Обратка разрушила крышу, Обратный воздуховод способствует образованию льда. |
|
|
|
4.2.2014, 15:16
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169371

|
Всем добрый вечер. у меня такая проблема: недавно установили обратный воздух из помещения в AHU. и всё хорошо, если бы под воздуховодом не образовывался лёд в зимнее время, а он в свою очередь расширя швы профнастила и от туда уже вода в помещение затекает (от чего и рухнул армстронг). как вы думаете, если я подниму весь воздуховод, я смогу избавиться от проблемы и только ещё больше проблем наберусь? как оказалось под воздуховодом образовывается, так сказать, сквозьняк. заранее благодарю.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
От сквозняка лед не образуется. Лед образуется от влаги, которая замерзает. Воздух у вас в воздуховоде теплый, а изоляция наверное прохудилась, если она вообще там есть. Вот и капает потихоньку, потом замерзает. А может просто крыша неровная и вода туда затекает, как в воронку, под воздуховод.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Странная Белка @ 4.2.2014, 15:42)  А может просто крыша неровная и вода туда затекает, как в воронку, под воздуховод. Конденсат из воздуховода легко заметить, как и сосульки. Нагрузка воздуховода на профнастил через опоры - так вообще нельзя делать.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(zaharov63 @ 4.2.2014, 16:53)  Конденсат из воздуховода легко заметить, как и сосульки. Нагрузка воздуховода на профнастил через опоры - так вообще нельзя делать. А и правда, я внимание не обратила, что опоры прямо на профнастиле стоят. Их же надо к металлоконструкциям кровли варить. Вот у вас настил и прогнулся.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 17:42
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169371

|
так почему же всё же лёд образуется именно под воздуховодом? не после и не перед ним?
|
|
|
|
|
4.2.2014, 18:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22366
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А потому, что уклон крыши мизерный. Ваш воздуховод работает снегозадержателем и про изоляцию Вам уже написали.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
При хороршей метели сугроб снега будет по высоте достигать верхней кромки воздуховода. от снеговой нагрузки вообще крыша может рухнуть - такие случаи бывали. Михаил
|
|
|
|
|
5.2.2014, 7:29
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169371

|
это Ташкент! сугробов по верхней кромки воздуховода слава богу ещё никогда не было. изоляция нормальная. воздуховод делали в прошлом году. Видимо вы не можите понять, снег вдоль всей части склона, отмеченнойчасти воздуховода, таит быстрее так как под ним тёплый цех, но лёд собирается только под воздуховодом.
|
|
|
|
|
5.2.2014, 9:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22366
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вам про уклон повторить?
|
|
|
|
|
5.2.2014, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(tawki_usa @ 5.2.2014, 8:29)  это Ташкент! сугробов по верхней кромки воздуховода слава богу ещё никогда не было. изоляция нормальная. воздуховод делали в прошлом году. Видимо вы не можите понять, снег вдоль всей части склона, отмеченнойчасти воздуховода, таит быстрее так как под ним тёплый цех, но лёд собирается только под воздуховодом. Не пойму, что вас так удивляет. Явно же профнастил прогибается под весом воздуховода. Снег тает - стекает в "ямку", жидкость скапливается - замерзает. Там лёд может таять, может не таять - неважно, т.к. если и стает, то воде деваться некуда, разве что вниз просачиваться.
|
|
|
|
|
5.2.2014, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Лед образуется в тени от воздуховода? Михаил
|
|
|
|
|
5.2.2014, 11:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169371

|
Профнастил к счастью не прогибается. оребрение у него очень сильное и толщина металла приличная, так что прогиб сразу уходит. на прикреплённых фото хорошо видно где собирается лёд. естественно под прямыми солнечными лучами льда не, но всё же похоже что лёд образуется в тени. по поводу уклона, снега не столько чтоб воздуховод был в качестве затора для снега. меня смущает неужели вода просачиться между нахлёстами профнастила. в прикреплённой картинке видно, что нахлёсты заделаны по-верх ещё одной полосой (указаны красным), дабы избежать подобных случаев. прошу так же заметить, что сектор отмеченным красным - краша тут сохнет быстрее так как под ней более тёплое помещение нежели в другий частях склада... (видно как везде снег ещё лежит, а тут уже нет).
|
|
|
|
|
5.2.2014, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(tawki_usa @ 5.2.2014, 12:23)  Профнастил к счастью не прогибается. оребрение у него очень сильное и толщина металла приличная, так что прогиб сразу уходит. на прикреплённых фото хорошо видно где собирается лёд. естественно под прямыми солнечными лучами льда не, но всё же похоже что лёд образуется в тени. по поводу уклона, снега не столько чтоб воздуховод был в качестве затора для снега. меня смущает неужели вода просачиться между нахлёстами профнастила. в прикреплённой картинке видно, что нахлёсты заделаны по-верх ещё одной полосой (указаны красным), дабы избежать подобных случаев. прошу так же заметить, что сектор отмеченным красным - краша тут сохнет быстрее так как под ней более тёплое помещение нежели в другий частях склада... (видно как везде снег ещё лежит, а тут уже нет). Значит, конденсат подо льдом в каком-то из слоёв железа образуется.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|