> Логика СП 7.13130-2013, проблемы с экспертами
kondictv
сообщение 13.2.2014, 8:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46376



Всем доброго дня!

Интересует такой вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с проблемами в части трактовки требований конкретно по СП.7.

Ситуация в следующем: Здание имеет 3 части (3 отдельные части по функциональной пожарной опасности), части отделены конструктивно не имеют общих входов/выходов и т.д.: общественная часть - 4 этажа, стоянка - 3 этажа и на этими частями идут жилые этажи. Здание имеет разные отметки земли с разных сторон и входы во все части свои, как и писал выше. Стоянка и общ часть начинаются с первых этажей.

Вопрос вот в чем: общественная часть - надземная, имеет коридоры менее 15 м без света, и высотой до 28 метров. Для перемещения между этажами имеется ЛК, причем обычного исполнения не незадымляемая, лифты. В жилой части есть ЛК Н1, коридоры и т.д.

Так вот, эксперт ссылаясь на пункт 7.2 а) требует, чтобы во всех коридорах и холлах было предусмотрено удаление дыма, т.к. в СП написано что для всех коридоров и холлов жилых, общественных и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Я бы понял логику, если бы дым мог из нижних этажей общ части проникнуть в жилую зону, но это конструктивно невозможно .тк. нет проемов. В жилой части я все предусмотрел. В общественной не стал, за что получил замечание.

Также эксперт указала на то, что нужно делать подпор в лифты в общественной части, т.к. в СП написано, что требуется подпор в лифты при незадымляемых лестничных клетках, НО в этой части ЛК обычная, а незадымляемая Н1 только в жилой части, но в СП написано, что в ЗДАНИИ (не в фукц зоне, пож отсеке и т.д. а елки палки в ЗДАНИИ) опять же, поэтому получил замечание.

Все мои объяснения разбились о трактовку СП во ВСЕХ коридора ЗДАНИЙ выше 28 м, для ЗДАНИЙ.
В связи с чем вопрос: есть ли какой-нибудь действующий закон, в которой четко прописано, что данные требования могут применяться для каждой функциональной пожарной зоны или пожарного отсека в отдельности, если они вообще никак не сообщаются друг с другом? Эксперт сказала, что она примет отсутствие ДУ при ответе от разработчиков ВНИИПО, которые этот ... СП разработали. Есть у кого-нибудь опыт общения с ними, на мои письма они не отвечают. В ФЗ также ничего не написано.

В другой ситуации эксперт сославшишь на письмо от ВНИИПО!!!!!! в разрез с требованиями СП и ФЗ заставил делать механическую систему дымоудаления в коридоре хотя в нем есть проемы достаточные для естественного дымоудаления. Дымоудаление он заставил делать, т.к. появилась зона эвакуации в которую нужно подавать воздух при пожаре, а подпор без дымоудаления делать нельзя, хотя дымоудаление для данного случая не нужно.

Вот такие пироги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 13.2.2014, 15:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



По факту она везде права. Как раз СП и оговаривает все случаи по противодымной защите, ну плюс в стоянках есть какие-то дополнения. Насчет встроек есть пункт в СП где допускается не делать ДУ только если один первый этаж - встройки, и то со своими оговорками.
Насчет подпора без Ду. Тут весь смысл противодымки теряется если вы откроете дверь в защищаемом помещении в другое(где нет отрицательного давления по сравнению с защищаемым помещением) ничто не помешает дыму просто перемешаться с воздухом в защищаемой зоне.

Сообщение отредактировал Norb - 13.2.2014, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kondictv
сообщение 14.2.2014, 1:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46376



в зоне для этого и создается положительный дисбаланс, чтобы туда дым не попал. По ФЗ дымоудаление может быть механическим или естественным, для естественного окна в коридорах соответсвуют требованиям СП. Все требования ФЗ и СП соблюдены, однако эксперт недоволен. Т.е. в одном случае следуют требованиям СП и ФЗ, в другом - нет, придумывают еще дополнительные. Вот в чем и вопрос. Как можно связаться с разработчиками, может они на форуме есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 14.2.2014, 8:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(kondictv @ 14.2.2014, 1:14) *
в зоне для этого и создается положительный дисбаланс, чтобы туда дым не попал. По ФЗ дымоудаление может быть механическим или естественным, для естественного окна в коридорах соответсвуют требованиям СП. Все требования ФЗ и СП соблюдены, однако эксперт недоволен. Т.е. в одном случае следуют требованиям СП и ФЗ, в другом - нет, придумывают еще дополнительные. Вот в чем и вопрос. Как можно связаться с разработчиками, может они на форуме есть?

Не дисбаланс должен быть а разница давлений и расход через дверь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 14.2.2014, 9:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Цитата(kondictv @ 14.2.2014, 2:14) *
в зоне для этого и создается положительный дисбаланс, чтобы туда дым не попал. По ФЗ дымоудаление может быть механическим или естественным, для естественного окна в коридорах соответсвуют требованиям СП. Все требования ФЗ и СП соблюдены, однако эксперт недоволен. Т.е. в одном случае следуют требованиям СП и ФЗ, в другом - нет, придумывают еще дополнительные. Вот в чем и вопрос. Как можно связаться с разработчиками, может они на форуме есть?

Естественное дымоудаление не может быть использовано в многоэтажных зданиях. (п. 7.10 последний абзац)
На форуме есть Колчев Б.Б. (Boris_Ka) но он неоднократно заявлял:
Цитата(Boris_Ka @ 21.8.2013, 21:11) *
Только не "в личку", а во ВНИИПО, на имя Заместителя начальника ФГБУ ВНИИПО МЧС России, Хасанова И.Р., одним из следующих способов:

1. Письмом по адресу, 143900, Московская обл., г. Балашиха, мк-н ВНИИПО, д.12
2. Факсом: 8-495-529-8252
3. По эл.почте: vniipo@mail.ru

Каким из способов напишите, таким получите ответ.

С Уваженем ББ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kondictv
сообщение 18.2.2014, 9:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46376



Цитата(Cader @ 14.2.2014, 9:57) *
Естественное дымоудаление не может быть использовано в многоэтажных зданиях. (п. 7.10 последний абзац)
На форуме есть Колчев Б.Б. (Boris_Ka) но он неоднократно заявлял:


....в теме я 2 вопроса изложил. В том, в котором естественная вентиляция в здании 3 этажа, естественное дымоудаление в нем можно делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 18.2.2014, 12:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



А можно поточнее указать где эта тема. Почитать интересно.

Возможно вы имеете в виду естественное проветривание при пожаре. На мой взгляд это два разных понятия.
Естественное дымоудаление ≠ естественное проветривание при пожаре.

Всё хотел написать по этому поводу письмо во ВНИИПО но так руки и не дошли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 18.2.2014, 13:15
Сообщение #8


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Цитата
естественное дымоудаление в нем можно делать.

а мужики-то не знают...
Меня в экспертизе мучили за естественное ДУ из одноэтажного здания с антресолью, а вы говорите что 3-х этажное у вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kondictv
сообщение 19.2.2014, 7:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46376



....не про дымоудаление через окна это я маху дал. В СП написано действительно для одноэтажных зданий через фонари, шахты и дымовые люки.

Опять же путаница небольшая (по крайней мере для меня). Допустим у нас многофункциональное здание высотой 3 этажа с коридорами длиной более 15 метров без естественного проветривания. Тогда согласно п.7.2, в) нужно делать дымоудаление.
Если же появляются при тех же условиях окна, то получаем естественное проветривание при пожаре, и если окна соответствуют требованиям п.8.5, то дымоудаление не требуется. Т.е. следуя логике без окон удаление дыма будет производиться механическим дымоудалением, а если окна есть, то дым будет удаляться через окна.... тогда, чем это не естественное дымоудаление, но названо проветривание?
В СП тогда получается есть несколько терминов: механическое дымоудаление, естественное дымоудаление и проветривание при пожаре. В чем тогда разница между 2 и 3-м определением? Получается, что проветривание нужно чтобы при длине 15 метров люди видели куда бежать и держать концентрацию вв в воздухе такой чтобы люди в обморок не попадали? Но по идее у дымоудаления та же функция. Эксперты требуют, а объяснить никто не может.



Сообщение отредактировал kondictv - 19.2.2014, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 19.2.2014, 8:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(kondictv @ 19.2.2014, 8:57) *
В СП тогда получается есть несколько терминов: механическое дымоудаление, естественное дымоудаление и проветривание при пожаре. В чем тогда разница между 2 и 3-м определением?

Проветривание допускается предусматривать в определенных помещениях многоэтажных зданий. ЕДУ - только в одноэтажных.
ЕДУ - автоматически и дистанционно управляемая система. Для проветривания достаточно ручных приводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 19.2.2014, 8:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Я согласен в СП много неразберихи с терминологией.
например простейшие термины: коридор и помещение, в чём межлу ними разница?
Ведь нельзя делать системы для коридоров общими с системами для помещений, однако компенсацию дымоудаления заставляют делать и в коридор, хотя написано в помещения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 19.2.2014, 9:18
Сообщение #12


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



с обратными клапанами такая же петрушка smile.gif но работаем с тем, что есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 19.2.2014, 10:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Цитата(kondictv @ 19.2.2014, 8:57) *
требованиям п.8.5, то дымоудаление не требуется. Т.е. следуя логике без окон удаление дыма будет производиться механическим дымоудалением, а если окна есть, то дым будет удаляться через окна.... тогда, чем это не естественное дымоудаление, но названо проветривание?


я думаю через окна будут удаляться люди. К естественному дымоудалению отношение опосредованное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 19.2.2014, 13:27
Сообщение #14


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



проветривание я так понимаю происходит после пожара, а не в качестве дымоудаления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kondictv
сообщение 20.2.2014, 1:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46376



Цитата(zvyagaaa @ 19.2.2014, 14:27) *
проветривание я так понимаю происходит после пожара, а не в качестве дымоудаления.


..да, но там написано для естественного проветривания ПРИ пожаре. Нет указания про "после".
С эвакуацией людей через окна помоему спорный вопрос, т.к. тогда требования 8.5.по идее тогда должны дублировать требование к эвакуационным выходам, а они нормируют допустим высоту установки ВЕРХНЕГО края проема не ниже 2,5 м от пола, что по логике определяется максимальной высотой стояния дымового слоя и ширина на каждые 30 м коридора тоже скорее всего определена площадью необходимой для удаления дыма. Потому что если коридор 30 м то ширина окна должны быть 1,6 м, если 60 то 3.2 м (если окно одно), и как это может повлиять на эвакуацию через окно допустим с 5 -го этажа. Или это для того чтобы сразу 3 лестницы машины подавали, но тогда как то странновато продумана безопасность эвакуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 20.2.2014, 10:26
Сообщение #16


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Цитата(kondictv @ 20.2.2014, 2:40) *
..да, но там написано для естественного проветривания ПРИ пожаре. Нет указания про "после".

значит я не верно толкую этот пункт. Тогда все становится еще запутаннее smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kondictv
сообщение 17.3.2014, 16:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46376



Все-таки дождался от разработчиков СП7.13130-2013 комментариев по поводу моего первого сообщения в этой теме.
Дословно:

1. Требования п 7.2 а) СП7.13130 не распространяется на коридоры менее 15 метров без ест проветривания общественного здания высотой до 28 метров, в том числе втроенно-пристроенного к зданию высотой более 28 метров и выделенного в самостоятельный пожарный отсек.

2. В соответствии с положениями п 7.14 а) защите системами приточной противодымной вентиляции подлежат лифтовые шахты в зданиях (частях зданий) с незадымляемыми лестничными клетками. При устройстве в здании, или его части обычных эвакуационных лестничных клеток, предусматривать защиту системами приточной противодымной вентилячции лифтовых шахт, расположенных в рассматриваемой части здания не требуется.


По логике это было понятно, но эксперты сослались на трактову СП7, в которой написано, что для ЗДАНИЙ с незадымляемыми ЛК и т.д , см. выше. Эксперт сказала что согласится, только если получит официальный ответ от разработчиков СП7.

... может кому-то будет полезно, если наткнется на подобные замечания проверяющих инстанций))))
Правда ответ в ВНИИПО обрабатывается в течении 30 суток.

Сообщение отредактировал kondictv - 17.3.2014, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shurman123
сообщение 18.12.2015, 14:46
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 285833



Еще вопрос по СП 7.13130.2013

Пункт 6.13 гласит: " Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) следует использовать негорючие материалы."

На объекте есть противодымные системы и общеобменные системы вентиляции. Практически все в огнезащите. В качестве межфланцевого уплотнителя в противодыме использовался асбостовый шнур ШАОН-4, в общеобменных системах - самоклеющийся уплотнитель (группа горючести Г1).

Собственно в чем вопрос...
Инспектор пож. надзора говорит, что при монтаже воздуховодов общеобменных систем подлежащих огнезащитной обработке вместо самоклеющегося уплотнителя (группа горючести Г1) должен использоваться НЕГОРЮЧИЙ уплотнитель.

Можно ли как-нибудь отписаться от его требований?

Прошу разъяснений.

Сообщение отредактировал shurman123 - 18.12.2015, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных