Цитата(nick2 @ 27.1.2014, 16:46)

1. Отключите гидрачи. Проверьте результат. Если улучшилось - подключите гидрачи через шайбу. Просто краны на них прижмите до щелочки.
2. Подключите систему очистки перед баками. Качайте насосами сразу в сеть. Кто Вам вообще систему всю после баков поставил?
3. Переключите систему очистки на байпас. Попробуйте.
1. Отключали гидрачи, не улучшилось.
2. Те кто ставил систему утеряны
3. Байпас есть. Запускали систему без очистки, результат почти тот же.
Цитата(Dima_UA @ 27.1.2014, 16:51)

это не насосы - это НАСОСИКИ
например рабочая точка (оптимальная) это 0,7 л/с и напор 26 м явно для этого хозяйства замало + не ведомо какие трубы проложены
Расход максимальный на вскидку получился 17 м. куб. в час. Просто сомнения берут (опыта нет по водопроводу) - люди которые ставили всё это вроде опытные были, как они выбирали насосы непонятно.
Больше всего сомнения в том что октрыли всего 3 крана, а два насоса по 3 куба в час не справляются...