> Расчет радиатора для ТТР
Гость_Iroha_*
сообщение 16.1.2014, 12:54
Сообщение #1





Guest Forum






Как посчитать радиатор для ТТР Кипприбор ?
Нужны данные по ТТР:
1. максимальная температура перехода,
2. тепловое сопротивление переход-корпус,
3. тепловое сопротивление корпус-радиатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.1.2014, 12:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



http://www.owen.ru/catalog/10613452
обычно пользуюсь рекомендлациями производителя..

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 16.1.2014, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 16.1.2014, 12:59
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Сергей Валерьевич @ 16.1.2014, 15:57) *
http://www.owen.ru/catalog/10613452
обычно пользуюсь рекомендлациями производителя..

Там не сильно много данных.
Недостаточно для расчета собственного радиатора.

Сообщение отредактировал Iroha - 16.1.2014, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 21.1.2014, 12:58
Сообщение #4





Guest Forum






Расчет теплового сопротивления слоя пасты КПТ-8 между ТТР и радиатором.
Формула Rt = h/k x S,
где
h - толщина слоя пасты , 0,1 мм
k - коэффициент теплопроводности пасты, 0,75
S - площадь основания ТТР, 2508 мм2
Получилось :
0,0001/0,75х0,0025 = 0,053 С/Вт
Правильно посчитал или нет ?

Сообщение отредактировал Iroha - 21.1.2014, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 21.1.2014, 13:36
Сообщение #5


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



При таких площадях и мощностях сопротивление перехода, я думаю, можно вообще не считать.

Оно играет роль на высокой плотности тепла, т.е. либо на больших тепловыделениях (сотни ватт), либо маленьких площадях (1 см2 и менее).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 21.1.2014, 13:44
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Ashihara @ 21.1.2014, 16:36) *
При таких площадях и мощностях сопротивление перехода, я думаю, можно вообще не считать.

Оно играет роль на высокой плотности тепла, т.е. либо на больших тепловыделениях (сотни ватт), либо маленьких площадях (1 см2 и менее).

Главным образом для себя выяснил порядок этого сопротивления.
При 100 Вт уже хорошо заметно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 22:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных