Зонирование Дымоудаления |
|
|
|
13.2.2014, 18:47
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581

|
Уважаемые специалисты, помогите коллеге-смежнику (противопожарная автоматика) с пониманием данного вопроса. Есть объект, общественное здание. В здании есть очень большое помещение, разбитое на зоны ДУ экранами. В одной из больших зон (высота потолка 3 м) делают перепланировку - выгородили часть площади под магазин. Выгородка представляет собой пару стен, остальной контур - открытые проемы. Высота проемов - 2,3м. Площадь - приличная, метров 700. Т.е. естественным образом в большой зоне ДУ образовалась внутренняя то ли зона, то ли помещение. А вопросы такие: - можно ли продолжать считать эту зону одной? и соответственно запускать ДУ одновременно и в большо зоне и в выгородке? Вроде, нет: открывания дымовых клапанов должно производится в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, а выгородка образовала отдельную зону. - если обязательно эти зоны считать отдельными, то получается (обобщим случай), что если перегородить, например, коридор балкой до высоты тех же 2,5, то в коридоре будет две дымовые зоны? Как-то не складывается. Помогите разобраться, пожалуйста.
Сообщение отредактировал GalinaR - 13.2.2014, 18:49
|
|
|
|
|
14.2.2014, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Похоже что надо отдельно ДУ туда но информации маловато.
|
|
|
|
|
14.2.2014, 10:16
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581

|
А какая информация нужна? То, что, вроде, правилнее делать отдельно, хотябы для исключения перетекания дыма в соседнюю зону, видно. Но смущает пример с коридором, который мне задают навстречу.
|
|
|
|
|
14.2.2014, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(GalinaR @ 14.2.2014, 10:16)  А какая информация нужна? То, что, вроде, правилнее делать отдельно, хотябы для исключения перетекания дыма в соседнюю зону, видно. Но смущает пример с коридором, который мне задают навстречу. Площади помещений, планировка. Т.е. единственное, что может тут исключить ДУ это 7.3 г) СП7 вроде так.
|
|
|
|
|
14.2.2014, 13:30
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581

|
Вопрос не в исключении ДУ. Проемы открытые, ДУ делать нужно. Вопрос в том, как запускать (открывать клапана)? Выделенную зону одновременно с большой или раздельно? И полощади здесь роли не играют. Вот как в случае с коридором. Коридор - 30м. Посредине низкая балка (расстояние до пола - 2,4м). Вроде как 2 зоны образуются? Клапаны открывать раздельно или одновременно для обоих частей коридора?
|
|
|
|
|
14.2.2014, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(GalinaR @ 14.2.2014, 13:30)  Вопрос не в исключении ДУ. Проемы открытые, ДУ делать нужно. Вопрос в том, как запускать (открывать клапана)? Выделенную зону одновременно с большой или раздельно? И полощади здесь роли не играют. Вот как в случае с коридором. Коридор - 30м. Посредине низкая балка (расстояние до пола - 2,4м). Вроде как 2 зоны образуются? Клапаны открывать раздельно или одновременно для обоих частей коридора? Не образуется там две зоны потому что в коридоре низ дымового слоя 0,5H если не заданы другие расчетные условия. А вот в магазине если низ дымового слоя ниже верха проема, то да, надо все сразу запускать. Но если вы не знаете сколько была взята высота незадымляемой зоны то я бы думал, что она 2 м. от пола и включал бы все сразу. Вы тоже не знаете где цветник?
|
|
|
|
|
14.2.2014, 15:03
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581

|
Я не писала данных, потому как страна Украина  Мы работаем все еще по СНиП 2.04.05. Дымовая зона у нас выделяется экраном до высоты 2,5 м. Проемы ниже этой высоты, 2,3 м. Т.е. реально зоны две. Все бы было нормально, раздельно запустить технически можем, но система очень наворочанная, перепрограммирование займет уйму времени и сил (поверьте на слово). Поэтому выискивается способ, как бы запустить эти две зоны одновременно. И глаза колят примером с коридором (балка на высоте 2,5 м при высоте коридора, например 3 м). И действительно, кажетсяч логичным открыть клапана во всем коридоре одновременно. Но правильно ли это?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx