> опорожнение бассейна в стояк хоз.-фекальной канализации, опорожнение бассейна в стояк хоз.-фекальной канализации
.kz vbhjyjdf
сообщение 27.2.2014, 13:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214531



здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, можно ли опорожнить бассейн емкостью 7м3 напрямую
в стояк хоз.-фекальной канализации.
Заранее благодарю rolleyes.gif

Сообщение отредактировал .kz vbhjyjdf - 27.2.2014, 13:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 253,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 27.2.2014, 13:15
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



у Вас на каком этаже 7м3 бассейн?
кто еще сидит на этом стояке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
.kz vbhjyjdf
сообщение 27.2.2014, 13:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214531



на 2 -ом этаже, на этом стояке больше никого нет
зато на 1-ом этаже на этом магистральном трубопроводе есть трапы и санузлы.
Боюсь, как бы при опорожнении их не затопило
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 253,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 27.2.2014, 16:36
Сообщение #4


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Опорожняйтесь с осторожностью smile.gif

На четверть диаметра трубы, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 27.2.2014, 18:43
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



откорректируйте скорость слива. для самотечной канализации Ду100 с заполнением до 0,5 сечения, скорость 0,5 м/сек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
.kz vbhjyjdf
сообщение 28.2.2014, 13:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214531



слив бассейна - это напорная система

Сообщение отредактировал .kz vbhjyjdf - 28.2.2014, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 4.3.2014, 7:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Какой диаметр и конструкция присоединения для слива этого бассейна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 4.3.2014, 7:28
Сообщение #8


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(.kz vbhjyjdf @ 28.2.2014, 16:41) *
слив бассейна - это напорная система

Цитата(MEX-74 @ 4.3.2014, 10:02) *
Какой диаметр и конструкция присоединения для слива этого бассейна?


слив - это Ду50. если слив самотеком, то Ду50 с полным заполнением, потом подключается к Ду100. напор - разница высотных отметок от донного трапа до точки подключения к Ду100.
потом превращается в безнапорную.
есть вариант откачки насосом через клапан промывки. тогда напор может составить до 10-15 м, но опять в Ду50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
.kz vbhjyjdf
сообщение 4.3.2014, 9:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214531



опорожнение выполнено с разрывом струи в стояк из стальной трубы ф57х3,5
с присоединением к горизонтальной трубе ф108х4,0, разность отметок между подключениями составляет 1,4м

Сообщение отредактировал .kz vbhjyjdf - 4.3.2014, 9:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 291,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 4.3.2014, 14:13
Сообщение #10


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(.kz vbhjyjdf @ 27.2.2014, 16:32) *
зато на 1-ом этаже на этом магистральном трубопроводе есть трапы и санузлы.
Боюсь, как бы при опорожнении их не затопило

Цитата(.kz vbhjyjdf @ 4.3.2014, 12:42) *
опорожнение выполнено с разрывом струи в стояк из стальной трубы ф57х3,5
с присоединением к горизонтальной трубе ф108х4,0, разность отметок между подключениями составляет 1,4м


если только это - не затопит.

А вообще-то надо так:СП 31-113-2004


Цитата
10.30 ................. Вода от питьевых фонтанчиков или питьевых автоматов, от опорожнения ванн, от промывки фильтров должна удаляться в дождевую канализацию.

В отдельных случаях по согласованию с местными органами водопроводно-канализационного хозяйства допускается сброс воды в бытовую канализацию. При сбросе воды от промывки фильтров в бытовую канализацию в приемном колодце надлежит устраивать гидрозатвор высотой 400 мм.

.......


Вы проектируете новое или реконструируете существующее?

Я всегда стараюсь подвести в зону сброса воды трубопровод с прямым выходом в ближайший колодец.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
.kz vbhjyjdf
сообщение 5.3.2014, 14:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214531



надстраивается 2-ой этаж с бассейном,поэтому установила стояк опорожнения
в существующую хоз-фекальную канализацию на 1-ом этаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanya
сообщение 6.3.2014, 8:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2036



Здравствуйте!
а у меня вот какой вопрос:
ГОСТ Р 53491.1-2009 "Бассейны. Подготовка воды" требует, чтобы в системе циркуляции присутствовал балансный резервуар, расположенный ниже поверхности воды в бассейне. И наполнение бассейна осуществляется через этот резервуар.
Есть ли возможность не применять его в схеме, т.к. объем у него не маленький, а свободного места всегда в обрез?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 6.3.2014, 15:10
Сообщение #13


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



для скиммерной схемы водоподготовки балансный резервуар не требуется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sltut
сообщение 7.3.2014, 8:05
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.1.2014
Пользователь №: 218730



на первом этаже установите обратный канализационный клапан при присоединении трапов и санузлов к стояку и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных