> Weintek Mt8100i, Beckhoff Bx9000, Ethernet Ads/ams
ktulu
сообщение 26.2.2014, 19:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



доброго времени суток всем!
есть панель WEINTEK MT8100i, есть ПЛК BECKHOFF BX9000, задача подключить панель к ПЛК по ETHERNET ADS/AMS
что уже сделано:
BX9000 без проблем общается с KEP Server по BX/BC AMS драйверу,
панель без проблем общаетя с TWINCAT PLC, созданным и запущенным на ноуте,
подключить же панель к BX никак не получается
настораживает что в хелпе WEINTEK описано подключение именно к EMBEDDET PLC, т.е. CX-всякие вроде как,
заранее спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 26.2.2014, 23:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



протокол кодесиса для всех закрыт.
то что вайнтек умудриля добраться до тегов на Beckhoff Embedded PC под виндой, это вообще выше всяких похвал.
------------------
модбас в контроллере делайте, как в овене принято.
и по нему и стучитесь с панели в контроллер.
или панель меняйте на http://www.weintek.ru/MT600iWP.php т.е. или забудте про связку кодесиса с нормальными панелями, или делайте как в немецкой порнухе, через ж....

Сообщение отредактировал Олег_ - 26.2.2014, 23:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 27.2.2014, 5:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



"протокол кодесиса для всех закрыт."

...причем здесь CDS?, у CDS свой протокол CDS GATEWAY(...емнип...), он тоже входит в набор поддрживаемых WEINTEK,
у BECKHOFF свой ADS/AMS на транспорте TCP/IP + своя фича для RealTime Ethernet Communication...

"то что вайнтек умудриля добраться до тегов на Beckhoff Embedded PC под виндой, это вообще выше всяких похвал."

...до них можно через обычный VB + DLL добраться, спецификация интерфейса ADS/AMS открыта,
и сами BECKHOFF предлагают всякие DLL-ACTIVEX компоненты...

"модбас в контроллере делайте, как в овене принято."

...на ОВЕН ПЛК110 делал, причем свой писал, замапить +1000 тэгов через интерфейс ОВЕН-таргета умучаешься,
но сейчас не о нем речь...

"или панель меняйте на http://www.weintek.ru/MT600iWP.php"

...это вообще к CDS target visualization относится...

"или забудте про связку кодесиса с нормальными панелями, или делайте как в немецкой порнухе, через ж.... "

...через ж.. всегда успеется, мне кажется должно все нормально работать, наверняка кто-то здесь так уже делал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 27.2.2014, 9:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Бескофф и КДС у нас в Россие поддерживает "Пролог" г Смоленск.
Вы им напишите, они Вам все расскажут. Много информации можно найти на их же сайте.
Я к сожалению с Бескофф никогда не работал и могу только рекомендовать Пролог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 21:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных