Еще такой вопрос есть: периметр очага пожара в начальной стадии в формулу для расчета очага пожара Pf в качестве площади помещения или резервуара дыма ставить площадь всей автостоянки или площади вокруг авто (при начальной стадии, как я понимаю, возгорается один автомобиль). Вопрос возникает потому что стояночные места не отделены друг от друга и площадь автостоянки небольшая( примерно 650 квадратов на 20 машин). Как бы если будет спринклерная система, то вопрос отпадет сам собой (Pf=12), но пока выяснить про нее нет возможности. И при расчете на Pf=12 получается очень большой обьем дыма (G=30000, а при пересчете на L получится в два раза больше, и это на 700 квадратов). Вообщем сомнения одолевают во всем=) Заранее благодарен.
Вроде нашел что площадь одного резервуара дыма принимается порядка 800 квадратов, так что получается что при площади помещения <800 принимать именно ее как резервуар дыма..грызем гранит науки, монтировать попроще будет))
Поправьте если ошибаюсь)
|