Есть котельная с паровыми котлами.
Есть прачечная, работает 5 дней в неделю по три часа.
Как можно рассчитать кол-во тепла на прачечную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.3.2014, 10:22
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Febere @ 3.3.2014, 11:16) *
Есть котельная с паровыми котлами.
Есть прачечная, работает 5 дней в неделю по три часа.
Как можно рассчитать кол-во тепла на прачечную?

По расходу и параметрам пара. И возвращаемого (если он есть) конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 3.3.2014, 11:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



На сайте фирмы SS есть любые нужные калькуляторы. Подставляйте ваши данные и не морочьтесь вычислениями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 3.3.2014, 16:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Для аргументации своих вычислений мне нужно представить расчет, а не готовое решение.
Расход пара 500 кг за смену.
Конденсат возвращается.

Насколько правильны такие вычисления:
На расход пара: Расход пара * (разность энтальпий пара и воды) / 1000
На подогрев пара: время подачи пара * пар выработанный за смену за вычетосм израсходонного * мощность котла * нагрузку котла / пар выработанный за смену

Сообщение отредактировал Febere - 3.3.2014, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 4.3.2014, 8:16
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



В последней строчке ахинея полная; пишите формулами, а не словами - это не философия, а математика.
Порядок в голове появится (если) - будет гораздо проще.
А так, всё правильно. Количество пара умножаете на разность теплот пара и конденсата. И вычитаете долю теплоты, возвращенной в котельную с конденсатом. Вот вам и "количество теплоты на прачечную".
Какой курс-то ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 4.3.2014, 11:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Не курс, институт закончил, но не по данной специальности.

То есть, если я правильно понял, например:

3000 * ( 652.44 - 139.55) - 2500 * 139.55 / 1000

3000 - выработано пара за смену
2500 - возвращённый конденсат
По таблице "Свойства насыщенного водяного пара"
652.44 - энтальпия пара
139.55 - энтальпия воды

А на расход пара:
500 * ( 652.44 - 139.55) / 1000
500 расход пара за смену

Сообщение отредактировал Febere - 4.3.2014, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 5.3.2014, 11:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



И правильно будет часовые нагрузки рассчитывать как сумма тепла на выработку и подогрев, разделенное на время работы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных