Цитата(m3F @ 3.3.2014, 21:09)

Имеется ПЧ Danfoss VLT8062 A T4 C20 ST R0 DL F10 A00 C0.
Далее со слов обслуживающего персонала:
В итоге ко мне ПЧ пришёл с ошибкой:
Код
Control card eeprom
Failed
Hardware test.
По состоянию, все силовые элементы целы. Платы тоже без дефектов. Только один вентилятор подгулявший.
Возможно ли оживить ПЧ или только замена платы управления? И в чем вообще могут крыться возможные причины данной ошибки или просто время берёт своё?
P.S. ПЧ старый и поэтому никто не будет заморачиваться на серьёзном ремонте, проще разобрать на ЗиП.
"А не спешите нас хоронить,
а нам нужны еще здесь тела..."© Братья Торч, "Репортаж с линии морга"
А не спешите списывать в хлам. Возможно, причина и не в плате управления.
Примерно через 7...10 лет работы у нас начала "выдрючиваться" 6000-я серия, 6072, в-основном (просто их много). Причина "повальной шизофрении" - в межплатных соединительных шлейфах, там их два.
Шлейфы Фоксконовские, качественные, но время таки своё взяло, контакты "зажужжали".
После замены шлейфов пару-тройку лет назад, частотники работают по сей день.
Худший вариант - "поплыли" стабилизаторы напряжения на плате управления, "подсохли" "электролитики", импульсная помеха полезла по шине питания. Маловероятно, но возможно.
Совсем хреновый вариант - исчерпался ресурс перезаисписи "флеш-памяти".
Перепаять-то можно, мелкосхемки копеешные, но как бы не получилось: "затеял черт свинью стричь - визгу много, шерсти мало..."
Как-то так вот оно...
И да, конструктив у 6000-й и 8000-й серий одинаков, если шо...
А шлейфы... Ну, когда-то, еще во времена войны между DEC и IBM, шлейфы "набивали" сами, молотком...
Сообщение отредактировал BROMBA - 3.3.2014, 22:30