Всем добрый день/вечер
Запроектировал проект внутренних сетей водоснабжения и канализации.
Из экспертизы пришли вопросы.
Подскажите пожалуйста по вопросу.

1) дополнить проект сведениями о температуре стока поступающего в сеть К2 от помещения ИТП. Вода с какой температурой попадает в наружную сеть К2?

Ответ: сведения добавлены в пояснительную записку. См. раздел 5 подраздел №3 система водоотведения. Вода подается в приямок, наполняет его до определенного уровня. В приямке стоят 2 насоса Wilo 1 рабочий и 1 резервный. Насосы Wilo способны перекачивать воду с температурой 95 градусов цельсия. Насосы работают по уровню воды. Работа насосов автоматизирована. Когда вода наполняет приямок и поднимается до уровня откачки включается рабочий насос Wilo и вода перекачивается из приямка по отдельной системе из стальных труб в продувочный колодец на наружной сети дождевой канализации. В продувочном колодце вода накапливается и охлаждается. Затем вода охлажденная вода поступает в наружную сеть дождевой канализации.

Так нормально ответить?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.1.2014, 1:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20872
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вода не поступает, а сливается из системы отопления в случае проведения ремонта. При сливании воды, вводные задвижки закрыты и вода из тепловых сетей не поступает. Вода сливается с обратки отопления после остановки системы отопления и её остывания. Температура сливаемой воды не превышает допустимую (ПТЭ и ПТБ потребителей тепловой энергии) (напишите какая допустимая)... biggrin.gif

Сообщение отредактировал jota - 23.1.2014, 1:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineerVK
сообщение 23.1.2014, 9:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.7.2013
Пользователь №: 198656



В ИТП еще готовится горячая вода

я правильно ответил или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.1.2014, 13:17
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(engineerVK @ 23.1.2014, 10:39) *
В ИТП еще готовится горячая вода

я правильно ответил или нет?

напишите уже что за оборудование в ИТП...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных