то вы совсем по недомыслию тупите, и совсем не можете ничего внятно понять и сообразить.тут для совсем бестолковых пояснения не дают, это вам на форум домашних хозяек с маленькими собачками.
А что б руки не мерзли- проверьте сосудистую систему свою.В поликлинике, а не на форуме инженерном.
А вы , кстати, правда инженер, а то посты ваши какие то.. мягко говоря, совсем неграмотные в этом плане?



Аа-а-а-а-! laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif Где смайл "под столом"!? laugh.gif

Столько букафф вместо ответа "да" или "нет" по вопросу о 18-ти градусах упокойного товарища Цельсия в неугловом жилом помещении! Браво! laugh.gif Вы тоже проектировщик? rolleyes.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 29.12.2013, 15:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Вам внятно было сказано в первых постах.
1. Требуйте проведения гидропневматической промывки. Её обязаны делать ежегодно, в крайнем случае через год.
2. Скооперируйтесь с нижними соседями. Если у Вас 18гр.С в мороз то на 1-2 этажах наверное прохладнее т.е. норма не соблюдается а это повод обследовать весь стояк.
И не нужно катить бочку на Форум коллектив которого уже две страницы потратил на разжевывание Вам элементарных для теплотехников вещей. Не отвернулись, не прошли мимо подумав "мне это неинтересно" - а это действительно неинтересно.
Если я приду на форум электриков с вопросом - как бы мне обмануть электросчетчик и при этом еще вытянуть мощность поболе, да две фазы, в дополнение к той что ко мне в квартиру заходит, еще завести... интересно куда бы меня послали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.12.2013, 15:58
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33367
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(MikeS @ 29.12.2013, 16:42) *
Аа-а-а-а-! laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif Где смайл "под столом"!? laugh.gif

Столько букафф вместо ответа "да" или "нет" по вопросу о 18-ти градусах упокойного товарища Цельсия в неугловом жилом помещении! Браво! laugh.gif Вы тоже проектировщик? rolleyes.gif

Действительно браво. Прочтите об этом в моем же посте выше ( ближе к началу темы).
Нет. Хотя, этот ответ именно под вашу логику про 18 градусов в неугловом помещении.
Что такое нет, или что такое да в данном случае уж не имеет значения. Ответ был дан,но вам он не нужен. Вам нужно скинуть раздражение и ответы вам собственно и не нужны. Пройдитесь по подьезду- это эффективней. Могут даже пояснения дать при помощи жестов, и вполне обоснованно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 29.12.2013, 16:07
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(Хоттабыч @ 29.12.2013, 16:43) *
Вам внятно было сказано в первых постах.
1. Требуйте проведения гидропневматической промывки. Её обязаны делать ежегодно, в крайнем случае через год.


Промывка делалась. Мне даже документы и акты покажут. Вы сомневаетесь? rolleyes.gif Более того, сам главный инженер признает возможность существования в стояке зауженных секций. Но только толку с этого?

Цитата(Хоттабыч @ 29.12.2013, 16:43) *
2. Скооперируйтесь с нижними соседями. Если у Вас 18гр.С в мороз то на 1-2 этажах наверное прохладнее т.е. норма не соблюдается а это повод обследовать весь стояк.


Ну, т.е., мы опять приплыли к нашим 18С? Понимаете в чем проблема... У нас погода очень нестабильная. Вот вчера, например, было +8С, а сегодня около нуля. Реальных морозов в году может быть всего несколько недель и надо еще умудриться успеть именно в эти дни пожаловаться и зафиксировать понижение ниже +18С. И может вполне получиться так, что сегодня холодно, а через два дня, когда прийдет РЭП, опять будет "норма".

Но Ваша идея понятна. Спасибо. Попробую пообщаться с людьми с первых этажей соседнего "близнеца", у которого, по слухам, стояк на первых этажах из-за жалоб жильцов сегментировали и отдельно запитывали из подвала.

Цитата(Хоттабыч @ 29.12.2013, 16:43) *
И не нужно катить бочку на Форум коллектив которого уже две страницы потратил на разжевывание Вам элементарных для теплотехников вещей. Не отвернулись, не прошли мимо подумав "мне это неинтересно" - а это действительно неинтересно.
Если я приду на форум электриков с вопросом - как бы мне обмануть электросчетчик и при этом еще вытянуть мощность поболе, да две фазы, в дополнение к той что ко мне в квартиру заходит, еще завести... интересно куда бы меня послали?


Упаси Боже, я не качу бочку на всех людей. Но, надо признать, что отдельные форумчане занимаются демагогией, вместо предложения реальных способов решения проблемы. Некоторые даже засомневались в самом существовании проблемы. Женщина тоже обиделась, при том, что первый пост начала с наезда за базар, а два приведенных ею примера были, мягко говоря, неубедительными.

Насчет сравнения с электриками. Оно в корне некорректно. Самый ближайший пример из области электричества - установка стабилизатора напряжения. Но в том случае я хотя бы пожаловаться могу в электрические сети, т.к. параметры качества ЭЭ не соответтвуют ГОСТу. А тут люди обижаются, когда я ругаюсь на систему, которая вписывается в нормативы, но при этом на верхних этажах - тропики, а на нижних - батареи температуры трупного окоченения. Это неудачная система - как ни крути. Давайте все-таки быть объективными...

Ладно, на этой веселой ноте, думаю, можно тему закрывать, ибо кроме указанных +18С мне оперировать в своих претензиях к РЭПу по сути нечем... Буду их дожидаться и фиксировать.

Сообщение отредактировал MikeS - 29.12.2013, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 29.12.2013, 16:39
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(MikeS @ 29.12.2013, 15:09) *
Очень много у Вас в постах эмоций. Из-за этого выглядите вы, мягко говоря, достаточно странно. А сообщения несут практическую пользу чуть больше чем ноль.
Это и понятно, что для ноль информации, но только для вас - не воспринимаете её слова в силу непонимания сути. Специфика, потому и проходит общение в "несогласованных терминах". Он ведь вас ещё пощадила. smile.gif Ну а эмоции - так она же Женщина! biggrin.gif


Цитата
Если в помещении температура не опускается ниже 18С0, то считаем, что отопление функционирует нормально, не смотря на температуру стояков? Да или нет?
Да.
-------

Этот "баланс" тепла в помещении, не постоянная величина - меняться нахально может по часам суток, сезона, зависит от капризов погоды и пр "внешних условий" да ещё и от качества работы "источника (поставщика) тепла".

Да и сам этот "баланс" всегда установится автоматически и без ваших/моих усилий, но вот какая будет при этом внутренняя температура помещений? Разве не её значение главное, диктующее в нашей "проектной суете" ?
Комната как дырявый пакет, в который ОП наливает тепло до некоего уровня в градусах Цельсия.
Если "норма", то "у матросов нет вопросов".
Если похолодает и на улице и в комнате и нет тех 180, то нужно вызвать из ТСЖ комиссию и составить акт о пониженной температуре.
Пусть тогда ТСЖ само ходит по квартирам, подвалам и приводит температуру в норму - за это им вы по сути платите как наёмным работникам.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.12.2013, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 29.12.2013, 16:49
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Цитата(Kult_Ra @ 29.12.2013, 17:39) *
Это и понятно, что для ноль информации, но только для вас - не воспринимаете её слова в силу непонимания сути. Специфика, потому и проходит общение в "несогласованных терминах". Он ведь вас ещё пощадила. smile.gif Ну а эмоции - так она же Женщина! biggrin.gif


Это мне напомнило ситуацию, когда я месяц назад пытался объяснить женщине-соседке в годах (под 60 человеку уже), что не надо блокировать своей машиной проезжую часть. В проулке, где 2 машины на скорости 0,001 км/ч с трудом разъезжаются, она постоянно, с завидным упорством, ставила свою машину напротив моей и блокировала выезд для всех остальных соседей. По ее логике я должен был в случае проблем выходить из дома и отгонять свою машину, пропуская всех остальных. Мои доводы, что кто последний приехал - тот машину ставит в шахматном порядке она проигнорила. Почему? Да потому (с ее слов), что "она же женщина". rolleyes.gif Даже с третьего раза я не смог объяснить ей, что так делать нельзя. Испытал полное ощущение провала переговоров... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.12.2013, 16:53
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(MikeS @ 29.12.2013, 15:59) *
Давайте расставим все палки над "Й".

Спасибо, что не над "Ё"
(далее, цитаты курсивом)
__________________________
/1) Была идея насчет циркуляционника, но не более того. Для того и спросил, чтобы объяснили.

2) Вы хоть сами-то хоть раз к этим "йуристам" обращались? Я - неоднократно. В подобного рода вопросах толк от них околонулевой. Сам сидишь и рассказываешь про нормативы, а потом еще платишь за это свои деньги. Так что сбавьте гонор-то.
/

Мне приходилось защищать своё, ещё в "тех времён" ЖЭКе. (в "те времена" защищать своё было куда как сложнее чем сейчас) Только не в плане отопления вопрос решался, но в плане водоснабжения. И решился этот "нерешаемый" вопрос в первой и единственной беседе.
А если насчёт гонора... так Вам уже несколько человек указали, что надо делать. Но Вы с собой здесь общаетесь.
____________________________________
/3) Все остальные сразу поняло суть вопросов. Может у Вас проблемы с русским языком? Или с логикой?/

Ноу коммент'с
____________________________________
/Языком болтать - не мешки ворочать. Про возможные причины неправильной работы мне здесь у же написали. Я и без Вас до этого догадывался о них. Реального решения вот только никто не предложил.
А реальное решение только одно: жалоба в РЭП и ГУК на наружение норматива №...... и, возможно, последующая жалоба в надзорный орган или суд. По-другому расшевелить РЭП нереально.
Обращаюсь к всем еще раз. Если мне отвечают утвердительно, то считаем тему закрытой. Если в помещении температура не опускается ниже 18С, то считаем, что отопление функционирует нормально, не смотря на температуру стояков? Да или нет? Блин, простой бинарный вопрос
.../

Реальных ответов Вам уже дали. Но занятость Ваша "диалогом себя с собой по своим правилам", мешает Вам эти ответы принять к действию.
______________________________________
Что Вам мешает не жаловаться в РЭП на РЭП, размахивая при этом некими нормативами, а просто требовать ту температуру в Вашей комнате, которая должна быть в Вашей комнате? Что?
Ещё надо что-то объяснять? А 800рублёв, как-же? Оплатить не желаете?
Одно дело - врать что были у йуристов по своему вопросу. Другое дело - таки побывать у юристов. И не на форуме, а именно в консультации. Там хотя бы смогут объяснить, что брать примеры в "соседней точке - близнеце"... ну вобщем объяснят, что это даже не смешно. Хот-тя... не факт, что смогут объяснить(тупые ведь фсётки).
Цитата(MikeS @ 29.12.2013, 15:59) *
Давайте расставим все палки над "Й".

Правильно! Поддерживаю!
Для начала - Прекращайте демагогию.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.12.2013, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 30.12.2013, 0:19
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(tiptop @ 29.12.2013, 16:13) *
Вы уверены в том, что там делался расчёт на "95-70" ?

А не 105-70 ? wink.gif

Прошу прощения, действительно, может и 105 -70 для однотрубной системы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.12.2013, 0:32
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Угу... у нас в одном районе города - передовики, лет пять назад решили перевести ряд домов на закрытую схему ГВС. Чего нужно то, правильно - муниципальную программу написать, а что там самое главное - пластинчатые ТО (про Т4 и цирк.насосы как то и забыли они - как обычно). ТС выдала ТУ 130/70 проэктанты пыщитали... был я на этих домах с крохотным ТО одной ступени на корабль семиподъездку девятиэтажную, с вводом не посередке, а с торца дома и с ГВС по тупиковой схеме и с реальным графиком 100/60 - полная северная лиса - из 7подъездов три более-менее нормально, два не то не сё - чуть теплая, а у последних двух вообще нет ГВС, не смотря на все чудеса балансировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.12.2013, 6:25
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Чего нужно то, правильно - муниципальную программу написать, а что там самое главное - пластинчатые ТО (про Т4 и цирк.насосы как то и забыли они - как обычно). ТС выдала ТУ 130/70 проэктанты пыщитали... был я на этих домах с крохотным ТО одной ступени на корабль семиподъездку девятиэтажную


Аналогичный случай. Муниципальная программа - избавиться от ГВС в ЦТП, сделать пластинчатые в ИТП. "Как в лучших домах Копенгагена". Но программу пишут чиновники, там мероприятия, объемы и источники финансирования. Никаких даже "проэктантов" не подключают. Сами заказали в лучшей в мире фирме подбор ТО, те и "пыщитали" по ТУ одну ступень на 130-70. И сразу окучили на предмет продажи. Т.е. впарили. Именно крохотную модель. Сошлись шерочка с машерочкой - "эффективный управленец" в мэрии и "эффективный менеджер" на продажах.

Хорошо, что только один дом успели сделать, кстати вообще не привлекая ни проектантов, ни проектировщиков - "а чо там проектировать - я и сам электриком был, вода тожет от плюса к минусу течет". Списали на то, что "фирма неправильная".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 30.12.2013, 8:38
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Друзья, еще один вопрос насчет байпасов. По какому принципу выбирается его диаметр? Он должен быть меньше, чем основной стояк или может быть равен? Радиатор на стояке 1/2" с байпасом 1/2" будет нормально работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.12.2013, 9:24
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Будет, но к-т затекания будет меньше чем если перемычка на 1/2" на 3/4" стояке. Т.е. уже 14 секций МС-140 не будут допустимым максимумом одностороннего подключения, а будут, скажем так 7-8 секций.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.12.2013, 7:25) *
Сошлись шерочка с машерочкой - "эффективный управленец" в мэрии и "эффективный менеджер" на продажах.
Я их и называю "проэктантами" - бо они нас так любят называть искренне считая что это правильно smile.gif они и слово проект зачастую через "э" пишут... поубивав-бы biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 30.12.2013, 14:03
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Позвольте присоединиться к начатой автором теме. Я как раз тот нехороший человек , которые изменения в систему отопления вносят в пределах своей квартиры.
Ситуация: однотрубная система с верхней разводкой. Я на верхнем этаже . Прорубаю окно на балконе до пола. Соответственно радиатор , стоявший под подоконником, переезжает на другую сторону окна. Подводки к нему в стяжке пола (в термафлексе естессно). Перемычка тоже там-же, в полу. Только резьбовые соединения со стали на медь на поверхности. См приложенную схемку.
Пару лет жили без проблем. А в этом году забегали соседи - ищут крайнего, из за кого у них батареи не греют. На мой взгляд все было выполнено правильно- перемычка есть. Воздушник на радиаторе есть. Диаметр перемычки на 1 сортамент ниже основной трубы... Но гложет сомненье , может и правда это из-за меня люди мерзнут.. хотя из-за чего-бы? - не такое уж большое сопротивление добавилось...
Посоветуйте пожалуйста.
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 545
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 30.12.2013, 14:22
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Друзья
Звучит "обращение" как-то неестественно и неуместно. blink.gif Пардон.

Цитата(MikeS)
.. насчет байпасов. По какому принципу выбирается его диаметр?
Назначаются и проверяются расчётом - подбирается "замыкающий" вместе с "альфа затекания в ОП" расчётом малого циркуляционного кольца.
То есть учитывается факт "деления и слияние потока в "узле обвязки ОП" с учётом гравитации" (разности температур в ОП и байпасе). Затем подсчитываются потери по стояку и следом проверка, уложился ли в планируемый располагаемый напор по системе. smile.gif

Основа расчёта - потери давления через ОП и через шунт равны. Hзам - (Нподв + Нарм + Ноп) плюс/минус Нграв = 0.

Меньше на сортамент диаметра стояка диаметр замыкающего - больше затекание в ОП и больше потери в стояке (затраты энергии на насос).

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.12.2013, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.12.2013, 14:37
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 33367
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(пользователь @ 30.12.2013, 15:03) *
Позвольте присоединиться к начатой автором теме. Я как раз тот нехороший человек , которые изменения в систему отопления вносят в пределах своей квартиры.
Ситуация: однотрубная система с верхней разводкой. Я на верхнем этаже . Прорубаю окно на балконе до пола. Соответственно радиатор , стоявший под подоконником, переезжает на другую сторону окна. Подводки к нему в стяжке пола (в термафлексе естессно). Перемычка тоже там-же, в полу. Только резьбовые соединения со стали на медь на поверхности. См приложенную схемку.
Пару лет жили без проблем. А в этом году забегали соседи - ищут крайнего, из за кого у них батареи не греют. На мой взгляд все было выполнено правильно- перемычка есть. Воздушник на радиаторе есть. Диаметр перемычки на 1 сортамент ниже основной трубы... Но гложет сомненье , может и правда это из-за меня люди мерзнут.. хотя из-за чего-бы? - не такое уж большое сопротивление добавилось...
Посоветуйте пожалуйста.
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 545

Это прям исповедь простодушного вандала- вы и изуродавали сами себе и своим всем соседям(по стояку) работу СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 30.12.2013, 17:40
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(пользователь @ 30.12.2013, 14:03) *
Прорубаю окно на балконе до пола. Соответственно радиатор , стоявший под подоконником, переезжает на другую сторону окна. Подводки к нему в стяжке пола (в термафлексе естессно). Перемычка тоже там-же, в полу. Только резьбовые соединения со стали на медь на поверхности.

Насколько я знаю, запрещается отапливать балконы (даже утепленные) от существующей центральной системы отопления.
Либо электричество, либо что другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 31.12.2013, 6:47
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Возможно правильное решение было просто не замечено..
Цитата
...Но Ваша идея понятна. Спасибо. Попробую пообщаться с людьми с первых этажей соседнего "близнеца", у которого, по слухам, стояк на первых этажах из-за жалоб жильцов сегментировали и отдельно запитывали из подвала.

Топик-кастер, то что вы спрашиваете, противоречит правилам и нормам. Вы сами хотите стать нарушителем и соучастниками сделать в этом форумчан... Из технических решений, то что приведенно в цитате помоему более верное..
В правовом же русле, помоему нужно давить экономически - требовать снижения платы за отопление, делать замеры, писать акты... Но с квартирным теплосчетчиком будет проще, но это значить технически менять подключение отопления.

Цитата
Но гложет сомненье , может и правда это из-за меня люди мерзнут.. хотя из-за чего-бы? - не такое уж большое сопротивление добавилось...
Посоветуйте пожалуйста.
Сделайте в другом формате чертеж...
С однотрубным подключением? В доме несколько стояков, у вас прибавилось немного, у других осталось как раньше - и ваш стояк хуже стал.

имхо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 3.1.2014, 13:11
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(пользователь @ 30.12.2013, 17:33) *
На мой взгляд все было выполнено правильно- перемычка есть. Воздушник на радиаторе есть. Диаметр перемычки на 1 сортамент ниже основной трубы... Но гложет сомненье , может и правда это из-за меня люди мерзнут.. хотя из-за чего-бы? - не такое уж большое сопротивление добавилось...
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 545

Кроме гидравлического сопротивления изменилась еще тепловая нагрузка. Добавились теплопотери балкона. Даже если балкон утеплен с соблюдением допустимого сопротивления теплопередаче ( А это маловероятно, толщина примерно 140 мм!) , то все равно остывание теплоносителя в приборе увеличилось. Вот соседи и получают уже тепла меньше чем должны. Количество тепла расчитано на всех потребителей в цепочке с верхнего по первый этажи при условиях теплосъема заданных проектом здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 3.1.2014, 16:26
Сообщение #57


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(инж323 @ 30.12.2013, 17:37) *
Это прям исповедь простодушного вандала....

Увы... это прямой результат "реформы ЖКХ"... в 1918 году, победившие царизм либералы, в духе оснвной своей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 3.1.2014, 17:09
Сообщение #58


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(инж323 @ 30.12.2013, 17:37) *
Это прям исповедь простодушного вандала....

Увы... это прямой результат "реформы ЖКХ"...
в 1918 году, победившие царизм либералы, в духе основной своей политики, провели "реформу армии"... передав управление армией в руки "самих" солдат...мол - если хотите - чего-нибудь у кадровых офицеров спросите - они вам всё просто и доступно обьяснят... а - так, в-принципе - воюйте сами...в результате офицеров перестреляли/перекололи/перетопили, а управление армией отдали в руки "солдатских комитетов"... в результате - проигранная Первая Мировая и гигантские потери во Второй Мировой...
в результате "реформы ЖКХ", победившие коммунизм и плановое хозяйство, либералы, в духе основной своей политики, провели "реформу управления собственностью", передав управление домом (собственностью) в руки "самих" собственников...мол - если хотите - чего-нибудь у каких-нибудь инженеров спросите - они вам всё просто и доступно объяснят... а - так, в-принципе - обслуживайте всё своё хозяйство сами... в результате - развал комплексной системы, плохо ли/хорошо ли - но квалифицированно следящей за состоянием жил.фонда системы... при этом - даже централизованная система - не спасала от "доведения" домов и коммуникаций до состояния "развалин"... что и понятно - когда каждый солдат "воюет" как ему считается правильным - армия "сыпится" как карточный домик... одно время я предполагал конспирологическую составляющую в виде "невидимой руки рынка" застройщиков ... ведь при таком подходе - у нас дома по 20 лет стоять не будут... не то что уж - сети... соответственно - всегда при работе (бабках)... но потом понял... просто у "либерастов" напрочь отсутствует понятие такое, как "хозяйство"... есть только "бизнес"... с "бизнесом" - всё просто: загнали денег - выдал со склада по накладной... а заниматься "хозяйством".... как например это делали "красные директора", в своё время - это они ваааще не понимают... никак... поэтому - то, что не понимают - они просто "раздали собственникам"... и теперь - у них опять "нормальный" (с их точки зрения) "бизнес"... вам чего надо - трубу на полдюйма?... радиаторов секций на десять? - с вас столько то... забирайте со склада... а что - у вас стояки не греют?... так это - не к нам... вы...ето...каких-нибудь инженеров спросите - они вам всё просто и доступно объяснят... или в интернете видео посмотрите... там его на ютубе - навалом... а потом - к нам... с трубами - какими захотите... системой разводкой - какой сгородите... и - не переживайте!... работать если не будет - у нас насос есть...прям в трубу вкручивается... и стоит недорого... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 3.1.2014, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 3.1.2014, 17:22
Сообщение #59


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



топикстартеру - со своим знанием электрики, Вы "не догоняете" того, что в системах отопления не просто "напряжение" и "ток" ... т.е. если с точки зрения "электрика" рассуждать - то если к нагрузке (в виде разводки тр-дами и тепловые приборы) приложено конкретное напряжение (перепад стояковый), то "ток" и будет в зависимости от сопротивления "продводки" и собственно нагрузки ... т.е. выбирая "правильно" сечение, при существующих 220 Вольтах мы берём тока -столько, столько надо... лишь бы автомат выдержал... а если, при существующем напряжении - тока не хватает, то подводку нужно поменять (на более "качественную") - ток и увеличиться.. а ток увеличиться - мы ехо доп.нагрузкой (в виде новеньких батарей), спокойно "в тепло" и снимем... Вы думаете, что тепла - столько, сколько хотите, столько и возьмёте, с учетом того, что на вводе в дом тепла - ого-го, сколько - а Вам то добавить надо всего "чуть-чуть"... laugh.gif
В чем "фишка"?.... в третьей "точке" отсчета, которая превращает такую стройную, но "плоскую" картинку - в трехмерное сложное геометрическое тело... эта третья ось (координата, параметр) - это температура... т.е. перепад - напряжение, расход - ток, температура - ?? ... вот и "опаньки"!!... и сразу вопрос - а как ето всё связано? ... а через тепловую мощность.... и как Вы уже догодались - стояк, в данном случае (грубо говоря) - источник постоянной тепловой мощности... поэтому и получается, что если температуры, расхода, или перепада - УЖЕ недостаточно - то тут дополнительным увеличение нагрузки (улучшением условиями теплосьёма) - добиться ничего не получиться... если к Вам УЖЕ температура низкая приходит - то спасёт только печка с дровами... т.е. "догреть" стояк можно только уже с помощью "сторонних" источников - дров, угля, газа, електричества... поэтому и проктируют стояк - не абы как, а чтоб на кажен этаж - по 10-ть условных едениц тепла «приходилось»... итого - на 12 этажей — 120-ть «тепловых едениц»... 120 ТЕ... если хто-то умный - на верхнем, 12 этаже, сумеет "урвать" себе не 10ТЕ а 20-ть, то на оставшиеся квартиры уже по не по 10 ТЕ, а по 100/11 ТЕ придётся...."сосед с низу" батарею щупает — "а хде ТЕ??" … пошел в махАзин — купил «современные» радиаторы... да и на балкон ещё добавил... да в ванную.. в-общем - то же "за" свои 10ТЕ - «вылез»... на оставшиеся 10-ть этажей — уже не по 10 ТЕ получается... а по 8 -мь... сосед с 8-го этажа батарею щупает — "а хде ТЕ??" … э-э-э....а Вы на каком этаже — на 4-ом?? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 3.1.2014, 17:39
Сообщение #60


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



при етом - что характерно - все только снять могут... а добавить то уже - ну никак не получиться...
в "електричестве" - за этим сетевая автоматика следит... при увеличении нагрузки - добавляют мощности - напряжение поддерживают рабочее...
в "тепле" - не так... тут следят за температурой наружного воздуха... в зависимости от этого - выдают НА ДОМ тепла столько - сколько надо... а как ВНУТРИ дома (по стоякам и конкретным квартирам) это тепло перераспределиться - сетям фиолетово... это исключительно проблемы жильцов.... "кошка бросила котят..."... т.е. тепло в дом забросили, а дальше - "воюйте" хто как умееет... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 3.1.2014, 18:44
Сообщение #61





Guest Forum






Поболше бы таких вандалов простодушных. Чтоп побыстрей вся эта чехарда однотрубная закончилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жилец
сообщение 7.1.2014, 21:31
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.1.2014
Пользователь №: 218824



А проясните плз знающие больной вопрос такую проблему: каждый отопительный сезон происходит невидимое бодание между теплосетями и управляющими компаниями из-за холодных стояков по жалобам жильцов, при этом первые (в чьем хозяйстве находятся тепловые узлы домов) без зазрения совести утверждают, что теплоноситель в правильном графике, а вторые что он поступает не догретым в дома. При этом теплосети от них молча ждут заявок на регулировку (и видимо так и не дождутся), а управляющие компании продолжают получать люлей за холод и увеличивают сечение шайбы. Кто здесь не прав?
Такое ощущение, что по весне теплосети законно зажимают тепловые узлы, а по осени происходит обратный процесс с завидным стабильным садомазохизмом уже управляющих компаний...

Сообщение отредактировал Жилец - 7.1.2014, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.1.2014, 21:48
Сообщение #63


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Жилец @ 7.1.2014, 22:31) *
из-за холодных стояков

Просто никто не делает в доме балансировку системы отопления...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жилец
сообщение 8.1.2014, 18:21
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.1.2014
Пользователь №: 218824



Цитата(tiptop @ 7.1.2014, 21:48) *
Просто никто не делает в доме балансировку системы отопления...

Какая там балансировка... Про это вообще управляющая компания не слышала и слышать не хочет- виноват недогрев сетей и все.
Ей с момента постройки в 1972 году ни кто не занимался кроме отдельных инициаторов в своих квартирах. Разве что распилили элеватор и воткнули общий теплосчетчик.
Мне вообще попала система интересная: подача вверх по полотенчикам, обратка вниз сразу в два стояка по кухням и комнатам, 3/4. Если кухонный радиатор на втором из пяти этажей кое-как дышит, в комнатном вообще только вверху 4 секции чуть теплеют, все прет по перемычке которая на размер меньше. Циркуляция никакая.
На обратках, приходящих в подвал от этих стояков лет 5 назад какой-то умник вообще сэкономил: приварил 20 отводы и соединил их вместе тоже 20. Потом их разделили с горем пополам, но толку осталось мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 9.1.2014, 8:59
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Жилец @ 7.1.2014, 21:31) *
А проясните плз знающие больной вопрос такую проблему: каждый отопительный сезон происходит невидимое бодание между теплосетями и управляющими компаниями из-за холодных стояков по жалобам жильцов, при этом первые (в чьем хозяйстве находятся тепловые узлы домов) без зазрения совести утверждают, что теплоноситель в правильном графике, а вторые что он поступает не догретым в дома. При этом теплосети от них молча ждут заявок на регулировку (и видимо так и не дождутся), а управляющие компании продолжают получать люлей за холод и увеличивают сечение шайбы. Кто здесь не прав?
Такое ощущение, что по весне теплосети законно зажимают тепловые узлы, а по осени происходит обратный процесс с завидным стабильным садомазохизмом уже управляющих компаний...

Не понял, ИТП домов на балансе теплосетей?
Про борьбу с недогревом много уже обсуждалось. ПП РФ №354 Вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 27.1.2014, 12:43
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(ЁЖик @ 3.1.2014, 19:44) *
Поболше бы таких вандалов простодушных. Чтоп побыстрей вся эта чехарда однотрубная закончилась.

К сожалению, в двухтрубных системах, наблюдается еще более страшная чехарда с вандализмом жильцов по замене балансировочной арматуры на полнопроходные шаровые краны.

И если однотрубка хоть как-то продолжает работать, то двухтрубная... как-бы это помягче... Короче, она менее устойчива к вандальным действиям жильцов, и быстро умирает от вандализма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 29.1.2014, 9:41
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Здравствуйте, это я, Простодушный Вандал . ))
после нового года забот навалилось, совсем забыла про свой пост.. только заглянула в тему
Во- первых, почему вы решили что я отапливаю балкон?? балкон не прежнем месте, холодный. только подоконника теперь нет. поэтому радиатор переехал на другую сторону окна - стояк в углу возле правого оконного откоса, а радиатор возле левого. Соответственно подводка к прибору в стяжке пола ( в термафлексе). и перемычка там-же.
Еще раз прикрепляю файл, на этот раз в "2004" (извиняюсь, прошлый был в "2013")
Так в чем-же вандализм??
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 447
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tapych
сообщение 30.1.2014, 8:33
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443



Цитата(пользователь @ 30.12.2013, 14:03) *
Пару лет жили без проблем...

Здравствуйте! Если проблемы начались через "пару лет", то Вы скорее всего, тут не причем. Если у Вас все так, как Вы нарисовали, площадь прибора не увеличивалась и циркуляция по стояку есть, то дело не в Вас. А за "пару лет" мог найтись тот самый, нехороший, у которого мерзнут руки и все остальное. Он и спер все тепло из стояка...

Сообщение отредактировал tapych - 30.1.2014, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rodinka7
сообщение 4.2.2014, 10:38
Сообщение #69





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 222197



Вполне может быть, что система засорена. У нас тоже длительное время стояк в комнате был холодный. И промывали, и чистили, ничего не помогало. В общем потом вырезали кусок трубы на нашем этаже , врезали новый трубопровод, и стало нам тепло. А представители ЖЭК тоже разводили руками, как и в Вашем случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 25.2.2014, 19:02
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Спешу поделиться новостями. rolleyes.gif

Моя проблема в виде стояка с температурой трупного окоченения сдвинулась с мертвой точки. rolleyes.gif

Пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что проблемы со стояком - это общие проблемы и решать их нужно коллективно. Как замотивировать жильцов верхних этажей, у которых температура стояка была нормальная? Очень просто - перекрыть, нафиг, весь стояк, что я с легкостью и сделал на своем безбайпасном радиаторе с вентилями.

Сказать по правде, я приготовился к долгой, многомесячной, бадяге с беготней соседей и поисками виноватого. Заранее поэтому приобрел электрический конвектор. Какого же было мое удивление, когда даже еще неделя не успела пройти, а в радиаторе при открытии вентиля раздался громкий шум потока воды. Стояк и радиатор стали горячими, какими я их не помнил уже лет так -цать. rolleyes.gif Видать какой-то упырь сверху, которому все это время было жарко, а потом вдруг стало холодно, наконец полностью открыл вентиль на такой же как и у меня безбайпасной схеме.

Прошло дня 4-5 и вдруг все стало по-прежнему... Стояк опять стал еле теплый... Я снова прикрутил у себя вентиль. В этот раз уже достаточно было одного дня, чтобы опять в системе восстановилась требуемая циркуляция. Наблюдаю очевидный прогресс. rolleyes.gif Чтобы меня не посчитали садистом, сообщаю, что во время обоих "экспериментов" температура на улице не падала ниже 0С.

Приношу извинения всем, в чьих словах я сомневался насчет способности стояка 1/2 дюйма обеспечить необходимую циркуляцию.

Сообщение отредактировал MikeS - 25.2.2014, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusik1
сообщение 18.8.2014, 17:00
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.8.2014
Пользователь №: 241305



Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 приложение 1
По температуре теплоносителя проконтролировать можно только на вводе в дом в соответсвии с вашим температурным графиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИКОНИАНЕЦ
сообщение 27.8.2014, 5:28
Сообщение #72





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151448



Цитата
Как замотивировать жильцов верхних этажей, у которых температура стояка была нормальная? Очень просто - перекрыть, нафиг, весь стояк, что я с легкостью и сделал ...

Красавчик!
Это на мой взгляд лучший выход, я сам проектировщиу СО, конечно слабый весьма по сравнению с Инж, Удальцовыми и прочими маэстро этого форума, я их многие мысли с удовольствием на ус мотаю, но как они зачастую некорректно и цинично расправляются с людьми, которые просят у них адекватного и самого простого решения в проблемах, меня честно коробит, так не должно себя вести профессионалам, я так думаю.
А то сходи к юристам, в ту контору, в эту.. не знаю, я после работы только детей успеваю забрать из детсадов, даже в магазины времени нет зайти повыбирать носки иль там футболки, первое попавшееся хватанул и все. в таких условиях я думаю большинство, и потому нужен совет, по быстрому и не затратному решению проблемы, а не философствования про законы, вандализм и прочее. это реальность в России. против неизвестных вандалов-эффективное простое решение без привлечения по возможности всяких жилищников-надзоров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 30.1.2016, 9:09
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Тема, которую я изначально создавал про плохую циркуляцию в стояке получила в конце прошлого года неожиданное продолжение. Я бы даже сказал: осмысленное продолжение. rolleyes.gif

Я-таки раскрутил главного по дому и РЭП на замену стальных стояков ГВС и ХВС на замену. В процессе замены поговорил с сантехником РЭПа, обслуживающего наш дом. По его словам, во всех старых (уже 35-летних) панельных 12-ти этажках постоянные проблемы со стояками 1/2 дюйма. Эти стояки и старые пластинчатые радиаторы сильно заросли изнутри отложениями. Циркуляция очень слабая. Жильцы негодуют, пишут заявы.

Как выходят из ситуации наши замечательные РЭПы? Правильно - они ставят "капельницы". laugh.gif Ну, вы в курсе - что это? Т.е. в подвале на выходе стояка делают прямой слив питающей воды в канализацию. Циркуляция при этом и вправду улучшается. Есть правда нюансы... Если слишком сильно открыть снизу "слив", то из-за ненормативного падения давления внизу растворенные в воде газы начинают в стояке "дегазироваться" и аццки шуметь и булькать, завоздушивая при этом радиаторы.

Я целый год понять не мог: почему в одном из стояков "вдруг" начало очень сильно шуметь и постоянно радиатор наполовину завоздушиваться? Запарился из него клапаном воздух выпускать. После нескольких недель "выпусканий" понял, что явно это не остатки воздуха в системе, а именно - какой-то ненормальный режим работы стояка. И как только сантехник мне рассказал про "капельницы" мне сразу все понятно стало. Я ему говорю: прикрути немного вентиль в подвале - у тебя же из-за падения давления стояк завоздушивается. Он прикрутил и все: тишина и горячие трубы. rolleyes.gif

Тему я собственно продолжил для того, чтобы "восстановить справедливость". Циркуляция в стояке 1/2 действительно изначально была недостаточной (при штатной схеме запитки). Статистика по плохой циркуляции в старых стояках действительно подтверждается по старым домам.

Ну и плюс если кто-то жалуется, что у него вдруг в радиаторе шумит и воздух скапливается, то не исключено, что в подвале на данном стояке уже стоит "капельница".

Сообщение отредактировал MikeS - 30.1.2016, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeS
сообщение 17.10.2017, 13:07
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218334



Привет всем!

С момента начала темы прошло уже почти 4 года.

В жизни бывают интересные повороты. В моей тоже такой поворот произошел: уже как год я стал председателем совета дома. Радости по этому поводу не испытываю, т.к. работа - адский ад, но тем не менее в руках появились рычаги для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Каких только колхозов с системами отопления не насмотрелся в квартирах жильцов, но сегодня - не об этом.

Изначально тема была про плохую циркуляцию в стояках отопления. Напомню конфигурацию:
- 35-ти летний 12-ти этажный панельный дом;
- однотрубная система отопления с конвекторами;
- из 20-ти стояков отопления 2-а - 1/2" (dу=15 мм.) - с ними все было совсем плохо;
- неисправные стояки последние годы кое-как функционировали только на "капельницах" в подвале.

В ходе изучения проблематики были выяснены основные причины отсутствия циркуляции;
- заросшие отложениями трубы;
- заросшие вентили на подаче и обратке стояков;
- заросшие отложениями старые советские конвекторы (особенно - их U-образно изогнутая часть);
- всякие колхозные фитинги-переходники сталь-металлопластик или сталь-пластик в некоторых квартирах.

В этом году было принято решение о полной замене 4-х стояков отопления по всем 12-ти этажам с установкой байпасов и вентилей перед радиаторами.

Что хотел бы особенно отметить: характер зарастания отложениями стальных труб.
Порезал одну из 1/2" труб на части:





Это "олимпийские" кольца из одних и тех же кусков труб, только сфотографированных с разных сторон.







Обратите внимание на неравномерность зарастания как по сечению, так и вдоль оси трубы. Особенно сильно наросты образовывались на внутренней поверхности трубы в районе сварного шва.

В настоящий момент жду начала отопительного сезона для проверки работы новых стояков.

Сообщение отредактировал MikeS - 17.10.2017, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 17.10.2017, 13:37
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Даааа... Похоже систему отопления ни разу не мыли. Отложения похожи на окись железа и марганца + ил и песок. Хотя по состоянию металла можно сказать, что кислород в теплоносителе в норме. Неравномерность - нормальное состояние для отложений.
Вывод: надо мыть ежегодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 3:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных