> Низкий перепад двления в ИТП, помогите.
ZVONE
сообщение 14.1.2014, 15:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Система отопления 23-х этажного дома подключена по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. Нагрузка порядка 0,6Гкал/ч. Система отопления двухтрубная стояки на жилую часть идут от гребенки, расположенной в помещении ИТП без перемычек между прямой и обраткой. На каждом этаже ответвление от стояка на гребенку этажа, до 13-го этажа уставлены балансировочные клапаны на подаче и на обратке (на гребенках), после 13-го этажа только на обратке. Каждый радиатор запитан отдельно от гребенки трубами из сшитого полиэтилена. Подача по первому контуру регулируется с помощью погодозависимого регулятора. Циркуляционные насосы системы отопления запитаны от шкафа управления. Расчет насосов производился по стандартной методике. Предполагалось 1 насос рабочий, оборудованный ЧРП, другой резервный, который при подключении также работает от ЧРП. На подающем и обратном трубопроводах установлены ЭКМ и датчики давления. Поддержание давления в обратке осуществляется с помощью АУПД и насосов заполнения системы, в автоматическом режиме. При пуске циркуляционных насосов обнаружилась проблема, а именно - насос не тянет mellow.gif , т. е работает уже с частотой 50Гц да перепад дает только 4м.в.ст. При прикрывании крана на обратке стояка почти до конца перепад повышается, но при этом остывают верхние этажи. Сделали вывод что неправильно подобран насос, но при включении роасходомеров второго контура выяснилось, что расход на насосе соответствует проектному и соответственно попадает в график, а напор 4,5 метра, хотя задатчик перепада давления на шкафу управления насосами стоит на 15 метров, а по характеристике насоса при таком расходе он спокойно даст напор 25м.в.ст. Что делать helpsmilie.gif ? Может быть я чего-нибудь не понимаю, объясните пожалуйста. Просто уже пустили 2-е ИТП и на нем пока все нормально, но включена только половина дома, боюсь повторения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.1.2014, 15:35
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50497
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А фактический напор где измеряли и чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 14.1.2014, 15:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Фактические напоры в ИТП можно посмотреть через датчики давления и на манометрах, при такой работе системы на 23 этаже меряли манометрами и показал 15м.в.ст. Располагаемые напоры на этажах не меряли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.1.2014, 15:52
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50497
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 15:44) *
Фактические напоры в ИТП можно посмотреть через датчики давления и на манометрах, при такой работе системы на 23 этаже меряли манометрами и показал 15м.в.ст. Располагаемые напоры на этажах не меряли.
В ИТП 4.5, а на 23 этаже 15 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 14.1.2014, 15:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



В итп перепад 4,5м.в.ст., а на 23-м давление в подаче 15м.в.с.т. А вобще давление в обратке перед насосами поддерживается 80м.в.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.1.2014, 16:20
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50497
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 15:55) *
В итп перепад 4,5м.в.ст., а на 23-м давление в подаче 15м.в.с.т. А вобще давление в обратке перед насосами поддерживается 80м.в.ст.
Т.е. в первичном контуре у Вас перепад 4,5 м.в.ст. Сообразно, подача минус обратка. Это на самом вводе? Вас что вообще смущает-то? Недогрев? Какой расход в первичном контуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 14.1.2014, 16:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 18:28) *
Система отопления 23-х этажного дома подключена по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. Нагрузка порядка 0,6Гкал/ч... Расчет насосов производился по стандартной методике. ... При пуске циркуляционных насосов обнаружилась проблема, а именно - насос не тянет mellow.gif , т. е работает уже с частотой 50Гц да перепад дает только 4м.в.ст.....

А фамилию насоса... в студию?!
А потери давления в СО в проекте ОВ есть, и какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 14.1.2014, 16:28
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Может я не правильно описал проблему? В первом контуре все в порядке и перепад и разница температур, а вот во втором контуре разница температур порядка 20 градусов, но смущает то, что насос, работая на полную мощность, поднимает лишь на 4,5 метра давление, хотя при существующем расходе, судя по графику, должен поднимать на 25-30метров. Да и задатчик на шкафу управления насосом стоит на перепад 15 метров, а насос держит перепад 4,5 метра.

Фамилия насоса WILO IL 40-160/2, значения потерь давления в СО нет, я делал только проект ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 14.1.2014, 16:36
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Я побаиваюсь что насосы подобраны неправильно, но я перерыл всю возможную литературу и нигде не нашел подтверждения этому. Насос подбирал по формуле прил.3 СП41-101-95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 14.1.2014, 18:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 19:36) *
Я побаиваюсь что насосы подобраны неправильно, но я перерыл всю возможную литературу и нигде не нашел подтверждения этому. Насос подбирал по формуле прил.3 СП41-101-95

Давайте посмотрим..
Нагрузка:
Цитата
Система отопления 23-х этажного дома подключена по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. Нагрузка порядка 0,6Гкал/ч....

т.е. расход G=0,6*1000/(95-70)=24 т/ч
Если насос:
Цитата
Фамилия насоса WILO IL 40-160/2...
:
Прикрепленный файл  Wilo_IL40_140.jpg ( 207,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141

Ежели оно самое, то рабочая точка убежала значительно вправо, за пределы характеристики... на напор ~5 м
что похоже:
Цитата
... При пуске циркуляционных насосов обнаружилась проблема, а именно - насос не тянет mellow.gif , т. е работает уже с частотой 50Гц да перепад дает только 4м.в.ст.

Тады, вывод печальный... необходимо переподбор насоса dry.gif
В догонку:
Цитата
...значения потерь давления в СО нет, я делал только проект ИТП.
по видимому в проекте ОВ этой цифири НЕТ.... это "косяк" автора проекта ИТП- нужно было написать письмо ГИПу, с просьбой указать данные потерь в системах ОВ, ВК... и затем осуществлять подбор насосов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.1.2014, 19:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
WILO IL 40-160/2,
не ошиблись в названии ? Может должно быть NL
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 14.1.2014, 19:12
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Извиняюсь, не правильно указал марку насоса, Насос WILO CronoLine-IL 40/160-4/2 на 4кВт двигатель, и кстати эти 24 куба и у меня получились при расчете. Файл вроде прикрепил с характеристиками.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  wilo.pdf ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 429
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 14.1.2014, 19:19
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



На данный момент по счетчикам расход во втором контуре ровно 30куб.м/ч при перепаде температур 15градусов, а перепад между прямой и обраткой все тот же 4,5м.в.ст. И насос работает на 50Гц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 14.1.2014, 19:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 22:12) *
Извиняюсь, не правильно указал марку насоса, Насос WILO CronoLine-IL 40/160-4/2 на 4кВт двигатель, и кстати эти 24 куба и у меня получились при расчете.

Это меняет дело! rolleyes.gif
У Вас на рабочей точке H~30 м... УСЕ должно работать, даже шуметь rolleyes.gif ищите ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.1.2014, 19:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
должен поднимать на 25-30метров

Не, похорошему поднимать он должен где-то половину от этой суммы, потому что другая половина будет на всасе, а в сумме будет рабочий напор насоса. т.е 25-30 м
Вот если задвижку на подаче закроете получите всю сумму, за насосом, а если на всасе закроете, то получите всю сумму перед.
Следуя этой логике можно принять, что недостающий напор в размере 30-4,5=25,5 м насос теряет на всасе, т.е так называемая нулевая точка системы значительно смещена в сторону всаса насоса и находится где-то в дебрях обратной магистрали системы отопления.
Могу ошибаться, но мне это представляется именно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 14.1.2014, 19:34
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



По поводу нулевой точки сложновато. Искали везде,
1) при пересчете присоединенной нагрузки к ИТП (я имею ввиду мощность радиаторов) выяснилось, что она в 1,5 раза выше расчетной, а регулировку балансировочными клапанами не проводили еще.
2) при прикрытии задвижки на обратке на вводе в ИТП (2 контур) перепад увеличивается и насос вытягивает 15м.в.ст. перепада, но при этом к сожалению не были подключены счетчики, и расхода не было видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.1.2014, 19:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
выяснилось, что она в 1,5 раза выше расчетной,

эт как вы определили ?
Цитата
при прикрытии задвижки на обратке на вводе в ИТП (2 контур) перепад увеличивается и насос вытягивает 15м.в.ст

Эт говорит о том, что весь расход идет через ближайшие контура, которые находятся в более предпочтительном гидравлическом режиме, нежели чем дальние. Поджимайте ближние контура и перераспределяйте расход на дальние, тада поймаете рабочую точку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 14.1.2014, 19:54
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



3) при включении двух насосов параллельно перепад увеличивался пропорционально до 10м.в.ст.

определил сложив значения максимальных нагрузок на каждый из радиаторов, регистров и т.п.
Понятно что это не то, но в моем случае цепляешься за каждую возможность что-то найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.1.2014, 20:26
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50497
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Может подключили неправильно, или фазы одной нет... там свистеть должно всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 14.1.2014, 20:32
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



С подключением все нормально, разбирались: подключено по "треугольнику", согласно паспорта. Фазы тоже есть все, на шкафу управления показывается напряжение по каждой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.1.2014, 20:52
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50497
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 20:32) *
С подключением все нормально, разбирались: подключено по "треугольнику", согласно паспорта. Фазы тоже есть все, на шкафу управления показывается напряжение по каждой.
А есть схема? Всё-таки мне крайне непонятно что там такое происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.1.2014, 21:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33563
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



зная "кухню" процессов проектирования на этапах до появления всяких смежников можно предположить.... автор, ищите проект ОВ самого дома и сверяйтесь с нагрузками и прочими характеристиками СО дома и тем, что вам давали в виде задания. Или СО не от " того дома, для которого выданы были в ТЗ цифры", либо ваш ИТП сделан не под тот дом, "который построили,но так и не сменили вам цифры в задании на проектирование ИТП".
чудес не бывает- что б насос так ушел с характеристики в нужном диапазоне в "нетудакуда надо". Ищите лист общих данных ОВ дама и сравните с своим ТЗ.
А крайним вас захотят сделать- потому страхуйтесь до того как начали- пока еще сливают инфу не подозревая.
У меня ТС, ИТП и ОВ совершенно спокойно попадаются на совсем разные нагрузки и на разных стадиях разные меж собой тоже(по одному разделу). А уж из кВт в гкал\час сплясать вообще с полпинка, сохранив только внешний вид цифры нагрузки. Эт не считая ухищрений с пересчетами в средние нагрузки типа для счетчиков(подбор) или расход газа для крышной котельной( с полпинка два раза усреднят ГВС нагрузку)

Сообщение отредактировал инж323 - 14.1.2014, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey13r
сообщение 15.1.2014, 8:18
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.6.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 113240



А насос по электрике правильно подключен? Крутится в правильную сторону? Проверьте еще раз. И еще -если выясняется что ИТП перегружен, то может есть смысл подобрать насос заново?

Сообщение отредактировал sergey13r - 15.1.2014, 8:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 15.1.2014, 10:09
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Электрику проверяли и не раз, я теперь подумаваю на шкаф управления, может там чего не так, хотя при прямом пуске насоса те же характеристики системы, что и при работе с чрп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 15.1.2014, 10:29
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



А схему ИТП (с пометками: что, где измеряли, значения) можете выложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 15.1.2014, 12:02
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Схема ИТП в приложении, Измеряли по сути только на датчиках давления+ЭКМ, также на термоманометрах перед ШК около общей гребенки (гребенки в схеме нет) смотрели перепад. Показания датчиков давления на информационном табло шкафа упрвления насосами. И всегда эти 4.5м.в.ст.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 347,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 15.1.2014, 12:16
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Вы бы показания манометров выложидли здесь, до/после фильтра, после насоса, после теплообменника.
У меня на одном объекте правда это был ЦТП сети сделали из какого то г..на, и долго не могли понять почему расхода нет, оказалось никто не обращал внимания на перепад давления на фильтре, а там потери были 2 очка из-за ржавчины и прочего, что набилось в мелкую сетку и заткнуло проход напрочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 15.1.2014, 12:43
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Здесь все с точностью до наоборот, сопротивление системы ооочень низкое, потеря давления по ИТП тоже, а расход в принципе выше расчетного, ведь на 0,6Гкал/час необходимо всего 24, а крутится 30. Не могу выложить показания у меня не будет туда доступа 2 дня. Все пытаюсь корректировать и контролировать по телефону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 15.1.2014, 13:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(ZVONE @ 15.1.2014, 9:09) *
Электрику проверяли и не раз, ...

И всё же...
Просто был у меня точно такой же случай. Насос с 3-х фазным двигателем в другую сторону крутился.
Причём только в марте заметили.
Причём в доме жалоб не было (с таким запасом насос подобран был).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 15.1.2014, 17:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(ZVONE @ 15.1.2014, 15:43) *
Здесь все с точностью до наоборот, сопротивление системы ооочень низкое, потеря давления по ИТП тоже, а расход в принципе выше расчетного, ведь на 0,6Гкал/час необходимо всего 24, а крутится 30...

У Вас по проекту: dP(насос)=95-80=15 м
dP(ПТО)=95-84=11 м, dP(остаток на ОВ+расходомеры)=84-80=4 м
Вопросы:
А зачем терять в ПТО столько много, а потери на расходомерах, а сколько нужно(осталось) СО?
Цитата
Все пытаюсь корректировать и контролировать по телефону.

Вы что, артиллерист? rolleyes.gif "Глухой" телефон знаете?
Надо самому, лично, в подвале увидеть, померить и понять....
Каковы реальные перепады dP на участках цепи II контура, и перепады dT?





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 15.1.2014, 19:54
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Ура! Я попал в подвал! Вобщем перепад по манометрам между обраткой до нсаосов и подачей на гребенке после счетчиков 4м.в.ст. Потери на ПТО 3м.в.ст., соответственно насос дает не 4,5, а порядка 7м.в.ст. напора, что все равно мало.
1) Закрыл подачу после насоса свои 32метра насос нагнал моментально.
2)Включил в прямую второй насос вместе с первым, расход увеличился с 30 до 42, перепад до 9м.в.ст.
3)Закрыл один из главных стояков (их два) расход уменьшился до 24, перепад увеличился до 8м.в.ст.
Итог: при всех моих "испытаниях" насос по расходу оставался в графике, а необходимого давления не давал.
Думаю что надо померить силу тока на насосе, можно будет понять совпадают ли характеристики эл.двигателя с заводскими.


По поводу перепада температур: он уже несколько дней 15градусов, дом прогрелся подвал пока не топится. До конца недели планируется произвести регулировку балансировочных клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.1.2014, 20:04
Сообщение #32


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50497
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ZVONE @ 15.1.2014, 19:54) *
Ура! Я попал в подвал! Вобщем перепад по манометрам между обраткой до нсаосов и подачей на гребенке после счетчиков 4м.в.ст. Потери на ПТО 3м.в.ст., соответственно насос дает не 4,5, а порядка 7м.в.ст. напора, что все равно мало.
1) Закрыл подачу после насоса свои 32метра насос нагнал моментально.
2)Включил в прямую второй насос вместе с первым, расход увеличился с 30 до 42, перепад до 9м.в.ст.
3)Закрыл один из главных стояков (их два) расход уменьшился до 24, перепад увеличился до 8м.в.ст.
Итог: при всех моих "испытаниях" насос по расходу оставался в графике, а необходимого давления не давал.
Думаю что надо померить силу тока на насосе, можно будет понять совпадают ли характеристики эл.двигателя с заводскими.


По поводу перепада температур: он уже несколько дней 15градусов, дом прогрелся подвал пока не топится. До конца недели планируется произвести регулировку балансировочных клапанов.
Если расход в системе выведен на расчётный, то что Вы ещё хотите? Да, дому надо прогреться, это ж сколько тонн воды и камня?.. Обычное дело. Если новостройка, то вообще долго можно сушить. До целого сезона доходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 16.1.2014, 10:22
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.1.2014, 12:49
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ZVONE @ 16.1.2014, 11:22) *
Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает bang.gif

Теплоноситель идёт по пути наименьшего сопротивления. При расходе через ближайший "стояк" он и греет, а остальные стоят. Количество тепла это расход воды на РАЗНИЦУ температур (расход, естественно, через каждый "стояк").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.1.2014, 18:40
Сообщение #35


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



циркуляционный насос вторичного контура. и требуемый напор 30 метров. это как минимум не нормально. откуда такие потерищи? вот как раз 4,5 это ближе к делу. Насос просто не встречает сопротивления, поэтому и перепад такой. сделаете гидравлическую настройку, перепад малость поменяется, скорее всего в большую строну. Но не в разы, так, малость.
ещё странно, что по схеме установка поддержания давления подключена одной линией к системе отопления. если это рефлекс, то там те жекомендуют разносить линии забора и подачи воды от устновки.

Сообщение отредактировал ssn - 16.1.2014, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.1.2014, 19:30
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Уже 35 постов, а я так и не понял - Вы измеряете "перепад" на подаче и обратке СО, сопротивление которой "ооочень низкое"? Если так, то вы просто не там измеряете, принимая за источник паники падение давления на СО. Поставьте манометры на всасе и выхлопе насоса или байпасе подключенном туда же. Уверяю Вас другие цифры обнаружите. В чем источник паники то? Система же работает? Вот если у Вас насос "захлебывается" (при измерении давления на всасе большая разница с обраткой, я бы лично поменял его на меньшую мощность, чтобы не жечь попусту энергию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 20.1.2014, 2:21
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса?

Сообщение отредактировал pankratk - 20.1.2014, 2:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brul
сообщение 20.1.2014, 11:59
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491



Настройте балансировачные клапана и будет вам счастье,
Насос сильно переразмерен. такие дикие потери только наверно в кондиционирование могу вспомнить.

Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 6:21) *
Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса?


Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая.
И не понятно как расход во внутренней системе померил.


Сообщение отредактировал brul - 20.1.2014, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.1.2014, 12:46
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 3:21) *
Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса?

Рабочая точка насоса это зависимость давления от расхода. При большом расходе напор минимальный, а нагрузка на двигатель максимальная (двигатель может выйти из строя).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 20.1.2014, 13:25
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 1:21) *
Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса?

При вращении насоса в обратном направлении примерно так и бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.1.2014, 13:30
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(A.R. @ 20.1.2014, 14:25) *
При вращении насоса в обратном направлении примерно так и бывает.

Как правило, насосы сигнализируют об этом. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brul
сообщение 20.1.2014, 14:52
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491



Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 17:30) *
Как правило, насосы сигнализируют об этом. )

Кому и как? Своим братьям насосам, на насосьем языке? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.1.2014, 15:04
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(brul @ 20.1.2014, 14:52) *
Кому и как? Своим братьям насосам, на насосьем языке? laugh.gif

Специально для "птиц-хохотунов" )
Прикрепленный файл  Indikator.JPG ( 301,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 20.1.2014, 17:00
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 12:30) *
Как правило, насосы сигнализируют об этом. )

Да. Но эти сигналы понятны только для тех, кто инструкции читает. Причём внимательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.1.2014, 17:04
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(A.R. @ 20.1.2014, 17:00) *
Да. Но эти сигналы понятны только для тех, кто инструкции читает. Причём внимательно.

Не хотят учить "насосный язык", тунеядцы! Заставим! )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brul
сообщение 21.1.2014, 8:31
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491



Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 19:04) *
Специально для "птиц-хохотунов" )


При чем тут этот насос?
черным по белому
Цитата
Фамилия насоса WILO IL 40-160/2

где там у него сигнализатор?
кроме проволочки кт рядом валяется, никакого сигнализатора, а об этом в инструкции не пишут.

Сообщение отредактировал brul - 21.1.2014, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 21.1.2014, 9:12
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая.
И не понятно как расход во внутренней системе померил.
[/quote]

Пост 1. Через пластинчатые теплообменники, т.е. еще макс. 4 м.вод.ст в ТА вот и давл. на всасе, так? Итого 8,5.
И вот он вопрос если насос дает 30 куб.м/час должен он дать напор по графику или!!!!!!!!!! он подстраивается под сопротивление системы и не дает больше (понятие циркуляции) - теория имеет право на существование?????????

И еще, раз перепад 8,5 значит расход должен быть больше 30 точно, либо опять же подключен не верно! И откуда при подборе такие потери в системе отопления????

Сообщение отредактировал Чинный - 21.1.2014, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.1.2014, 9:26
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(brul @ 21.1.2014, 8:31) *
где там у него сигнализатор?

Копайте глыбжее, должон быть )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 21.1.2014, 9:37
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Цитата(Чинный @ 21.1.2014, 17:12) *
Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая.
И не понятно как расход во внутренней системе померил.


Пост 1. Через пластинчатые теплообменники, т.е. еще макс. 4 м.вод.ст в ТА вот и давл. на всасе, так? Итого 8,5.
И вот он вопрос если насос дает 30 куб.м/час должен он дать напор по графику или!!!!!!!!!! он подстраивается под сопротивление системы и не дает больше (понятие циркуляции) - теория имеет право на существование?????????

И еще, раз перепад 8,5 значит расход должен быть больше 30 точно, либо опять же подключен не верно! И откуда при подборе такие потери в системе отопления????


На сколько я понимаю, какая бы ни была характеристика системы отопления (сопротивление), в любом случае рабочая точка должна быть на кривой характеристики насоса, хоть ты тресни. Всегда считал так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brul
сообщение 21.1.2014, 9:57
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491



Цитата(pankratk @ 21.1.2014, 13:37) *
На сколько я понимаю, какая бы ни была характеристика системы отопления (сопротивление), в любом случае рабочая точка должна быть на кривой характеристики насоса, хоть ты тресни. Всегда считал так.


А так с эти никто и не спорит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 21.1.2014, 10:02
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Цитата(brul @ 21.1.2014, 10:57) *
А так с эти никто и не спорит


Не спорит! А расход у данного насоса должен к 50 куб.м/час стремится!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brul
сообщение 21.1.2014, 10:15
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491



Цитата(Чинный @ 21.1.2014, 14:02) *
Не спорит! А расход у данного насоса должен к 50 куб.м/час стремится!

когда правильно перепад померяет тогда и можно о чем то говорить
Плюс настройки частотника, на раз могут обрезать характеристику

Сообщение отредактировал brul - 21.1.2014, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 21.1.2014, 10:28
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Цитата(brul @ 21.1.2014, 11:15) *
когда правильно перепад померяет тогда и можно о чем то говорить
Плюс настройки частотника, на раз могут обрезать характеристику


Все верно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 21.1.2014, 15:04
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(ZVONE @ 16.1.2014, 11:22) *
Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает bang.gif

Где же они совпадают? По вашим же данным должно быть 7,7А и 4 кВт. Разница на 15% конечно не объясняет разность напора в 4 раза, но тем не менее есть вопрос откуда появилась эта разница.
Присоединяюсь к мнению, что нужно бы более внимательно разобраться в мануале к частотнику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusik1
сообщение 18.8.2014, 17:03
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.8.2014
Пользователь №: 241305



В итп перепад 4,5м.в.ст., а на 23-м давление в подаче 15м.в.с.т. А вобще давление в обратке перед насосами поддерживается 80м.в.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 10:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных