> нагар на трубах в котле, котел, черный нагар
Evgeniy1979
сообщение 21.2.2014, 12:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 224475



Здравствуйте, такая проблема возникла. Стоят 2 котла Туймазинского завода с горелками RSD-2000. Решили взглянуть на него изнутря и при открывании передней стенке увидели нечто...... Черный нагар на всех трубах. В другом котле нет его. трубы нормального рабочего оттенка. В чем дело может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 21.2.2014, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Нагар это сажа имеется в виду?
Надо смотреть , если сажа, значит не полное сгорание топлива. Воздуха не хватает на горение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 21.2.2014, 17:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



тащите туда инженера-наладчика, который наладку осуществлял, пусть потыкает газоанализатором и сверит показания с режимной картой!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 21.2.2014, 18:19
Сообщение #4


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата(Evgeniy1979 @ 21.2.2014, 13:57) *
Здравствуйте, такая проблема возникла. Стоят 2 котла Туймазинского завода с горелками RSD-2000. Решили взглянуть на него изнутря и при открывании передней стенке увидели нечто...... Черный нагар на всех трубах. В другом котле нет его. трубы нормального рабочего оттенка. В чем дело может быть?

Приветствую. Скорее всего проскок пламени внутрь горелки. Недостаток вторичного воздуха обычно тому причиной. Зовите наладчика и не забудьте проконтролировать, чтоб сажу счистил. И пылесос не забудьте, она, зараза, летучая, если поругаетесь или чихнёте - всё помещение в разводах чёрных будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.2.2014, 12:39
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Evgeniy1979 @ 21.2.2014, 13:57) *
Черный нагар на всех трубах. В другом котле нет его. трубы нормального рабочего оттенка.

Имеется в виду это?

Цитата
многорожковая микрофакельная атмосферная горелка инжекторного типа обеспечивает экономичное сжигание газа благодаря разбиванию газового потока на множество мелких струй и предварительному смешиванию части воздуха с газом в инжекторах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 22.2.2014, 17:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



нахрена сажу то счещать??? там ее что написано что ведрами носить чтоли?? кислород подправит, а сажу и так со временем выдует ))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 22.2.2014, 20:33
Сообщение #7


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата(Юзер Саня @ 22.2.2014, 18:13) *
нахрена сажу то счещать??? там ее что написано что ведрами носить чтоли?? кислород подправит, а сажу и так со временем выдует ))))))

Сажа имеет обыкновение забивать отверстия. Проскок происходит обязательно снова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 23.2.2014, 1:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Цитата(Бабай @ 22.2.2014, 21:33) *
Сажа имеет обыкновение забивать отверстия. Проскок происходит обязательно снова.


всё зависит от её количества, если её не сильно много,то достаточно правильно настроить горелку и всё будет гуд,часов после 100 можно проверить топку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
кот наладчик
сообщение 23.2.2014, 7:23
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 173018



1.Необходимо установить конкретно какая горелка установлена на котле RSD-2000? Необходимо произвести ревизию горелки и наладку режима горения,так как сажа свидетельствует о "громадном" химическом недожеге. Эксплуатироватькотел нельзя, возможен взрыв в хвостовой части!!!. Звоните-Тел.№ 89279380401; 89273500501; Уфа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 23.2.2014, 18:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



какой нахер взрыв!!!! очумели совсем??? там блин легкий налет сажи и все, у меня был случай когда топку полностью сажей законапатило, с наддувной горелкой, и нихрена там не хлопало, там горелка потом в аварию встала и не запускалась больше, просто заказчик газовый клапан крутанул и горелка на минимуме вышла на 150% мощности )))) проскок?? тут можно долго гадать, и пока чувак с газоанализатором вокруг котла не попрыгает правды так и не найдем ))))
хвостовая часть у котла это где вообще, ну ни разу не слышал такого понятия просто, оч интересно ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.2.2014, 7:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Юзер Саня @ 23.2.2014, 19:43) *
какой нахер взрыв!!!! очумели совсем??? там блин легкий налет сажи и все, у меня был случай когда топку полностью сажей законапатило, с наддувной горелкой, и нихрена там не хлопало, там горелка потом в аварию встала и не запускалась больше, просто заказчик газовый клапан крутанул и горелка на минимуме вышла на 150% мощности )))) проскок?? тут можно долго гадать, и пока чувак с газоанализатором вокруг котла не попрыгает правды так и не найдем ))))
хвостовая часть у котла это где вообще, ну ни разу не слышал такого понятия просто, оч интересно ))))

"Хвост" котла это конвективая поверхность нагрева (есть такое понятие хвостовые поверхности нагрева).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
кот наладчик
сообщение 24.2.2014, 9:46
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 173018



Решил чуть глубже посмотреть тему. Идея конструкции котла скопирована с американских гидронных котлов фирмы "LAARS", похож на котел "Пенант"(кстати немцы и голландцы тоже их копируют).На этих котлах применяются поверхности нагрева изготовленные из медных оребренных труб и безпламенные инфракрасные горелки полного предварительного смешения. Копировать ПОЛНОСТЬЮ технологию не получается, поэтому ставят стальные оребренные трубы и итальянские горелки, и о каком КПД в 95% можно говорить? Лет 13-15 тому назад занимался пусконаладкой котлов"НН" этой фирмы, до сих пор работают надежно, при минимальных затратах.
Рекомендации Егению оставляю в силе. Не хочется лезть в азбуку. Известны десятки случаев взрыва в хвостовых частях котлов с разрушением газоходов от хим.недожега, даже в котлах КВГМ 50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 24.2.2014, 16:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



Хорошо, тогда что можно отнести к хвостовой части в таком вот котле (Жаротрубные, стальные, водогрейные, напольные отопительные котлы малой мощности с реверсивным развитием факела в топке)
хы видел я теледайн кстати, есть у нас парочку, но только немного не такого типа (открытая камера сгорания, что то около 350 кВт), все топорно сделано, однако работает уже оч долго )))) как раз лет 15 ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 6:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных