> Настройка автоматики системы приточной вентиляции, Прошу помощи
Machinator
сообщение 27.1.2014, 8:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Добрый день уважаемые специалисты и форумчане!

Объект: Система приточной вентиляции воздуха (без рекуперации), с водяным калорифером. Контроллер Siemens ACX36 04 с выносным пультом управления ACX04.91G/VTS. Рециркуляционный насос есть, на смесительном узле установлен трехходовой клапан с двигателем Johnson Controls VA-7312-8001.

Установки следующие: Мин. t нагнетания 19°С, макс. t нагнетания 25°С.
Регуляторы PI: PI 1 регулировка температуры в режиме нагрева Kp=2 Ti=250
PI 2 нижнее ограничение температуры в канале нагнетания в режиме нагрева Kp=4 Ti=30
PI 3 dth[ytt ограничение температуры в канале нагнетания в режиме нагрева Kp=-4 Ti=30
На гребенке обратки приточных установок установлен регулятор перепада давления Danfoss.

Проблема следующая, нет плавности регулирования. Поясню. при нагреве, температура задирается до 25-27°С, хотя клапан начинает закрываться от ~22°С. При вентилировании, температура воздуха в канале опускается до 14.5°С, но клапан начинает постепенно приоткрываться при t=19°С. В следствии долгой вентиляции, без подпитки, вода в теплообменнике остывает до 20°С и установка уходит в аварию, с полным открытием клапана. Приходиться работать на подорванный байпас, да бы не допустить остывания воды в теплообменнике до уставки.

Вопрос мой заключается в следующем, как на существующем оборудовании добиться плавного регулирования сред, без перегрева обратного трубопровода (теплоснабжающая компания грозит).

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Селезнев
сообщение 27.1.2014, 9:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16897



Вероятнее всего расход воздуха не соответствует расчетному. Как вариант можно ограничить раскрытие наружного клапана выйти на расчетный расход или хотя бы его снизить и посмотреть как поведет себя система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 27.1.2014, 9:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Дмитрий Селезнев @ 27.1.2014, 9:02) *
Вероятнее всего расход воздуха не соответствует расчетному. Как вариант можно ограничить раскрытие наружного клапана выйти на расчетный расход или хотя бы его снизить и посмотреть как поведет себя система.


Есть и жалюзийная решетка и частотник, чем в данном случае лучше пользоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.1.2014, 9:14
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Kp уменьшай в два раза, мало будет еще уменьши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 27.1.2014, 9:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Ludvig @ 27.1.2014, 9:14) *
Kp уменьшай в два раза, мало будет еще уменьши.


На всех PI или только на какой то конкретной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 27.1.2014, 9:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Дмитрий Селезнев @ 27.1.2014, 10:02) *
Вероятнее всего расход воздуха не соответствует расчетному. Как вариант можно ограничить раскрытие наружного клапана выйти на расчетный расход или хотя бы его снизить и посмотреть как поведет себя система.


Посмотрел документацию, расхождение в расходе 130М3/ч между проектным и реальным, 9500 (реалия), против 9370 (проект), я думаю дело не в расходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 27.1.2014, 13:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Может быть что угодно, подозреваю что виновато железо.
Неправильно выбранная схема обвязки, неправильно подобранный клапан или насос, слишком длинный трубопровод до калорифера. Зарисуйте все, тогда будет предметный разговор. Регулятор может быть и ни при чем. Настроечный перепад давления регулятора и расчетный перепад калорифера не забудьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 30.1.2014, 10:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(BogOnPoBog4uk @ 27.1.2014, 14:13) *
Может быть что угодно, подозреваю что виновато железо.
Неправильно выбранная схема обвязки, неправильно подобранный клапан или насос, слишком длинный трубопровод до калорифера. Зарисуйте все, тогда будет предметный разговор. Регулятор может быть и ни при чем. Настроечный перепад давления регулятора и расчетный перепад калорифера не забудьте.


Этим занимался официальный дилер VTS, не думаю, что они двоечников берут на работу. Постараюсь собрать по больше информации и предоставить вашему вниманию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных