Друзья, подскажите как сделать так чтобы приточный клапан управлялся в ручную (открыть/закрыть) кнопкой или автоматом и также от сигнала с пожарного датчика- открыть.
Ситуация такая: приточный клапан выполняет функцию клапана дымоудаления и в момент пожара ему нужно открыться если он закрыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 6.3.2014, 6:10
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Вы не можете схемно обвязать кнопку и клапан?! Ну о чём тогда говорить? Подключите клапан через НЗ контакты кнопки. Кнопку возьмите с фиксацией.
P/S: Эта тема должна быть в песочнице, а не в профессиональном форуме!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 6.3.2014, 18:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Как то так
Прикрепленный файл  ___.JPG ( 49,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 7.3.2014, 5:09
Сообщение #4


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(comcan @ 6.3.2014, 22:44) *
Как то так
Прикрепленный файл  ___.JPG ( 49,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Не вводите человека в заблуждение, если сами не совсем ориентируетесь в теме! КДУ должны быть по нормам только в исполнении с возвратной пружиной! Соответственно и схема неимоверно упрощается. Почитайте по внимательнее СНиП-ы и пожарные требования...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 7.3.2014, 9:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



http://www.nks-vent.ru/ventilyacyonnoe-obo...moudaleniya-kdu
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.3.2014, 15:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(kdu @ 7.3.2014, 6:09) *
КДУ должны быть по нормам только в исполнении с возвратной пружиной! Соответственно и схема неимоверно упрощается. Почитайте по внимательнее СНиП-ы и пожарные требования...
А мужики-то не знают rolleyes.gif

СВОД правил 7.13130.2013
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
Издание официальное
Москва 2013

7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:

7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте «в» пункта 7.11, подпункте «б» пункта 7.13 и подпункте «д» пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 7.3.2014, 20:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Cauto спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 6:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных