> Автоматический выключатель Abb Pr121/p, отключается по перегрузке, хотя токи 200 А
romsz
сообщение 5.2.2014, 9:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.11.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 170699



Прошу помощи, ситуация такая:
Автоматический выключатель ABB PR121/p отключается по перегрузке по току, индикатор функции защиты "L"
Как диагностировать неисправность. при кратковременном нажатии на кнопку ITEST начинает мигать индикатор перегрузки "L", идёт отсчёт времени до отключения , затем отключается.
токи по амперметрам на лицевой панели щита 200 А по всем фазам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 5.2.2014, 11:23
Сообщение #2


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Электронный расцепитель PR121P может ставиться в автоматы на разный ток (и даже разных типоразмеров). Его номинал определяется внедренными в него трансформаторами тока (зависят от типоразмера автомата) и установочной перемычкой (не помню, доступна ли она простым смертным).
Пожалуйста, уточните марку (табличку сверху) самого автомата и надпись (табличку) на расцепителе. По поведению очень похоже на то, что расцепитель стоит не от того типоразмер автомата (и считает, что ток через автомат идет в 1,6 раза больше реального).

P.S.
На всякий случай - проверьте ток вблизи выводов автомата токовыми клещами:
не исключено, что у вас амперметры на щите жестоко врут - а автомат как раз отрабатывает правильно, по реальному току...

Сообщение отредактировал ailcat - 5.2.2014, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romsz
сообщение 8.2.2014, 21:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.11.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 170699



Благодарю за информацию.
Проверили ещё раз - при нажатии кнопки "Iтест" выдаёт аварию светодиодом расшифрованную по таблице как: "неверные параметры типа автомата в блоке памяти расцепителя", затем показывает, опять же светодиодом, "предаварийное состояние" и начинает отсчёт времени на отключение.

Вот и гадаем: либо эти параметры были не верны всегда, а стали проявлять себя только после реконструкции торгового комплекса и изменении нагрузки на автомат, либо память расцепителя сбоит или сбросилась на начальные свои установки.

Сообщение отредактировал romsz - 8.2.2014, 21:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djzews
сообщение 17.2.2014, 19:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260



Здравствуйте! Вы разобрались со своей проблемой с расцепителем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romsz
сообщение 18.2.2014, 9:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.11.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 170699



Не разобрались. решается вопрос об отправке в цент диагностики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 18.2.2014, 11:54
Сообщение #6


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Да уж.. это гораздо правильнее, чем маркировку здесь написать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djzews
сообщение 18.2.2014, 18:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260



начал моргать оранжевый светодиод по защите "L" с частотой моргания 1 раз в пять секунд. На этот светодиод не обращали внимания до того как брейкер при нагрузке 200-500 квт начал самопроизвольно отключаться. На данный момент генератор выведен в одиночный режим работы и подключен к активной нагрузке, сегодня работал под нагрузкой 600 квт, автомат не отключался.( может быть есть разница в присоединенной нагрузке, когда подключены двигатели и лифты с другими пусковыми токами). завтра продолжим прогружать генератор под такой же нагрузкой. Как определить по какой причине моргает светодиод предупреждения, есть ли какая нибудь неисправность в автомате и как ее устранить????

разобрал сегодня чуть чуть. сопротивление контактов 0,03-0,06 ом. в принципе они нормальные

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2269.JPG ( 2,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных