Сигнал на дискретный вход 5В, 1 мА., Какое реле использовать для коммутации сигнала? |
|
|
|
19.2.2014, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Контроллеры evco, с дискретными входами 5В, 1 мА. На них поступают сигналы с промежуточных реле ИЭК (РЭК78). До поры до времени сигналы поступают, потом контакты некоторых реле начинают изредка подглючивать. Хотел использовать реле с позолоченными контактами, как рекомендуется, но, у ближайших поставщиков их нет в наличии, сроки под заказ большие. Поскольку даже иэковские релюшки, в основной своей массе всё-таки работают, возникает мысль, что "не золотое" реле качеством повыше будет 100% нормально работать в таком режиме. Что можете посоветовать? Из предложений, например, есть шнайдер с покрытием AgNi.
|
|
|
|
Гость_Iroha Uta_*
|
19.2.2014, 12:23
|
Guest Forum

|
Цитата(Barbus @ 19.2.2014, 15:18)  Контроллеры evco, с дискретными входами 5В, 1 мА. На них поступают сигналы с промежуточных реле ИЭК (РЭК78). До поры до времени сигналы поступают, потом контакты некоторых реле начинают изредка подглючивать. Хотел использовать реле с позолоченными контактами, как рекомендуется, но, у ближайших поставщиков их нет в наличии, сроки под заказ большие. Поскольку даже иэковские релюшки, в основной своей массе всё-таки работают, возникает мысль, что "не золотое" реле качеством повыше будет 100% нормально работать в таком режиме. Что можете посоветовать? Из предложений, например, есть шнайдер с покрытием AgNi. герконовые какие нибудь, обычные реле всегда могут терять контакт при малых токах. см. в паспорте минимальный коммутируемый ток . минимальный ток распространенных сигнальных реле 10мА
Сообщение отредактировал Iroha Uta - 19.2.2014, 12:27
|
|
|
|
|
19.2.2014, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Цитата(Iroha Uta @ 19.2.2014, 16:23)  герконовые какие нибудь Герконовые на DIN-рейку 220В поискал, нашёл с ценником под тысячу, дороговато.
|
|
|
|
Гость_Iroha Uta_*
|
19.2.2014, 12:38
|
Guest Forum

|
Возьмите не на дин-рейку.
|
|
|
|
|
19.2.2014, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Реле ИЭК низкого качества, хорошие и достаточно распространенные реле это finder. Нормальные реле-КИПприбор.
|
|
|
|
|
19.2.2014, 13:25
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Мож лампочками нагрузить? Заодно индикацию сделаете
|
|
|
|
|
19.2.2014, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Цитата(Barbus @ 19.2.2014, 13:18)  Контроллеры evco, с дискретными входами 5В, 1 мА. На них поступают сигналы с промежуточных реле Вы о согласовании 24 и 5 VDC??? Рассчитайте резистор и поставьте последовательно в цепь. если хочется по геморойнее или с развязкой, то есть ещё способы: Вроде как оптроны для развязки сами собой напрашиваются, ну а если лень паяльник юзать, то и твёрдотелку на постоянку можно подобрать. например из этой серии http://industrial.omron.ru/ru/products/cat...rv/default.htmlможно промежуточный вариант купить ПДИ5-8 http://www.owen.ru/catalog/40893224и с помощью паяльника поменять согласующие сопротивления.
Сообщение отредактировал Олег_ - 19.2.2014, 17:41
|
|
|
|
|
19.2.2014, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Цитата(Iroha Uta @ 19.2.2014, 16:38)  Возьмите не на дин-рейку. Ого, чего на свете водится! Цитата(LUCHNICK @ 19.2.2014, 16:57)  Реле ИЭК низкого качества, хорошие и достаточно распространенные реле это finder. Нормальные реле-КИПприбор. В этом весь вопрос, финдер конечно лучше, но будет ли стабильно работать, и что именно будет, у финдера тоже всякие-разные контакты. Цитата(Ashihara @ 19.2.2014, 17:25)  Мож лампочками нагрузить? Заодно индикацию сделаете  Индикация есть. Лампочками нагрузить-это как? Встретил вот такое, но совершенно не врубился: Цитата … подпитывание контактов дополнительным током (в американской литературе в дополнение к «сухому контакту» этот ток называют «смазывающим»). «Смазывающий» ток можно создать путём включения параллельно «сухой цепи» небольшой резистивной нагрузки для увеличения общего тока через контакты реле до 8…10 мА. Вот, например, девятая клемма, ну воткну я параллельно "сухой цепи" (т.е. между 9 и 10 клеммами) какое угодно сопротивление, откуда возьмётся 8...10 мА, там всего заявлено 1 мА?
_____.jpg ( 143,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
Гость_Iroha Uta_*
|
19.2.2014, 18:15
|
Guest Forum

|
Можно контакты спараллелить. Цитата If a much lower voltage must be reliably switched, consider two contacts in parallel. This dramatically lowers the minimum switching load - two parallel gold contacts make it possible to handle loads down to 0.1V/1mA/1mW. It may be useful to appreciate that statistically the unreliability of two contacts in parallel is equal to the unreliability of the single contact raised to the power of two. So, just to illustrate the maths, a 1% unreliable switching circuit becomes 0.01% unreliable - i.e. a 100x improvement in reliability. And for three contacts in parallel the unreliability would be raised to the power of three – a 10,000x improvement in reliability!
|
|
|
|
|
19.2.2014, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Finder Relpol обычные не позолоченные Работают стабильно, именно в таких применениях, контроллеры эливел и данфосс
|
|
|
|
|
19.2.2014, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Цитата(yozik @ 19.2.2014, 22:15)  Finder Relpol обычные не позолоченные Работают стабильно, именно в таких применениях, контроллеры эливел и данфосс Обрадовали, спасибо!
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Relpol RM85 , 5mA А нужно то всего 1мА. Это та еще проблемка - коммутация маленьких токов да еще и при низком напряжении..
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:06
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Barbus @ 19.2.2014, 19:01)  Лампочками нагрузить-это как? Встретил вот такое, но совершенно не врубился: Так и пишите, что источник питания встроенный, а не что входы потребляют по 1мА. Тогда никак, только герконы, оптореле и сигнальные релюшки - это те, что с позолотой. Сейчас вы применили силовые, в них контакты обычные.
|
|
|
|
Гость_Iroha Uta_*
|
20.2.2014, 12:08
|
Guest Forum

|
Цитата(Pzotov @ 20.2.2014, 15:00)  А нужно то всего 1мА. Это та еще проблемка - коммутация маленьких токов да еще и при низком напряжении.. Ну это еще не сильно маленький.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Можно что то вроде такого пристроить, только придется с паяльником посидеть, подобрать гасящий резистор, мостик и емкость, ну и коробочку все это затолкать... такие есть например Чип и Дип
|
|
|
|
|
24.2.2014, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(Ashihara @ 20.2.2014, 15:06)  Так и пишите, что источник питания встроенный, а не что входы потребляют по 1мА. Не, все верно: Цитата("Из документации") Цифровые входы (только для EVK213 и EVK223): 1 (многофункциональный вход/открывания двери) NO/NC контакт (без напряжения (работает при 5 V, 1 mА).
|
|
|
|
|
  |