Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпитка тепловой сети! Или как бороться с УК, Максимальный расход 6 куб/м
arhbio
сообщение 1.3.2014, 15:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219870



Имееем подпиточный узел тепловой сети который связан с водоподготовкой Grunbeck. Пропускная способность водоподготовки 6 м\куб ч. Проблема в том что УК на своем жилом фонде постоянно проводит работы, и при наполнении системы долго не ждет а пытается заполнится быстро путем открывания запорки по максимуму, и расход подпитки может в это время составлять до 15 м/куб ч. Из за таких действий УК подпиточный узел на котельной не справляется и происходит большой провал давления во всей тепловой сети. Как быть? Как с ними бороться на словах и писаниной бесполезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 1.3.2014, 19:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Поставить балансировочник на линии и опламбировать его
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.3.2014, 19:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33413
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(arhbio @ 1.3.2014, 16:27) *
Имееем подпиточный узел тепловой сети который связан с водоподготовкой Grunbeck. Пропускная способность водоподготовки 6 м\куб ч. Проблема в том что

Не знаю, что такое куб.ч.( видел их только квадратными.),но отчего вам не иметь более производительную водоподготовку и просто нормально обговорить этот вопрос с абонентами до изменения с вашими возможностями. А в дальнейшем сети у вас и абонентов лучше не станут и более высокая производительность водоподготовки вам пригодится. Поставьте бак запаса подготовленного теплоносителя.

Сообщение отредактировал инж323 - 1.3.2014, 19:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arhbio
сообщение 1.3.2014, 20:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219870



м/куб ч. это из показаний расходомера. Более производительную водоподготовку ставить не будут. Насчет емкости вариант возможен. Тогда вопрос такой! Как долго вода в емкости не будет терять свои свойства, прошла умягчение и обезжелезивание?
Балансировочник на какую магистраль? к каждому дому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.3.2014, 21:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33413
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(arhbio @ 1.3.2014, 21:55) *
м/куб ч. это из показаний расходомера.

Правда? Или таки несколько по другому?
Буду не буду несколько не катит- у вас в договорах теплоснабжение есть ограничение по производительности подпитки абонентам? Нет. Крутитесь сами или ищите компромисс разумный.
А обводную вокруг насосов подпитки вы не запретите- они нормативно разрешены. И ограничивать их в этом- самоуправство( статью в УКодексе сами найдете?). Только добровольное согласие абонента вам поможет, либо бак и \или увеличение производительности подпитки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arhbio
сообщение 1.3.2014, 22:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219870




Цитата
Правда? Или таки несколько по другому?

Прикрепленный файл  ______.JPG ( 15,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

В плане обхода насосов? Не понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.3.2014, 23:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33413
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так и что там написано, где вы обвели "вот"? там есть куб ч.? Или написано что то другое?

Но судя по непониманию с ед. измерения, то и далее про обводные и баки запаса речь видимо бестолку вести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arhbio
сообщение 1.3.2014, 23:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219870



Цитата(инж323 @ 2.3.2014, 0:13) *
Так и что там написано, где вы обвели "вот"? там есть куб ч.? Или написано что то другое?

Но судя по непониманию с ед. измерения, то и далее про обводные и баки запаса речь видимо бестолку вести.


МЕТРЫ КУБИЧЕСКИЕ В ЧАС!!!!!!!!!! ТАК И ПИСАЛ В НАЧАЛЕ ПОСТА! Видимо прикол до мелочей докапываться. Вы бы в своих постах истолковывали внятнее, да запятые расставляли где надо, тогда и про баки сразу бы понял! Спасибо за консультацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.3.2014, 23:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33413
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(arhbio @ 1.3.2014, 16:27) *
до 15 м/куб ч..... Как быть? Как с ними бороться на словах и писаниной бесполезно.

Точно, именно про "МЕТРЫ КУБИЧЕСКИЕ В ЧАС!!!!!!!!!! " написано, ну надо же. bestbook.gif
И про запятые метко. очень метко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arhbio
сообщение 2.3.2014, 0:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219870



Цитата(инж323 @ 2.3.2014, 0:51) *
Точно, именно про "МЕТРЫ КУБИЧЕСКИЕ В ЧАС!!!!!!!!!! " написано, ну надо же. bestbook.gif
И про запятые метко. очень метко.

Удалите лучше свой аккаунт и не глумитесь здесь! Всего хорошего!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 2.3.2014, 8:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



в баках запаса воды вода не портится! Железа в ней не добавится ИМХО если баки не железные, да и если железные то окислы в них упадут ))) жесткость, ей уже будет неоткуда взяться! довольно таки часто ставим баки, как то дешевле выходит огромной стоящей без дела и иногда выходящей даже не на номинал ХВП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arhbio
сообщение 3.3.2014, 8:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219870



Так и будем делать! Выход один только! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 3.3.2014, 12:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Цитата(arhbio @ 2.3.2014, 3:10) *
Удалите лучше свой аккаунт и не глумитесь здесь! Всего хорошего!

Заметил такую вещь как хамство участников форума. Причем участники с кол-ом сообщений до 50. придя на форум со своим вопросом и не выдав всю картину событий на объекте начинают вести себя очень агрессивно по отношению к другим участникам общения. Друзья, выдавайте максимум из имеющейся у вас информации в первом своем сообщении. Тут гадать об известных только вам данных никто не будет. Ну и основные термины и величины неплохо бы выучить до посещения форума.
Спасибо за внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 3.3.2014, 13:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



Studentik.
По вашим словам, если человек напостил более 1000 постов он становится гуру и он заслуживает степень ученого. Тему создал человек скорее всего не новичок своего дела, раз добрался до таких проблем. Мне вот трудно представить, чтобы человек с 15 к постов дал столько же дельных советов.
Автору по данной теме не надо вестись на провокации профессиональных тролей, тем более что вы уже определились что делать дальше.

Сообщение отредактировал andfor - 3.3.2014, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 3.3.2014, 14:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



В данной ситуации увеличение подпитки не поможет. Посадить котельную даже с мощным подпиточным нсосом можно легко, открыв задвижку на 50 или 80 сразу. Тут надо либо договариваться, либо вносить пункт о максимальном расходе теплоносителя при заполнении системы. И вводить штрафные санкции за остановку котельной. А если в договоре есть пункт о максимальной утечке теплоносителя (должен быть), то предъявите к оплате стоимость тепловой энергии и химочищенной воды.

Сообщение отредактировал KYV86 - 3.3.2014, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 4.3.2014, 4:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



то andfor, я тоже заметил такую тенденцию, как и Studentik, тока с точностью до наоборот )))) эти самые гуру вместо дельных ответов постят кучу лажи на счет едениц измерения и так далее!!! возможно плохое настроение ))))

Сообщение отредактировал Юзер Саня - 4.3.2014, 4:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274