> положение спринклера в подвесном потолке, нужна помощь...
IvanovAnton
сообщение 13.2.2014, 12:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 223532



При сдаче объекта столкнулся с предирчивым пожарным.единственное к чему он нашёл придратся ето положение спринклеров в подвесном потолке. Ситуация вот в чем. Спринклера смонтированы на гибких подводках (гофрошланг ду13, мягкий) без каркаса и карты потолка. Как всегда на скорую руку в экстремальных условиях. Положения спринклеров получились не совсем удачны, в каком плане, что посадочное место в принципе отрегулировано, но бросаются в глаза угол спринклера по вертикали.. Где 5, где до 20градусов уклон. Чем аргументировать и как от от него отбится ещё не нашёл ни нормативных актов, ничего. Только письмо от поставщиков где указано что допустимый угол 3 градуса,что меня совсем не спасает... Может найдутся умные идеи, из выхода с сложившейся ситуации. Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
innaya
сообщение 13.2.2014, 13:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



Я так поняла, что Вы не используете цоколь для установки оросителя в подвесной потолок при гибкой подводке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanovAnton
сообщение 13.2.2014, 14:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 223532



Вы правильно поняли), исключительно в целях економии , что согласовано с заказчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.2.2014, 16:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(IvanovAnton @ 13.2.2014, 13:36) *
Спринклера смонтированы на гибких подводках (гофрошланг ду13, мягкий) без каркаса и карты потолка.


Ду13 , если по хорошему, надо бы на гидравлику просчитать. Как-то сомнительно. Гибкая подводка,это надо полагать, гофрированная нерж. сталь? Если резина или что-то вроде, см. СП5 п.5.7.1, 5.7.3. Т.е. должно быть сертифицировано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanovAnton
сообщение 13.2.2014, 18:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 223532



Все так и есть. Прокладки используем беканитовые. По гидравлике все хорошо. Вопрос как можно аргументировать ихнее положение, тот факт что они большинство под уклоном в 5-20градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
innaya
сообщение 14.2.2014, 6:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



Никак. Экономия на цоколях - это не экономия, они дешёвые (рублей 40-50). Если заказчик так захотел, то пусть сам решает вопрос с пожарными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 3:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных