> Дымоудаление в торговом центре, как правильно осуществить
Ирина Хименкова
сообщение 8.2.2014, 1:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.9.2013
Пользователь №: 204620



Помогите, пожалуйста! Есть торговый центр. На этаже торговые бутики, каждый площадью менее 800м2. Торговые площади имеют перегородки не до потолка. Т.е. бутики и коридоры имеют общее пространство. Получается, что дымоудаление необходимо расчитывать всего этажа в целом? Необходимо ли учитывать площадь коридоров для расчета дымоудаления ( или учитывается только площадь бутиков)? Если на последнем этаже дымоудаление делать через фонари, то какой радиус действия фонаря и площадь обслуживания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 10.2.2014, 12:49
Сообщение #2


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Для начала вы по какой методике считать хотите? АВОК, ВНИИПО?
Цитата
Получается, что дымоудаление необходимо расчитывать всего этажа в целом?

Получается так.
Цитата
Необходимо ли учитывать площадь коридоров для расчета дымоудаления ( или учитывается только площадь бутиков)?

Не понятно про какую площадь речь идет. Т.к. у нас площадей в методиках много разных.
Цитата
Если на последнем этаже дымоудаление делать через фонари, то какой радиус действия фонаря и площадь обслуживания?

что значит на последнем этаже? Здание не одноэтажное что ли? Если нет, то фонарями нельзя. См. СП7.
Про радиус действия. Не более 1000м2 на одно дымоприемное отверстие СП7 п 7.9. Но по NFPA 92B пункт 6.3 есть расчет кол-ва и минимального шага между отверстиями.
ПС обязательно почитайте СП7 внимательно, не по диагонали, большинство вопросов сразу снимутся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 13.2.2014, 15:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(Ирина Хименкова @ 8.2.2014, 1:16) *
Помогите, пожалуйста! Есть торговый центр. На этаже торговые бутики, каждый площадью менее 800м2. Торговые площади имеют перегородки не до потолка. Т.е. бутики и коридоры имеют общее пространство. Получается, что дымоудаление необходимо расчитывать всего этажа в целом? Необходимо ли учитывать площадь коридоров для расчета дымоудаления ( или учитывается только площадь бутиков)? Если на последнем этаже дымоудаление делать через фонари, то какой радиус действия фонаря и площадь обслуживания?

Я бы рассматривал как общее пространство ну если у вас нет каких-то препятствий которые могут создать резервуар для дыма. Насчет радиуса что-то не припомню посмотрите СП 7, я такое только в зарубежных нормативах встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных