> Воздухозабор парковки под жилым домом, Расстояние от окон жилого помещения
mandrill
сообщение 13.2.2014, 9:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



Коллеги, посоветуйте как быть с воздухозабором для подземного паркинга под жилым домом.
Хочу расположить решетку на фасаде 1-го этажа - это офисное помещение.
Но расстояние до низа окна жилой части получается <3 м

Согласно СНиП 41-01-2003
7.3.5 Общие приемные устройства наружного воздуха не следует предусматривать для приточных систем общеобменной вентиляции, обслуживающих разные пожарные отсеки. Расстояние по горизонтали и по вертикали между приемными устройствами, расположенными в смежных пожарных отсеках, должно быть не менее 3 м.

Как быть в таком случае? Эскиз в приложении
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Air_intake.pdf ( 291,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandrill
сообщение 13.2.2014, 15:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



Еще раз картинка

Пожарные отсеки
1. подземная парковка
2. офис 1 этаж
3. жилой дом 2 -15 этажи


Сообщение отредактировал mandrill - 13.2.2014, 15:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Air_intake_page_001.jpg ( 324,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 13.2.2014, 16:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Я так думаю это все-таки относится именно к приемным устройствам, то есть воздухозаборным отверстиям приточных установок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandrill
сообщение 13.2.2014, 16:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



Да, похоже что для воздухозаборов механической вентиляции.

Хочу удостовериться, что такое решение применяется и не запрещается экспертизой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных