alexandr44
сообщение 17.1.2014, 7:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183047



Подскажите какие требования применяются к промышленному помещению, потребляющего СУГ(плавилка драг. металлов, 7 маленьких ручных горелок горелок). В каком снипе можно найти требования в плане вытяжки , окон, сигнализаторов. Или поделитесь своим опытом.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.1.2014, 8:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(alexandr44 @ 17.1.2014, 8:44) *
Подскажите какие требования применяются к промышленному помещению, потребляющего СУГ(плавилка драг. металлов, 7 маленьких ручных горелок горелок). В каком снипе можно найти требования в плане вытяжки , окон, сигнализаторов. Или поделитесь своим опытом.

Спасибо!

Плотность СУГ 2 кг/м3, т.е. больше воздуха, поэтому аварийная вентиляция осуществляется из самой нижней точки помещения (это касается и сигнализаторов загазованности), в котором установлено газоиспользующее оборудование. Остальные требования в т.ч. о лекгосбрасываемых конструкциях такие же, как для природного газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandr44
сообщение 17.1.2014, 8:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183047



Спасибо за ответ.
В снипе 42-01 указано что датчики и сигнализаторы необходимы если газопотребление осуществляеться автоматически, а тут постоянно присутсвуют рабочие, которые эти горелки поджигают и тушат после использования.
Стоит ли в таком случае их устанавливать.
И еще один важный вопрос, если в помещении использующим СУГ нет окон, возможно ли обойтись и осуществлять вытяжку и приток только при наличие вентиляционного отверстия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.1.2014, 12:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(alexandr44 @ 17.1.2014, 9:40) *
Спасибо за ответ.
В снипе 42-01 указано что датчики и сигнализаторы необходимы если газопотребление осуществляеться автоматически, а тут постоянно присутсвуют рабочие, которые эти горелки поджигают и тушат после использования.
Стоит ли в таком случае их устанавливать.
И еще один важный вопрос, если в помещении использующим СУГ нет окон, возможно ли обойтись и осуществлять вытяжку и приток только при наличие вентиляционного отверстия?

Сигнализаторы загазованности ставятся в любом случае. При отсутствии дежурного персонала делается автоматическая отсечка газа "на вводе". Если нет окон необходимо установить легкосбрасываемые конструкции (площадь в зависимости от объёма). Ничего не выдумывайте, когда рванёт мало не покажется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных