начал моргать оранжевый светодиод по защите "L" с частотой моргания 1 раз в пять секунд. На этот светодиод не обращали внимания до того как брейкер при нагрузке 200-500 квт начал самопроизвольно отключаться. На данный момент генератор выведен в одиночный режим работы и подключен к активной нагрузке, сегодня работал под нагрузкой 600 квт, автомат не отключался.( может быть есть разница в присоединенной нагрузке, когда подключены двигатели и лифты с другими пусковыми токами). завтра продолжим прогружать генератор под такой же нагрузкой. Как определить по какой причине моргает светодиод предупреждения, есть ли какая нибудь неисправность в автомате и как ее устранить????
разобрал сегодня чуть чуть. сопротивление контактов 0,03-0,06 ом. в принципе они нормальные