Странности с отоплением и регулировкой термоголовками |
|
|
|
18.1.2014, 10:20
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105394

|
Здравствуйте!
Творится какая-то непонятка с отоплением в двухэтажном коттедже. На втором этаже имеем гребенку на пять контуров с питанием радиаторов отопления в разных помещениях (условно пом. 1, 2 , 3 и 4). После установки термоголовок (управляются системой автоматизации KNX) на четыре контура происходит следующая ситуация: в помещении 1 пропадает циркуляция в контуре отопления при полностью открытой головке, помещения 2, 3 и 4 регулируются нормально. После снятия головки с контура 1, циркуляция не возобновляется. Если снять оставшиеся головки, то циркуляция в 1-м контуре возобновляется немедленно. Во всех контурах используются радиаторы Zehnder, арматура и головки Oventrop.
На первом этаже ситуация похожа, только там управляются 2 контура из пяти. Если с контуром 1 все в порядке, то контур 2 первого этажа ведет себя так-же, как и контур 1 на втором этаже.
С монтажниками системы отопления пока не общался, но хочется быть готовым к этому разговору.
Спасибо!
|
|
|
|
|
18.1.2014, 17:18
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(potrudo @ 18.1.2014, 11:20)  После снятия головки с контура 1, циркуляция не возобновляется. Если снять оставшиеся головки, то циркуляция в 1-м контуре возобновляется немедленно. Либо фантастика, либо конкретный косяк в разводке, либо Вы просто не подождали, после того как сняли головку с контура 1, а кинулись их снимать с других контуров (последнее наиболее вероятно) Если так, то еще и гидравлика плоховатая.
|
|
|
|
|
18.1.2014, 18:34
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105394

|
Цитата(Alex_ @ 18.1.2014, 18:18)  Либо фантастика, либо конкретный косяк в разводке, либо Вы просто не подождали, после того как сняли головку с контура 1, а кинулись их снимать с других контуров (последнее наиболее вероятно) Если так, то еще и гидравлика плоховатая. За сутки контур не прогрелся. Только спустя почти 30 часов были сняты термоголовки с остальных контуров и контур стал тут-же прогреваться.
Сообщение отредактировал potrudo - 18.1.2014, 18:35
|
|
|
|
|
18.1.2014, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(potrudo @ 18.1.2014, 19:34)  За сутки контур не прогрелся. Только спустя почти 30 часов были сняты термоголовки с остальных контуров и контур стал тут-же прогреваться. Нарисуйте схему автоматики. Если ваша система ничем не управляется, то получается абсурд: закрываем три контура - гаснет первый; открываем три контура - первый нагревается Мне кажется вся проблема в автоматике - что-то неправильно запрограммировали.
|
|
|
|
|
18.1.2014, 20:27
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105394

|
Цитата(Крестьянин @ 18.1.2014, 21:17)  Нарисуйте схему автоматики. Если ваша система ничем не управляется, то получается абсурд: закрываем три контура - гаснет первый; открываем три контура - первый нагревается Мне кажется вся проблема в автоматике - что-то неправильно запрограммировали. С автоматикой все в порядке, здесь ошибка исключена. Проверялось все много раз, логи пишутся постоянно.
|
|
|
|
|
18.1.2014, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Тип привода проверяли (нормально открытый или нормально закрытый)?
|
|
|
|
|
18.1.2014, 21:42
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105394

|
Цитата(Гена @ 18.1.2014, 22:34)  Тип привода проверяли (нормально открытый или нормально закрытый)? Разумеется! Приводы все НЗ, в установках проверялось все не один раз. Ошибка в настройке автоматики исключена.
|
|
|
|
|
18.1.2014, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(potrudo @ 18.1.2014, 22:42)  Разумеется! Приводы все НЗ, в установках проверялось все не один раз. Ошибка в настройке автоматики исключена. Если Вы так уверены, тогда это фантастический случай, прсмотритесь хорошенько - расхода теплоносителя не хватает на ветке в том случае, когда три других прикрыты, расход становится нормальный в том случае, когда три других открыты полностью. Ещё момент - укажите марку ваших термостатических клапанов. Или вышлите их фото. Очень интересный случай.
|
|
|
|
|
18.1.2014, 22:36
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105394

|
Используются приводы Oventrop 1012852 на 230V (NC)
|
|
|
|
|
19.1.2014, 10:25
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Возможен косяк в разводке. Из серии монтажники в трёх соснах заблудились. Снять все термоголовки (в этом случае все радиаторы обязаны работать на 100% расчётной мощности) и вызвать их, родимых, пред светлы очи грозного заказчика
|
|
|
|
|
19.1.2014, 12:25
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105394

|
Цитата(Alex_ @ 19.1.2014, 11:25)  Возможен косяк в разводке. Из серии монтажники в трёх соснах заблудились. Снять все термоголовки (в этом случае все радиаторы обязаны работать на 100% расчётной мощности) и вызвать их, родимых, пред светлы очи грозного заказчика Уже сделано! На понедельник назначена встреча. Будем разбираться. Спасибо!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|