sereghaa
сообщение 5.2.2014, 11:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.12.2013
Пользователь №: 218489



Подскажите,пожалуйста,как определить диаметр трубопровода в водоснабжении.Я правильно понял,мы это делаем с помощью гидрорасчтеа?Только в нем же мы определяем напор,а как потом определить диаметр трубопровода?Или есть какой-нибудь другой способ?Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 5.2.2014, 13:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(sereghaa @ 5.2.2014, 11:27) *
Подскажите,пожалуйста,как определить диаметр трубопровода в водоснабжении.Я правильно понял,мы это делаем с помощью гидрорасчтеа?Только в нем же мы определяем напор,а как потом определить диаметр трубопровода?Или есть какой-нибудь другой способ?Заранее спасибо

По расходу. Скорость движения воды в трубе не должна превышать некоторых пороговых значений (для водопровода, ЕМНИП, 2,5 м/с, но это было давно и может быть неправдой, надо смотреть действующую нормативку). Зная расход, подбираете площадь сечения, чтобы скорость не превышала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sereghaa
сообщение 5.2.2014, 13:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.12.2013
Пользователь №: 218489



Цитата(lovial @ 5.2.2014, 14:11) *
По расходу. Скорость движения воды в трубе не должна превышать некоторых пороговых значений (для водопровода, ЕМНИП, 2,5 м/с, но это было давно и может быть неправдой, надо смотреть действующую нормативку). Зная расход, подбираете площадь сечения, чтобы скорость не превышала


А как подобрать площадь сечения по расходу?можете скинуть ссылку,откуда это можно узнать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 5.2.2014, 17:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1661
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Надо поделить расход на допустимую скорость - получите площадь сечения. Площадь связана с диаметром как S=3.14*D^2/4. найдете значение диаметра - округлите до ближайшего большего по сортаменту. Узнать это можно в любой книжке по гидравлике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sereghaa
сообщение 6.2.2014, 9:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.12.2013
Пользователь №: 218489



Цитата(T-rex @ 5.2.2014, 18:46) *
Надо поделить расход на допустимую скорость - получите площадь сечения. Площадь связана с диаметром как S=3.14*D^2/4. найдете значение диаметра - округлите до ближайшего большего по сортаменту. Узнать это можно в любой книжке по гидравлике

Буду ДИКО признателен,если поможете мне определить расход и допустимую скорость...а то во всех источников все по-разному дается ((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.2.2014, 18:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Поставьте корректно задачу - требуется определить диаметр трубопровода (внутренний, сеть) предназначенного для (водоснабжения, водоотведения) дома/микрорайона/населенного пункта. Задавая теоретические вопросы, вы получаете теоретические ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sereghaa
сообщение 10.2.2014, 14:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.12.2013
Пользователь №: 218489



Цитата(Twonk @ 8.2.2014, 19:46) *
Поставьте корректно задачу - требуется определить диаметр трубопровода (внутренний, сеть) предназначенного для (водоснабжения, водоотведения) дома/микрорайона/населенного пункта. Задавая теоретические вопросы, вы получаете теоретические ответы

извиняюсь...Требуется определить диаметр трубопровода внутренний,например,жилом доме,предназначенный для водоснабжения.Например,у меня котел на 20 кВт ,площадь дома 160 кв.м.,двухэтажный .Стояки и разводку по котельной я делаю диаметром 20 мм,а разводку по комнатам 16 мм.Пойдет так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 10.2.2014, 14:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(sereghaa @ 10.2.2014, 14:19) *
извиняюсь...Требуется определить диаметр трубопровода внутренний,например,жилом доме,предназначенный для водоснабжения.Например,у меня котел на 20 кВт ,площадь дома 160 кв.м.,двухэтажный .Стояки и разводку по котельной я делаю диаметром 20 мм,а разводку по комнатам 16 мм.Пойдет так?

Для начала определитесь - водоснабжение или отопление...
Если отопление - отталкивайтесь от мощности отопительных приборов. До 5 000 Вт - 16 мм, до 10 000 Вт - 20, до 20 000 Вт - 25 труба. Это приблизительно, по уму надо все-таки гидравлический расчет сделать...

Сообщение отредактировал lovial - 10.2.2014, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sereghaa
сообщение 11.2.2014, 9:25
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.12.2013
Пользователь №: 218489



Цитата(lovial @ 10.2.2014, 15:54) *
Для начала определитесь - водоснабжение или отопление...
Если отопление - отталкивайтесь от мощности отопительных приборов. До 5 000 Вт - 16 мм, до 10 000 Вт - 20, до 20 000 Вт - 25 труба. Это приблизительно, по уму надо все-таки гидравлический расчет сделать...

но в гидравлическом расчете мы же определяем напор,который определяется по диаметру?а как тогда найти диаметр?вот с этим никак не могу разобраться уже который день!помогите,пожалуйста!!! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СветланаВК
сообщение 11.2.2014, 11:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864



Таблицы Шевелева, Добромыслова. Есть электронный вид. Поищите в инете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.2.2014, 11:13
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Эта тема - ну никак не "общие вопросы проектирования", это или в мусорку или на крайняк - в песочницу, куда и едем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.2.2014, 13:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(andrey R @ 11.2.2014, 13:13) *
Эта тема - ну никак не "общие вопросы проектирования", это или в мусорку или на крайняк - в песочницу, куда и едем

Не, за это положен "эцих с гвоздями пожизненно".

Потому что, вместо того, чтобы заглянуть в любой учебник и посмотреть примеры расчетов (не говоря уж о теории), вторую неделю терзает два форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 11.2.2014, 13:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.2.2014, 13:27) *
Не, за это положен "эцих с гвоздями пожизненно".

Потому что, вместо того, чтобы заглянуть в любой учебник и посмотреть примеры расчетов (не говоря уж о теории), вторую неделю терзает два форума.

Который второй форум? Может "Эцик без гвоздей" но с учебниками? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GuitarStar
сообщение 13.2.2014, 10:46
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.11.2010
Пользователь №: 79903



Вы что морите что ли?
Нужно считать гидравлику,делать балансировку, изучать способы разводки и типы систем.
Я бы не советовал делать 15мм подводку минимум 20мм
Диаметр будет зависеть от тепловой нагрузки
Грубо говоря на один радиатор 20мм, на 8радиаторов 25мм, на 14 32мм
После балансировки учесть полный напор и смотреть продавит ли цирк насос в котле (если он там вообще есть)

Сообщение отредактировал GuitarStar - 13.2.2014, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 21:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных