Памятка (коротенечко) для тех, кто хочет сам:
1) Начните с управления освещением. Прикиньте бюджет. Дальше принимайте решение о расширении (сокращении) системы.
2) Помните о возможности по-этапного внедрения: кабели закидываем сейчас, приборы закупаем по-этапно.
3) Обращайте внимание на удобство и однообразность размещения настенных приборов в рамках одного объекта.
4) Если решитесь на частичное внедрение KNX на объекте, помните, принципы работы и функционал современных ЭУИ отличается от KNX. Не исключено, что будет неудобно чем-то пользоваться в процессе эксплуатации.
5) Подбирайте блоки питания исходя из планируемого количества приборов
(160мА - 16 шт., 320мА - 32 шт., 640мА - 64шт. в пределе!)
Не гонитесь за дешевыми БП. Блок питания - "узкое" место системы. Он должен быть надёжным.
Не забывайте, что для развязки шины и внутренней схемы блока питания нужен дроссель.
Дроссель может быть как в корпусе блока питания, так и отдельным модулем.
Блок питания формирует напряжение 29В. Минимальное напряжение на шине KNX 21В.
6) Используйте приборы KNX по назначению, в соответствии с заявленными характеристиками.
7) Используйте приборы KNX максимально эффективно. Все физические каналы должны быть задействованы;
логические функции максимально использованы.
8) Учитывайте, что в KNX есть разные решения для реализации одной и той же функции. Выбирайте бюджетные.
9) Кабель для KNX: J(Y)St(Y) 2x2x0,8. Отечественный аналог: КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75.
Не надо использовать классическую "витую пару". Не надо скручивать пары.
10) Помните, что клемма каждого прибора KNX рассчитана максимум на 4 подключения.
Планируйте разводку эффективно. Избегайте дополнительных распределительных коробок.
Если надоест, обращайтесь к специалистам
Сообщение отредактировал D. Alexey - 18.3.2014, 13:24