Здравствуйте! Прошу помочь в решении проблемы.
Исходные данные:
1. База отдыха, состоящая из трех строений - коттедж двухэтажный (высотой до 10 метров), домик для гостей (высотой до 10 метров) и дом для обслуживающего персонала (высотой до 3 метров). В коттедже 10 смесителей для душа и 11 смесителей раковин; домик для гостей - 2 смесителя для душа и 3 смесителя раковин; дом для персонала - 3 смесителя для душа и 3 смесителя для раковины.

2. В подвале коттеджа установлено:
Емкость с водой V=1000 литров – 2 шт. (наполняются со скважины погружным насосом, с применением поплавковой системы).
Насосы GRUNDFOS MQ3-45 – 2 шт. (установлены после емкостей с водой).
Фильтр тонкой очистки F76S – шт. (установлен после насосов).
Умягчитель воды Canature – 1 шт. (установлен после фильтра тонкой очистки).
Картриджный фильтр – 1 шт. (установлен после умягчителя).
Гидроаккумулятор V=100 литров – 2 шт. (установлены после системы очистки).

Работа насосов: включение при давлении 1,8 бар, отключение при 4,2 бар.

3. Появились жалобы на слабый напор холодной воды в душевых (номера на втором этаже), при большом количестве отдыхающих. Проверили работу при отсутствии отдыхающих: открыли 3 смесителя на первом этаже, после достижения давления 1,8 бар включились насосы, но пока смесители не закрыли давление не поднималось. После закрытия кранов давление нагнеталось до 4,2 бар медленно и долго (минуты 3-5).

Подскажите пожалуйста что может не так быть в данной системе? Спасибо

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 27.1.2014, 11:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



на мой взгляд что-то не так с гидроаккумуляторами. Может мембрана повредилась, может воздуху подкачать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romkar
сообщение 27.1.2014, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49176



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.1.2014, 16:34) *
на мой взгляд что-то не так с гидроаккумуляторами. Может мембрана повредилась, может воздуху подкачать надо.


сливали воды с обоих гидроаккумуляторов и заново накачивали воздух до 2 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 27.1.2014, 11:46
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



1. Отключите гидрачи. Проверьте результат. Если улучшилось - подключите гидрачи через шайбу. Просто краны на них прижмите до щелочки.
2. Подключите систему очистки перед баками. Качайте насосами сразу в сеть. Кто Вам вообще систему всю после баков поставил?
3. Переключите систему очистки на байпас. Попробуйте.

Сообщение отредактировал nick2 - 27.1.2014, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.1.2014, 11:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(romkar @ 27.1.2014, 12:26) *
2. В подвале коттеджа установлено:

Насосы GRUNDFOS MQ3-45 – 2 шт. (установлены после емкостей с водой).


это не насосы - это НАСОСИКИ

например рабочая точка (оптимальная) это 0,7 л/с и напор 26 м явно для этого хозяйства замало + не ведомо какие трубы проложены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romkar
сообщение 27.1.2014, 11:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49176



Цитата(nick2 @ 27.1.2014, 16:46) *
1. Отключите гидрачи. Проверьте результат. Если улучшилось - подключите гидрачи через шайбу. Просто краны на них прижмите до щелочки.
2. Подключите систему очистки перед баками. Качайте насосами сразу в сеть. Кто Вам вообще систему всю после баков поставил?
3. Переключите систему очистки на байпас. Попробуйте.


1. Отключали гидрачи, не улучшилось.
2. Те кто ставил систему утеряныsmile.gif
3. Байпас есть. Запускали систему без очистки, результат почти тот же.

Цитата(Dima_UA @ 27.1.2014, 16:51) *
это не насосы - это НАСОСИКИ

например рабочая точка (оптимальная) это 0,7 л/с и напор 26 м явно для этого хозяйства замало + не ведомо какие трубы проложены


Расход максимальный на вскидку получился 17 м. куб. в час. Просто сомнения берут (опыта нет по водопроводу) - люди которые ставили всё это вроде опытные были, как они выбирали насосы непонятно.

Больше всего сомнения в том что октрыли всего 3 крана, а два насоса по 3 куба в час не справляются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.1.2014, 11:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



насос качает 2,7 куба в час...какие 17

систему надо смотреть в целом:
диаметры трубопроводов
длина трубопроводов
геометрическая высота подьема от насосов
+вся эта очистка забирает много напора



Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.1.2014, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romkar
сообщение 27.1.2014, 11:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49176



Цитата(Dima_UA @ 27.1.2014, 16:57) *
насос качает 2,7 куба в час...какие 17


я имею ввиду 17 кубов по всем точкам водоразбора (это без сливных бачков и водонагревателей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 27.1.2014, 12:35
Сообщение #9


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323




2. Подключите систему очистки перед баками.
Замените насосы. И проверьте диаметры трубопроводов.
Количество и качество стояков. Или все потребители последовательно на одной ветке сидят? Тогда успеха не ждите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных