Несложная автоматизация котелен\ЦТП с удаленной диспетчеризацией, Выбор контроллера |
|
|
|
18.2.2014, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224120

|
Добрый день!
Мы - теплосеть небольшого городка в подмосковье. Сейчас массово ставим частотники на котельни и ЦТП, в планах централизованная диспетчеризация этого хозяйства.
Мне необходимо спроектировать и собрать типовой шкаф для ПЧ, суть которого в следующем: 1. Два насоса, один основной, второй резервный, переключение сейчас ручное, по графику, должно быть по команде оператора. 2. Две задвижки, опять же сейчас ручные, будем покупать приводы с датчиками положения, необходимо автоматически ими управлять. 3. Автоматический переход на схему питания минуя ПЧ (байпас).
Схема, в принципе, типовая, у нас стоит несколько таких шкафов на Сименс Лого. Но, я как понял, удаленную диспетчеризацию на них не сделаешь.
Вопросы у меня такие: 1. Какой бренд и линейку контроллера взять? Сименс, Шнайдер, что-то еще? Важна надежность и разумная цена, простота освоения. 2. Как на практике осуществляется удаленный мониторинг и управление подобных систем, когда нельзя от диспетчерской до места установки шкафа проложить кабель по прямой или сделать радиоканал? Т.е. в моем случае данные с контроллера должны идти по VPN туннелю до диспетчерской, а значит нужен некий модуль сопряжения контроллера в шкафу и софта у диспетчера. Есть таковые в природе?
Заранее спасибо за ответы=)
|
|
|
|
|
18.2.2014, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
те бренды, которые вы описали имеют цену "не разумную"... :-))
вам подойдет любой веб контроллер
|
|
|
|
|
18.2.2014, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Цитата(magnat2011 @ 18.2.2014, 21:07)  те бренды, которые вы описали имеют цену "не разумную"... :-))
вам подойдет любой веб контроллер Они бюджетники и подмасквачи. Для них приведенные выше контроллеры самое то, еще с обучением в фирменных сервисных центрах и заказом обследования объектов. Деньги ведь не из своего кармана....
|
|
|
|
|
18.2.2014, 20:33
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(fotonboxx @ 18.2.2014, 20:52)  Сименс Лого. Но, я как понял, удаленную диспетчеризацию на них не сделаешь. Т.е. в моем случае данные с контроллера должны идти по VPN туннелю до диспетчерской, а значит нужен некий модуль сопряжения контроллера в шкафу и софта у диспетчера. Есть таковые в природе? Конечно есть, например Сименс Лого. Смотри каталог за прошлый год. Подмасквачи очень хороший народ, но по работе с ними лучше не общаться. Испортят настроение.
|
|
|
|
|
19.2.2014, 7:33
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Добрый день! Мы - небольшая подмосковная станция СТО. Вот мы тут подумали - а чего ето мы всё машины обслуживаем и ремонтируем? Мы решили своими силами собрать типовой автомобиль. Мне необходимо спроектировать и собрать типовой автомобиль, суть которого в следующем: 1. Седан средней мощности. 2. Проходимый, полноприводный, маложрущий и недорогой в обслуживании. 3. Автоматический переход на газ с бензина - по кнопке из салона. Детали у нас, в принципе, кое-какие имеются, есть даже старенький "мерс" - который не жалко. Вопросы у меня такие: 1. Какой бренд и линейку взять? Японец, Европеец, что-то еще? Важна надежность и разумная цена, простота освоения. 2. Как на практике осуществляется процесс разработки проектной документации на подобное изделие? (кем - не интересно... мы - уж сами как-нибудь...) 3. И вааще - чо делать и как?? Заранее спасибо за ответы..........
|
|
|
|
|
19.2.2014, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Делали подобную задачу на 27 цтп в городе, кол-во насосов от 3 до 10, контроллеры в то время поставили twido, сейчас на доп объекты будем ставить 238 шнайдер, связь с верхним уровнем adsl (cisco)+ gprs как резерв, роутеры gprs irz (сейчас 3g), верхний уровень на оик диспетчер, затворы с датчиками положения ставить смыла нет, регулировать можно и дискретами исходя из показания аналоговых датчиков (РТ или РД). когда делали выбрали схему управления насосами каскадное переключение, в ходе экплуатации пришли к выводу что лучше было ставить ПЧ на каждый насос, в конечном итоге выйдет дешевле. Управление по gprs/3g лучше вообще не делать, только мониторинг, можете посмотреть как ведет себя ваш сотовый телефон в новогоднюю ночь и предствить какая будет связь с объектом
|
|
|
|
|
19.2.2014, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Ерунда какая-то... Способов и оборудования бюджетного - тыщи. У вас кто-нить, типа ГИ, или зам ГИ по КИПиА техническую политику ведет? Или так, что в голову брызнет, то и делаете? Вчера сименс ставили, сення шнайдер, завтра овены какие-нить, а послезавтра чо? Приглашайте спецов, и пусть они вам все распишут... За бапки, конечно... А то на лепите, что потомки будут "ржунемогу" как Усач, над вами смеятся, и добрым словом вспоминать...
|
|
|
|
|
19.2.2014, 13:45
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224120

|
Цитата(magnat2011 @ 18.2.2014, 21:07)  те бренды, которые вы описали имеют цену "не разумную"... :-))
вам подойдет любой веб контроллер Да дорогие они, как я понял около сотни рубелй. Кроме того, клиент (HMI) у меня будет самописный, поэтому веб-контроллер - это лишняя прослойка получается.
|
|
|
|
|
19.2.2014, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Цитата(fotonboxx @ 19.2.2014, 13:45)  Да дорогие они, как я понял около сотни рубелй. Кроме того, клиент (HMI) у меня будет самописный, поэтому веб-контроллер - это лишняя прослойка получается. Автоматика - это сплошная прослойка между исполнительным механизмом и мышечной массой человека... Иногда еще и моск заменяет (дополняет)...
|
|
|
|
|
19.2.2014, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224120

|
Цитата(magnat2011 @ 18.2.2014, 21:07)  те бренды, которые вы описали имеют цену "не разумную"... :-))
вам подойдет любой веб контроллер Да дорогие они, как я понял около сотни рубелй. Кроме того, клиент (HMI) у меня будет самописный, поэтому веб-контроллер - это лишняя прослойка получается. Цитата(serge197a @ 18.2.2014, 21:25)  Они бюджетники и подмасквачи. Для них приведенные выше контроллеры самое то, еще с обучением в фирменных сервисных центрах и заказом обследования объектов. Деньги ведь не из своего кармана.... Попросите лечащего врача, чтобы увеличил дозу галоперидола, а то у вас галлюцинации, молодой человек. Цитата(Usach @ 19.2.2014, 8:33)  Добрый день! Мы - небольшая подмосковная станция СТО. Поглумился? Умничка, поставь себе галочку  Аналогия кстати хреновенькая, т.к. схема у меня типовая, по крайней мере по такому же описанию инженеры различных контор, продающих ЧП и проектирующих шкафы, по телефону меня прекрасно понимают. Цитата(All_Ex81 @ 19.2.2014, 9:23)  Делали подобную задачу на 27 цтп в городе, кол-во насосов от 3 до 10, контроллеры в то время поставили twido, Вот Вам огромное спасибо за ответ, лишний раз утвердился в том, что 3G не покатит и надо делать на ЦТП WiFi. А в качестве OPC и HMI\SCADA что было? Цитата(Энерджайзер @ 19.2.2014, 9:43)  Ерунда какая-то... Способов и оборудования бюджетного - тыщи. У вас кто-нить, типа ГИ, или зам ГИ по КИПиА техническую политику ведет? Или так, что в голову брызнет, то и делаете? Вчера сименс ставили, сення шнайдер, завтра овены какие-нить, а послезавтра чо? Приглашайте спецов, и пусть они вам все распишут... За бапки, конечно... А то на лепите, что потомки будут "ржунемогу" как Усач, над вами смеятся, и добрым словом вспоминать... Вы не забывайте одну простую вещь - это не бизнес и тут нет "многа денег" на только сименсы и т.п. Все руководство у нас сменилось год назад, а предыдущее почти ничего не ставило, в основном у нас оборудование 60х-70х годов. Соответственно, сейчас и идет выбор свзяки PLC+OPC+HMI\SCADA для котелен и ЦТП. Пока я склоняюсь к S7-1200 или LOGO + вот это или подобное. Т.е. писать\читать напрямую в память контроллера. Но это все обусловено тем, что пока я не нашел вменяемый OPC Server-Client c .net API.
|
|
|
|
|
19.2.2014, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(All_Ex81 @ 19.2.2014, 9:23)  Управление по gprs/3g лучше вообще не делать, только мониторинг, можете посмотреть как ведет себя ваш сотовый телефон в новогоднюю ночь и предствить какая будет связь с объектом  Кстати, о птичках... В этом году специально отследил работу нескольких объектов (диспетчеризация, GPRS) в новогоднюю ночь. Вот хоть бы чуть дернулось что.
|
|
|
|
|
19.2.2014, 17:52
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(fotonboxx @ 18.2.2014, 22:52)  Мы - теплосеть небольшого городка в подмосковье. Сейчас массово ставим частотники на котельни и ЦТП, в планах централизованная диспетчеризация этого хозяйства. казалось бы - раз в "планах" то оборудование закладывайте соответствующее, и схемотехнику... Цитата(fotonboxx @ 19.2.2014, 17:14)  Вы не забывайте одну простую вещь - это не бизнес и тут нет "многа денег" на только сименсы и т.п. Все руководство у нас сменилось год назад, а предыдущее почти ничего не ставило, в основном у нас оборудование 60х-70х годов. ну - тады всё ясно.... курите "планы" дальше...
|
|
|
|
|
19.2.2014, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Цитата(cauto @ 19.2.2014, 15:25)  Кстати, о птичках... В этом году специально отследил работу нескольких объектов (диспетчеризация, GPRS) в новогоднюю ночь. Вот хоть бы чуть дернулось что.  Ну значит вам сильно повезло с сотовыми операторами и расположении их вышек (либо с городом в пределах кольцевой), правда вы не уточнили какой протокол используете, у меня на gprs 104 так и не поднялся
|
|
|
|
|
19.2.2014, 21:36
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224120

|
Цитата(Usach @ 19.2.2014, 18:52)  казалось бы - раз в "планах" то оборудование закладывайте соответствующее, и схемотехнику... ну - тады всё ясно.... курите "планы" дальше...  Ну зачем же, мы сделаем, но вы тут явно мимо денег
|
|
|
|
|
23.2.2014, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
В качестве скады стоит оик диспетчер ебургский, но вам такое решение не подойдет по финансовым вопросам, довольно не дешево, но система работает идеально, к нам люди с питера приезжали узнать как за год умудрились реконструировать тепловую систему города милионника  По деньгам - для вашей задачи plc+hmi выйдет максимум в 40 тыр
Сообщение отредактировал All_Ex81 - 23.2.2014, 15:15
|
|
|
|
|
23.2.2014, 16:02
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224120

|
Цитата(All_Ex81 @ 23.2.2014, 16:02)  В качестве скады стоит оик диспетчер ебургский, но вам такое решение не подойдет по финансовым вопросам, довольно не дешево, но система работает идеально, к нам люди с питера приезжали узнать как за год умудрились реконструировать тепловую систему города милионника  По деньгам - для вашей задачи plc+hmi выйдет максимум в 40 тыр Спасибо за ответ =) Посмотрел на ОИК - интересно, но у нас все будет проще и из-за денег и из-за масштаба, городок всего 50 тыс. PLC пока решили брать Twido + два модуля на 8 аналоговых входов, так и получается до 40. Вопрос в том, с какими OPC эти контроллеры работают, написал в техподдержку Шнайдера, т.к. покупать их софт нет желания. Какие-то косяки, подводные камни с Твидо есть?
|
|
|
|
|
23.2.2014, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Если решили на шнайдере то лучше возьмите 238, орс возьмите любой modbus, rtu или tcp зависит от модели plc
|
|
|
|
|
23.2.2014, 16:44
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата Какие-то косяки, подводные камни с Твидо есть? Уже сам накосячил. Потому что ?не имея полной информации, не приступай к работе! Детский лепет с щенячими восторгами уместны в Песочнице. Желаю приятного программирования в тихой, непринужденной обстановке.
|
|
|
|
|
23.2.2014, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(fotonboxx @ 18.2.2014, 19:52)  Вопросы у меня такие: 1. Какой бренд и линейку контроллера взять? Сименс, Шнайдер, что-то еще? Важна надежность и разумная цена, простота освоения. 2. Как на практике осуществляется удаленный мониторинг и управление подобных систем, когда нельзя от диспетчерской до места установки шкафа проложить кабель по прямой или сделать радиоканал? Т.е. в моем случае данные с контроллера должны идти по VPN туннелю до диспетчерской, а значит нужен некий модуль сопряжения контроллера в шкафу и софта у диспетчера. Есть таковые в природе?
Заранее спасибо за ответы=) Есть, давно уже автоматизируем/диспетчеризируем и ЦТП и котельные. Задвижки с приводами Белимо. Частотники Данфосс. Контроллеры Овен. Софт - бесплатная КоДеСис и самодельный "клиент" на сервере диспетчерской и рабочих местах "командиров производства", ничего "покупного" и "лицензионного" (окромя ОС, разумеется), сеть - "оптика", там где невозможно - 3G, модули сопряжения - обычные роутеры, перешитые на ОпенВРТ, туннелирование и защита данных само собой.
Сообщение отредактировал BROMBA - 23.2.2014, 17:13
|
|
|
|
|
23.2.2014, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Ребята, я может что то неправильно понял, но зачем вы наезжаете на человека который САМ хочет чтото сделать? Не стыдно спросить у людей чем наступать на те же грабли. Все когдато начинали с нуля, и не забывайте что на каждого умного найдется умней
|
|
|
|
|
23.2.2014, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(fotonboxx @ 19.2.2014, 14:14)  Т.е. писать\читать напрямую в память контроллера. Но это все обусловено тем, что пока я не нашел вменяемый OPC Server-Client c .net API. Не надо, всё можно сделать намного проще. OPC - не нужен, проще и дешевле использовать UDP.
|
|
|
|
|
23.2.2014, 18:32
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(All_Ex81 @ 23.2.2014, 18:08)  Ребята, я может что то неправильно понял, но зачем вы наезжаете на человека который САМ хочет чтото сделать? Не стыдно спросить у людей чем наступать на те же грабли. Все когдато начинали с нуля, и не забывайте что на каждого умного найдется умней Сам полез сюда, сам виноват. давно бы скачал софтину по ссылке и ковырялся в свое удовольствие. Так ведь нет, лезет и получает
|
|
|
|
|
23.2.2014, 19:19
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224120

|
Цитата(All_Ex81 @ 23.2.2014, 17:40)  Если решили на шнайдере то лучше возьмите 238, орс возьмите любой modbus, rtu или tcp зависит от модели plc А в чем 238 хуже\лучше Twido? Дело в том, что в каталоге нет голов с modbus ethernet, это отдельный модуль Twidoport + в голове у Twido больше дискретных входов\выходов. Цитата(BROMBA @ 23.2.2014, 18:06)  Есть, давно уже автоматизируем/диспетчеризируем и ЦТП и котельные. Задвижки с приводами Белимо. Частотники Данфосс. Контроллеры Овен. Софт - бесплатная КоДеСис и самодельный "клиент" на сервере диспетчерской и рабочих местах "командиров производства", ничего "покупного" и "лицензионного" (окромя ОС, разумеется), сеть - "оптика", там где невозможно - 3G, модули сопряжения - обычные роутеры, перешитые на ОпенВРТ, туннелирование и защита данных само собой. Также огромное спасибо за ответ! А как с т\з надежности Овен себя ведет? Цитата(BROMBA @ 23.2.2014, 18:17)  Не надо, всё можно сделать намного проще. OPC - не нужен, проще и дешевле использовать UDP. Насчет UDP согласен, но только на оптике. В моем случае - LTE как край, хрен его знает, что будет с пакетами по пути, TCP в этом плане намного надежнее. И с и\з разработки - писать\читать в память намного геморройнее, чем через OPC? В качестве последнего рассматирваю только вариант OPC UA (Open OPC UA, если точнее) и P\Invoke (т.к. мне удобнее писать на шарпе) к нему из клиента. Цитата(All_Ex81 @ 23.2.2014, 18:08)  Ребята, я может что то неправильно понял, но зачем вы наезжаете на человека который САМ хочет чтото сделать? Не стыдно спросить у людей чем наступать на те же грабли. Все когдато начинали с нуля, и не забывайте что на каждого умного найдется умней Есть у меня теория, подкрепленная двумя сообщениями в ЛС и пятком запросов в фирмы, занимающиеся проектированием шкафов (до диспетчеризации мы с ними не добрались). Цены на шкаф с 4 контакторами и "российским" ПЧ (который отдельно стоит 40) - 250 тыс. Есть ли там PLC? Лого как край. Это я говорю про простой шкаф в котельной, который даже задвижками не управляет. Т.е. роль контроллера в нем - старт\стоп ПЧ с кнопок на морде щита, ну и переключать на обход питания ПЧ, если тот крякнется. Еще лампочку "Авария ПЧ" зажигает, если на программирумом выходе ПЧ появится ток. Откат - 10-30 %, об этом в принципе говорят открыто по телефону. Т.е. когда делаешь сам, то забираешь кусок хлеба у интеграторов и автоматизаторов. Но, если такая фишка, то надо писать при регистрации Большими Красными Буквами - "новичкам не помогаем", а еще лучше - сделать форум закрытым с инвайтами, как хабр. А инвайт можно получить, только если являешься Членом Ассоциации Промышленных Интеграторов. Усач сотоварищи - ловите идею, дарю!  Конкретно Ludvig же, не любит замкадышей, о чем он написал в головном посте. Т.е. без белой Панамеры с ним говорить бесполезно. Вопрос лишь в том, что он в этой ветке делает, неужели фуа гра с марципаном кончилась?!
Сообщение отредактировал fotonboxx - 23.2.2014, 19:21
|
|
|
|
|
23.2.2014, 19:27
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
А помощь на Панамеру заработать с фуа-гра, это не в зачет? Заканчивай бодягу и займись делом. Я понимаю, первый раз стремно, но психоз направь в рабочее русло. дело очень быстро пойдет.
|
|
|
|
|
23.2.2014, 21:59
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(All_Ex81 @ 23.2.2014, 20:08)  Ребята, я может что то неправильно понял, но зачем вы наезжаете на человека который САМ хочет чтото сделать? Не стыдно спросить у людей чем наступать на те же грабли. Все когдато начинали с нуля, и не забывайте что на каждого умного найдется умней Вы когда следующий раз в самолёте куда-нибудь полетите - не "наезжайте" на пассажиров, которые "сами захотят" поуправлять самолётом... ну - в самом деле - все же когда то начинали... просто кому повезло - на реально дорогих и сложных "игрушках" начинают... и опасных... но не стоит их за это осуждать, правда?... самолёт - так самолёт... теплоснабжение, так теплоснабже-ние ... пущай побалуются...
Сообщение отредактировал Usach - 23.2.2014, 22:03
|
|
|
|
|
23.2.2014, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Цитата(Usach @ 23.2.2014, 22:59)  Вы когда следующий раз в самолёте куда-нибудь полетите - не "наезжайте" на пассажиров, которые "сами захотят" поуправлять самолётом... ну - в самом деле - все же когда то начинали... просто кому повезло - на реально дорогих и сложных "игрушках" начинают... и опасных... но не стоит их за это осуждать, правда?... самолёт - так самолёт... теплоснабжение, так теплоснабже-ние ... пущай побалуются...  Вы путаете горькое со сладким, в чем проблема помочь человеку из небольшого города? По теме - у 238 проц получше, eth тот же вто у твидо
|
|
|
|
|
23.2.2014, 23:41
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224120

|
Цитата(Ludvig @ 23.2.2014, 20:27)  А помощь на Панамеру заработать с фуа-гра, это не в зачет? Заканчивай бодягу и займись делом. Я понимаю, первый раз стремно, но психоз направь в рабочее русло. дело очень быстро пойдет. Так а ты не помогай, пройди мимо. Или царь нонче издал приказ шкафы только у Илитного Внутримкадского Людвига заказывать, а я его ненароком просмотрел?
|
|
|
|
|
23.2.2014, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Цитата(Usach @ 23.2.2014, 22:59)  Вы когда следующий раз в самолёте куда-нибудь полетите - не "наезжайте" на пассажиров, которые "сами захотят" поуправлять самолётом... ну - в самом деле - все же когда то начинали... просто кому повезло - на реально дорогих и сложных "игрушках" начинают... и опасных... но не стоит их за это осуждать, правда?... самолёт - так самолёт... теплоснабжение, так теплоснабже-ние ... пущай побалуются...  Вы путаете горькое со сладким, в чем проблема помочь человеку? Будете у нас на урале- прошу в гости. По теме - у 238 проц получше, eth тот же что у твидо
|
|
|
|
|
23.2.2014, 23:54
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224120

|
Цитата(Usach @ 23.2.2014, 22:59)  Вы когда следующий раз в самолёте куда-нибудь полетите - не "наезжайте" на пассажиров, которые "сами захотят" поуправлять самолётом... ну - в самом деле - все же когда то начинали... просто кому повезло - на реально дорогих и сложных "игрушках" начинают... и опасных... но не стоит их за это осуждать, правда?... самолёт - так самолёт... теплоснабжение, так теплоснабже-ние ... пущай побалуются...  И опять хреновенькая аналогия. Катастрофа в Казани ВНЕЗАПНО выявила низкую подготовку пилотов некоторых авиакомпаний, дипломы о летной годности как обычно тупо покупались за бабло. Далее, назовите-ка мне специальности ВУЗов, в которых проходят те же самые современные PLC, методы работы с ними, промавтоматику, не говоря уж о стажировке и сертификации того же Сименса и Шнайдера? И сколько спецов выпускается в год? Далее, кто гарантирует, что тот же шкаф за лям-два мне будет собирать квалифицированный электромонтажник с опытом и сертификатами всего кого можно, а не рабы за доширак? В строительстве, например, последний вариант - это суровая реальность.
|
|
|
|
|
24.2.2014, 6:09
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(fotonboxx @ 24.2.2014, 2:54)  Далее, назовите-ка мне специальности ВУЗов, в которых проходят те же самые современные PLC, методы работы с ними, промавтоматику, не говоря уж о стажировке и сертификации того же Сименса и Шнайдера? И сколько спецов выпускается в год?
Далее, кто гарантирует, что тот же шкаф за лям-два мне будет собирать квалифицированный электромонтажник с опытом и сертификатами всего кого можно, а не рабы за доширак? В строительстве, например, последний вариант - это суровая реальность. обо што, мне предлагается огласится, что у Вас "на дизеле" как-нибудь сами справятся, раз работают не за доширак, а за вполне себе зарплату... Я Вам страшную тайну открою - ни один ВУЗ страны не выпускает "спецов"... по определению.... потому что "спец" - это выпускник ВУЗа с опытом работы... а ВУЗы выпускают выпускников по специальности... и с дипломами о высшем образовании... и "спецами" - становятся еденицы - те, кому посчастливилось по специальности тройку-пятёрку лет отпахать.... а про специальности - ну, дык у нас тут - в Сибири, 14 ВУЗов (как минимум)... и многие из йх кажен год на кафедрах автоматики выпускников готовят - пару тыщщ кажен год набегает - легко... но - эт у нас, в Сибири.... у Вас то там - в Москве да Питере - ну откуда, например, взять ВУЗ, подготавливающий "те же самые современные PLC, методы работы с ними, промавтоматику, не говоря уж о стажировке и сертификации того же Сименса и Шнайдера?"...  ... да... нелегко там у Вас - в подмосковье... завалящего программиста кодесисосвского - аж из-за Урала выписывать приходится... м-д-я-я-я....ну - эт нормально....самодеятельность - это наше "фсё".... а спецов нанимать - ето ж не наш метод!!... вот если бы спецов можно было за доширак нанимать, а не за вполне себе серьёзные бабки - вот тогда эта наша "тема"!... а так - приходится всё самим "осваивать"....
|
|
|
|
|
24.2.2014, 9:33
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(fotonboxx @ 24.2.2014, 0:41)  Так а ты не помогай, пройди мимо. Или царь нонче издал приказ шкафы только у Илитного Внутримкадского Людвига заказывать, а я его ненароком просмотрел? Теперь понятоно. ТС чисто деревенский понтировщик. Хочется чем-то выделиться, а нечем, а надо и пошло-поехало. На родном деревенском форуме места мало?
|
|
|
|
|
3.3.2014, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.8.2012
Пользователь №: 158793

|
Цитата(All_Ex81 @ 23.2.2014, 15:02)  По деньгам - для вашей задачи plc+hmi выйдет максимум в 40 тыр можно обойтись гораздо меньшей суммой если ставить специализированные решения. например http://www.sea.com.ua/zhkh/minikotelnieэкономия засчет того что плата сделана "под задачу" без излишеств. Только мы в Украине, хотя в Москве у нас есть офис.
|
|
|
|
|
3.3.2014, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(All_Ex81 @ 19.2.2014, 9:23)  когда делали выбрали схему управления насосами каскадное переключение, в ходе экплуатации пришли к выводу что лучше было ставить ПЧ на каждый насос, в конечном итоге выйдет дешевле. ПЧ Шнайдеровские? Для 61 есть насосная карта, которая переключает.
|
|
|
|
|
3.3.2014, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214

|
ТС, посмотрите контроллеры Unitronics, к Jazz2 можно подключить GSM-модем или Ethernet на выбор. Контроллер + порт для модема/ethernet около 250 евро, ПО для программирования и OPC даром. Есть и со встроенным web-сервером, но те дороже.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)