нагар на трубах в котле, котел, черный нагар |
|
|
|
21.2.2014, 12:57
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 224475

|
Здравствуйте, такая проблема возникла. Стоят 2 котла Туймазинского завода с горелками RSD-2000. Решили взглянуть на него изнутря и при открывании передней стенке увидели нечто...... Черный нагар на всех трубах. В другом котле нет его. трубы нормального рабочего оттенка. В чем дело может быть?
|
|
|
|
|
21.2.2014, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Нагар это сажа имеется в виду? Надо смотреть , если сажа, значит не полное сгорание топлива. Воздуха не хватает на горение.
|
|
|
|
|
21.2.2014, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915

|
тащите туда инженера-наладчика, который наладку осуществлял, пусть потыкает газоанализатором и сверит показания с режимной картой!!
|
|
|
|
|
21.2.2014, 18:19
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Цитата(Evgeniy1979 @ 21.2.2014, 13:57)  Здравствуйте, такая проблема возникла. Стоят 2 котла Туймазинского завода с горелками RSD-2000. Решили взглянуть на него изнутря и при открывании передней стенке увидели нечто...... Черный нагар на всех трубах. В другом котле нет его. трубы нормального рабочего оттенка. В чем дело может быть? Приветствую. Скорее всего проскок пламени внутрь горелки. Недостаток вторичного воздуха обычно тому причиной. Зовите наладчика и не забудьте проконтролировать, чтоб сажу счистил. И пылесос не забудьте, она, зараза, летучая, если поругаетесь или чихнёте - всё помещение в разводах чёрных будет.
|
|
|
|
|
22.2.2014, 12:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Evgeniy1979 @ 21.2.2014, 13:57)  Черный нагар на всех трубах. В другом котле нет его. трубы нормального рабочего оттенка. Имеется в виду это? Цитата многорожковая микрофакельная атмосферная горелка инжекторного типа обеспечивает экономичное сжигание газа благодаря разбиванию газового потока на множество мелких струй и предварительному смешиванию части воздуха с газом в инжекторах
|
|
|
|
|
22.2.2014, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915

|
нахрена сажу то счещать??? там ее что написано что ведрами носить чтоли?? кислород подправит, а сажу и так со временем выдует ))))))
|
|
|
|
|
22.2.2014, 20:33
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Цитата(Юзер Саня @ 22.2.2014, 18:13)  нахрена сажу то счещать??? там ее что написано что ведрами носить чтоли?? кислород подправит, а сажу и так со временем выдует )))))) Сажа имеет обыкновение забивать отверстия. Проскок происходит обязательно снова.
|
|
|
|
|
23.2.2014, 1:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619

|
Цитата(Бабай @ 22.2.2014, 21:33)  Сажа имеет обыкновение забивать отверстия. Проскок происходит обязательно снова. всё зависит от её количества, если её не сильно много,то достаточно правильно настроить горелку и всё будет гуд,часов после 100 можно проверить топку.
|
|
|
|
|
23.2.2014, 7:23
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 173018

|
1.Необходимо установить конкретно какая горелка установлена на котле RSD-2000? Необходимо произвести ревизию горелки и наладку режима горения,так как сажа свидетельствует о "громадном" химическом недожеге. Эксплуатироватькотел нельзя, возможен взрыв в хвостовой части!!!. Звоните-Тел.№ 89279380401; 89273500501; Уфа.
|
|
|
|
|
23.2.2014, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915

|
какой нахер взрыв!!!! очумели совсем??? там блин легкий налет сажи и все, у меня был случай когда топку полностью сажей законапатило, с наддувной горелкой, и нихрена там не хлопало, там горелка потом в аварию встала и не запускалась больше, просто заказчик газовый клапан крутанул и горелка на минимуме вышла на 150% мощности )))) проскок?? тут можно долго гадать, и пока чувак с газоанализатором вокруг котла не попрыгает правды так и не найдем )))) хвостовая часть у котла это где вообще, ну ни разу не слышал такого понятия просто, оч интересно ))))
|
|
|
|
|
24.2.2014, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Юзер Саня @ 23.2.2014, 19:43)  какой нахер взрыв!!!! очумели совсем??? там блин легкий налет сажи и все, у меня был случай когда топку полностью сажей законапатило, с наддувной горелкой, и нихрена там не хлопало, там горелка потом в аварию встала и не запускалась больше, просто заказчик газовый клапан крутанул и горелка на минимуме вышла на 150% мощности )))) проскок?? тут можно долго гадать, и пока чувак с газоанализатором вокруг котла не попрыгает правды так и не найдем )))) хвостовая часть у котла это где вообще, ну ни разу не слышал такого понятия просто, оч интересно )))) "Хвост" котла это конвективая поверхность нагрева (есть такое понятие хвостовые поверхности нагрева).
|
|
|
|
|
24.2.2014, 9:46
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 173018

|
Решил чуть глубже посмотреть тему. Идея конструкции котла скопирована с американских гидронных котлов фирмы "LAARS", похож на котел "Пенант"(кстати немцы и голландцы тоже их копируют).На этих котлах применяются поверхности нагрева изготовленные из медных оребренных труб и безпламенные инфракрасные горелки полного предварительного смешения. Копировать ПОЛНОСТЬЮ технологию не получается, поэтому ставят стальные оребренные трубы и итальянские горелки, и о каком КПД в 95% можно говорить? Лет 13-15 тому назад занимался пусконаладкой котлов"НН" этой фирмы, до сих пор работают надежно, при минимальных затратах. Рекомендации Егению оставляю в силе. Не хочется лезть в азбуку. Известны десятки случаев взрыва в хвостовых частях котлов с разрушением газоходов от хим.недожега, даже в котлах КВГМ 50.
|
|
|
|
|
24.2.2014, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915

|
Хорошо, тогда что можно отнести к хвостовой части в таком вот котле (Жаротрубные, стальные, водогрейные, напольные отопительные котлы малой мощности с реверсивным развитием факела в топке) хы видел я теледайн кстати, есть у нас парочку, но только немного не такого типа (открытая камера сгорания, что то около 350 кВт), все топорно сделано, однако работает уже оч долго )))) как раз лет 15 ))))
|
|
|
|
|
  |