сообщение 3.3.2014, 11:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Проблемма следующая. В шкафу управления насосной стоит контроллер и пч(микра 1.5 Вт). Управлние пч осуществляется по модбасу. В процессе работы происходит временами потеря свзяи ПЛК-ПЧ. Индикатор работы модбаса (светодиод над клеммами 68-69) на ПЧ просто гаснет и всё. Как только ПЧ скидывает чатсоту двигателя связь восстанавливатся. Витая пара экранирована, экран посажен на пч Клемме 61.
Подскажите пожалуйста с чем ещё могут быть связаны эти помехи.

Сообщение отредактировал lis74 - 3.3.2014, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 3.3.2014, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



посадите экран не на ПЧ, а на землю.
ПЧ сам-то заземлен?
Экран заземляется с 1-й стороны.
Т.е. можно со стороны ПЧ экран отключить, а со стороны ПЛК посадить на землю.
Ну и увеличьте таймаут.(задержку ответа в ПЛК)
Возможно ПЧ не успевает отвечать или ПЛК из-за помехи не может прочесть ответ и начинает сыпать повторные запросы, подвешивая обмен. Это как вариант, зависит от организации вами опроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 3.3.2014, 12:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Пч заземлён. Таймауты выставлены. Когда идёт набор частоты связь падает полностью. До момента когда частота не упадёт. По идеи экран витой пары можно вобще не заземлять? Но больше все вопросов к ПЧ. Ведб именно индикатор работы модбаса гаснет, еле-еле светиться когда такое наблюдается. Когда всё норм он мигает как должен.
Возможно что шкаф заземлён не надлежащим образом. Земля то к нему приходит но вот откуда не понятно=)
Как только я откидываю провода с выхода частотника, всё работает без проблем, связь не падает. Но как только подключаю движки и частотник начинает их раскручивать, тут то и начинаются проблемы=)

Сообщение отредактировал lis74 - 3.3.2014, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 3.3.2014, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(lis74 @ 3.3.2014, 15:51) *
Пч заземлён. Таймауты выставлены. Когда идёт набор частоты связь падает полностью. До момента когда частота не упадёт. По идеи экран витой пары можно вобще не заземлять? Но больше все вопросов к ПЧ. Ведб именно индикатор работы модбаса гаснет, еле-еле светиться когда такое наблюдается. Когда всё норм он мигает как должен.
Возможно что шкаф заземлён не надлежащим образом. Земля то к нему приходит но вот откуда не понятно=)
Как только я откидываю провода с выхода частотника, всё работает без проблем, связь не падает. Но как только подключаю движки и частотник начинает их раскручивать, тут то и начинаются проблемы=)


А что за кабель используете (тип марка)? Какая его длина? Осциллографом не пробовали смотреть что там твориться?

Наш почти аналогичный случай.
На линии по производству труб стоял ПЧ на привод каретки отрезного устройства и к нему был подкинут энкодер в качестве ОС линейной скорости трубы. ПЧ отрезного сам по себе работал нормально, но когда включался привод тянущего устройства отрезное гнало потяжелому. Оба ПЧ стояли в одном шкафу. Когда подкинул осциллограф к кабелю энкодера все стало ясно, помехи во много раз превышали сигнал. Кабель был экранированным + витая пара и подключен согласно рекомендациям (эта линия немецкого производства). Под рукой был кабель UTP ради интереса попробовали подключить через него и о... чудо! помехи стали меньше во много раз и все заработало. Немецкий кабель еще раз просмотрели и прозвонили на предмет порыва жил и изоляции и ничего не нашли. Так UTP и оставили.

P.S. В своих проектах мы часто применяем Modbus RTU на базе RS485. Сеть как правило состоит из ПЛК и 4...5 ПЧ мощностью от 5кВт до 75кВт. Применяем кабель UNITRONIC Li2YCY (TP) Cables for RS485/RS422 2x2х0,22 (lapp), расстояния кусков от 3 до 5 метров, экран заземляем с обоих сторон. Проблем со связью никогда не возникало.

Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 3.3.2014, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 3.3.2014, 13:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Сначала попробуйте отключить экран на кабеле связи что имеется. Если не поможет - попробйте заменить на кабель UTP Cat5 вообще без экрана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 3.3.2014, 13:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Цитата(Vitaliy_asep @ 3.3.2014, 13:29) *
А что за кабель используете (тип марка)? Какая его длина? Осциллографом не пробовали смотреть что там твориться?

Наш почти аналогичный случай.
На линии по производству труб стоял ПЧ на привод каретки отрезного устройства и к нему был подкинут энкодер в качестве ОС линейной скорости трубы. ПЧ отрезного сам по себе работал нормально, но когда включался привод тянущего устройства отрезное гнало потяжелому. Оба ПЧ стояли в одном шкафу. Когда подкинул осциллограф к кабелю энкодера все стало ясно, помехи во много раз превышали сигнал. Кабель был экранированным + витая пара и подключен согласно рекомендациям (эта линия немецкого производства). Под рукой был кабель UTP ради интереса попробовали подключить через него и о... чудо! помехи стали меньше во много раз и все заработало. Немецкий кабель еще раз просмотрели и прозвонили на предмет порыва жил и изоляции и ничего не нашли. Так UTP и оставили.


Кабель ftp-5e, расстояние между плк-пч 20 см. Осцилографа к сожелению нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 3.3.2014, 13:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483




"дело было не в бобине".

терминаторы у Вас есть? (не Арнольд Шварцнеггер, а резисторы по концам шины).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 3.3.2014, 14:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Включил терминатор S801 на частотнике и всё заработало.
Каким образом он убирает помехи? интересно...

Сообщение отредактировал lis74 - 3.3.2014, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 3.3.2014, 14:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(lis74 @ 3.3.2014, 15:01) *
Включил терминатор S801 на частотнике и всё заработало.
Каким образом он убирает помехи? интересно...


изучайте сайт modbus.org

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 3.3.2014, 15:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Дак там всё на забугорном....=)
Андрю объясни пожалуйста в кратце=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 3.3.2014, 15:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Вкратце не получится. Вот очень удачное описание http://forum.segnetics.com/showthread.php?threadid=329
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 3.3.2014, 16:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(lis74 @ 3.3.2014, 16:21) *
Дак там всё на забугорном....=)
Андрю объясни пожалуйста в кратце=)


вкратце - отражения идут. И терминаторы используются для подавления отражений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 3.3.2014, 17:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Просто подозрения вызвал факт погасания диода состояния модбаса ПЧ. Если бы был обрыв связи он бы не мигал, а горел постоянным свечением. А тут прям наблюдалось во время разгона двигателя как он гаснет и горит в четверьт накала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных