Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Осушение воздуха в фреоновом воздухоохладителе
Pall
сообщение 15.1.2014, 15:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 44068



Здравствуйте.
В холодильной камере с температурным режимом 0С, требуется поддержание влажности в пределах 40-50%.
Охлаждение осуществляется с 25С и влажности 75%.
Теплопритоки в камеру составляют 1,2кВт
Испаритель подобран на 1,3кВт
DelT на ТРВ 8К.
Прилагаю ID диаграмму процесса охлаждения, прошу знающих людей подсказать правельно ли определена точка 4?
Т.О. получается что влажность будет 55% (теоретически)

И для снижения влажности до скажем 45%, необходимо увеличевать перепад на ТРВ 9-10К.

Прошу порекомендовать толковую литературу с примерами построения процессов на ID.

Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_diagr_2004.dwg ( 98,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.1.2014, 17:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Делала сухое хранилище на химзаводе в Сингапуре. Применяли re-heating, т.е. охлаждали воздух, потом нагревали, потом опять охлаждали, чтобы получить требуемую низкую влажность и охлаждение. Возможно это ваш вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.1.2014, 17:28
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Странная Белка @ 15.1.2014, 14:08) *
Делала сухое хранилище на химзаводе в Сингапуре. Применяли re-heating, т.е. охлаждали воздух, потом нагревали, потом опять охлаждали, чтобы получить требуемую низкую влажность и охлаждение. Возможно это ваш вариант.

+1
Где то до -9 надо охладить.
А подогрев между охлаждениями нужен для того что бы не намерзала шуба на испаритель.
Ну а последней ступенью - калорифер с нагревом до 0 гр.
Можно применить комбинацию охладитель - осушитель - охладитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pall
сообщение 16.1.2014, 17:00
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 44068



Спасибо.
А все-таки правильна ли логика построения процесса охлаждения в ID диаграмме.
И соответственно правильно ли определена точка 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.1.2014, 17:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



У меня не открывается. Сделайте pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pall
сообщение 17.1.2014, 10:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 44068



Вот выкладываю PDF.
Процес охлаждения обозначен красной линией
Правельна ли логика построения процесса и определения точки 4
Спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ID_PDF.pdf ( 23,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 17.1.2014, 11:13
Сообщение #7


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Pall @ 17.1.2014, 7:08) *
Вот выкладываю PDF.
Процес охлаждения обозначен красной линией
Правельна ли логика построения процесса и определения точки 4
Спасибо

Точка 4 стоит на месте, а
"логика построения процесса" - неправильна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.1.2014, 11:37
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



начальная точка которая у вас +25°/75% влияет только на время выхода камеры на рабочий режим и, в комбинации с мощностью, на ограждающие конструкции вашей камеры. более ни на что. мощность камеры зависит от товарооборота и от времени выхода камеры на режим.
а, ну еще вентиляция камеры - если она есть, то надо учесть и воздухообмен.

конечные условия зависят только от темп.кипения.
в вашем случае она д.б. в районе -10..-15°С для получения воздуха с нужной точкой росы и нагревателя, для получения нужной температуры.

см.прицеп
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_3.pdf ( 50,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 17.1.2014, 13:08
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Примерно так.

Сообщение отредактировал JJJJ - 17.1.2014, 13:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.xls ( 320,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  ____.xls ( 320,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 17.1.2014, 14:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



40-50% влажности при 0 re-heating'ом не добиться, нужен дополнительно абсорбционный осушитель воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gifka
сообщение 27.1.2014, 13:23
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 219534



Вот тема похожая...тоже про холодильник...

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%EB%FC%ED%EE%E9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных