aiba1
сообщение 14.2.2014, 17:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.9.2009
Пользователь №: 38180



Здравствуйте Уважаемые эксперты. У нас на хоккейном льду в весной и осенью стоит туман и осадки влаги на лед, из за этого теряется качество льда для хоккея и для зрителей толком не видно игры. И еще один момент двери всегда открыты от зала и наружный воздух протекает в зал. Вытяжка предусмотрена с низу, а приток с верху на высоте и вместо сопло установлены обычные решетки.

Подскажите что можно сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.2.2014, 17:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(aiba1 @ 14.2.2014, 16:19) *
Подскажите что можно сделать.
[/size]

Нужны осушители.
Нужен положительный баланс воздуха на арене, чтоб воздух выходил, а не входил внутрь.
Сухой воздух должен доставляться в нижнюю зону сверху. Решётками это сделать трудно... в любом случае, можно просчитать зону решётки и тогда делать выводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 14.2.2014, 17:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Не, ну если вместо сопел поставили решетки, я молчу..
Это типа, как в хоккей играть бейсбольными битами вместо клюшек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aiba1
сообщение 15.2.2014, 10:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.9.2009
Пользователь №: 38180



Спасибо за советы.

Еще один момент: борта хоккейного льда 2 метра, приточные установки существующие, значит их надо заменить? или как можно еще осушить воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 15.2.2014, 10:30
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(aiba1 @ 15.2.2014, 13:22) *
Спасибо за советы.

Еще один момент: борта хоккейного льда 2 метра, приточные установки существующие, значит их надо заменить? или как можно еще осушить воздух?

Надо знающего человека пригласить.
Для выяснения, какое оборудование установлено и что нужно добавить/изменить,
чтобы работало надлежащим образом.
если самостоятельно, то для понимания можно почитать Кокорина О. Я. стр. 91

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aiba1
сообщение 15.2.2014, 10:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.9.2009
Пользователь №: 38180



jota
Vik
Iroha Uta
Огромное спасибо. Установки фирмы YORK, на работе марки есть. Думаю созвониться с представителем, и он поможет нам. Хотя человек работающий в хоккейном клубе говорил, что воздух надо до приточно-вытяжных установок осушить. он видел в новом построенном льду.

и в нашем здании есть еще какой-то процент рециркуляция, там надо пошаманить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 15.2.2014, 10:51
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(aiba1 @ 15.2.2014, 13:46) *
Iroha Uta

Зимой воздух и так очень сухой на выходе из приточной установки.

Сообщение отредактировал Iroha Uta - 15.2.2014, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных