> Котельная 255кВт
и/\ьЯ 1984
сообщение 7.3.2014, 16:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 13.3.2008
Из: Химки
Пользователь №: 16486



Котельная для частного дома на 255 кВт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________255____.pdf ( 861,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 715
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 7.3.2014, 16:14
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вот как то не очень выглядят эти схемы без котловых насосов... понимаю, висман рекомендует.. но что то в них настораживает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
и/\ьЯ 1984
сообщение 7.3.2014, 16:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 13.3.2008
Из: Химки
Пользователь №: 16486



Поначалу, увидев типовую схему Виссманн, ,был в раздумье. Потом изучил инструкцию к котлу на 150кВт. В нем сопротивление теплообменника небольшое. Мои магистральные участки до потребителей небольшие. Решил отказаться от насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 11.6.2014, 21:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



В какой программе сделана визуализация и графическая часть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mieeStar
сообщение 18.6.2014, 14:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2011
Пользователь №: 106437



Трубы медные или, всё-таки, стальные? И на схеме с обозначениями, где-то стоит через "ду", где-то через значок диаметра, без толщин

Сообщение отредактировал mieeStar - 18.6.2014, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.6.2014, 19:39
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Да. сразу то не обратил внимание на заказную спецификацию... стоило бы привести наименвание стандартных изделий в нормальный вид, как они обозначены в ГОСТах. Это кстати не сложно сделать (как думаю), надо только один раз постараться и настроить строку имени.
а что за изделие такое - врезка Ду25-Ду25? Наверно это все же тройник? не?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxbaglag
сообщение 9.10.2015, 16:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.12.2013
Пользователь №: 216949



Гидравлическую стрелку бы не помешало поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 9.10.2015, 16:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



А этим котлам не обязательно поддержание обратки не ниже требуемого значения ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 9.10.2015, 16:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



кстати, да.трехходового нет из-за отсутствия насоса, но тогда бы гидрострелку, наверное.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 9.10.2015, 17:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



1. Расширительные баки не оборудованы предохранительными клапанами.
2. После насосных групп с трехходовыми клапанами желательно перепускные краны
3. данные котлы не являются кондесатными - значит нужна защита от низкой температуры в Т2
следовательно нужна гидрострелка и антиконденсатная линия.
4. Все таки закладные для КИП закладываются в разделе ТМ
5. СНиП котельные тут не применим т.к. мощность менее 360кВт
6. Не понятно к чему подключаем радиатор
7. Воздушники пишите подключать через краны а сами рисуете без
8. Не хватает еще фланца ответного на фильтре.
9. Соленойдный клапан у вас показан регулятор прямого действия - где прессостат для его управления?
10. Ну и наш любимый русский язык "за счет установки трехходового крана" кранов наверное?, "крепить к стене при помощи зажимов с дюбилем" с дюбилями наверное?
11. Основные показатели заполнять надо как полагается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alliance_project
сообщение 10.10.2015, 12:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 4.7.2015
Из: Челябинск
Пользователь №: 272177



Цитата(ssn @ 7.3.2014, 18:14) *
вот как то не очень выглядят эти схемы без котловых насосов... понимаю, висман рекомендует.. но что то в них настораживает.

Согласен. И по маркам насосов - UPS еще поставляют? Их вроде MAGNA серией заменили? И подпитку мне кажется в Т1 лучше врезать, чтобы по низкой температуре котел не загубить.
Гидрострелка и отдельный насос помог бы здесь, потеряли бы 10гр., но при запуске риски бы убрали по низкой температуре - со скважины подпитывать будем +10...+15 С прилетит.
И по вентиляции - в проектах где вентиляция регулируемая с подогревом, стараются не разделять, насосы и сами системы П1 с автоматикой по разным помещениям. Можно конечно, но на мой взгляд не желательно.
Работать будет конечно, но можно подработать.

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 19:56) *
1. Расширительные баки не оборудованы предохранительными клапанами.
2. После насосных групп с трехходовыми клапанами желательно перепускные краны
3. данные котлы не являются кондесатными - значит нужна защита от низкой температуры в Т2
следовательно нужна гидрострелка и антиконденсатная линия.
4. Все таки закладные для КИП закладываются в разделе ТМ
5. СНиП котельные тут не применим т.к. мощность менее 360кВт
6. Не понятно к чему подключаем радиатор
7. Воздушники пишите подключать через краны а сами рисуете без
8. Не хватает еще фланца ответного на фильтре.
9. Соленойдный клапан у вас показан регулятор прямого действия - где прессостат для его управления?
10. Ну и наш любимый русский язык "за счет установки трехходового крана" кранов наверное?, "крепить к стене при помощи зажимов с дюбилем" с дюбилями наверное?
11. Основные показатели заполнять надо как полагается.

Нет слов. Все в точку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.10.2015, 13:06
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
10. Ну и наш любимый русский язык

Да, ещё немного по стилистике и орфографии. cool.gif

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
2. После насосных групп с трехходовыми клапанами желательно перепускные краны

"желательны" краны?
"желательно предусмотреть" краны?

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
3. данные котлы не являются кондесатными

"конденсационными"?

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
7. Воздушники пишите подключать через краны а сами рисуете без

"воздухоотводчики <...> чертите (изображаете)"?

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
8. Не хватает еще фланца ответного на фильтре.

"у фильтра"?

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
9. Соленойдный клапан у вас показан регулятор прямого действия - где прессостат для его управления?

"соленоИдный"?
"показан как"?

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
где прессостат

"реле давления"?

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
крепить к стене при помощи зажимов с дюбилем" с дюбилями наверное?

В качестве расширения кругозора: ДюбЕль







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.10.2015, 13:48
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



И ещё одна распространённая ошибка.

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
7. Воздушники пишите подключать через краны а сами рисуете без

Должно быть не "пишИте", а "пишЕте". dry.gif

Запятые бережём, это понятно...

Сообщение отредактировал tiptop - 10.10.2015, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 11.10.2015, 12:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Ну все за орфографию уцепились= а сами ничего вразумительного НИЧЕГО не написали, кроме дюбелей и запятых. Вы бы не запятые смотрели мои, а схемотехнику принципиальной схемы! Котельная работать не будет в таком исполнении как она выполнена сейчас, + висман еще и гарантии все снимет т.к. данная схема в их руководстве отсутствует (было аналогичное с будерусом у коллег). Человек выложил схему - а проверить никто не хочет, т.к. все же маститые спецы - сразу родились знатоками своего дела - сразу начали вести работу по "сконструируй котельную" на 5+ .

Сообщение отредактировал Созонов - 11.10.2015, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 11.10.2015, 13:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Канал на ютубе Дачный СозонТ милости просим, тут реально вам помогут и подскажут и разберут ваш проект по косточкам

Сообщение отредактировал Созонов - 11.10.2015, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.10.2015, 13:45
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Созонов @ 11.10.2015, 12:41) *
начали вести работу по "сконструируй котельную" на 5+ .

Прошу прощения. Не просто какую-то там "котельную", а "котельную с большой буквы"! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 11.10.2015, 14:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Шлите ваш проект котельной (если не боитесь) на 77gaz@mail.ru и станете звездой ютуба. Вас проверят (ваш проект с большой буквы) как минимум 4 эксперта.

Сообщение отредактировал Созонов - 11.10.2015, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.10.2015, 14:56
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Созонов @ 11.10.2015, 14:00) *
станете звездой ютуба.


"Люба, Люба, ты - звезда ю-тьюба..." biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 11.10.2015, 15:26
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



кстати, ваша ссылка не работает "сконструируй котельную" все хахахахаха= до конструировались! Ну и кто-то явно пьян.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alliance_project
сообщение 11.10.2015, 17:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 4.7.2015
Из: Челябинск
Пользователь №: 272177



Цитата(Созонов @ 11.10.2015, 16:00) *
Шлите ваш проект котельной (если не боитесь) на 77gaz@mail.ru и станете звездой ютуба. Вас проверят (ваш проект с большой буквы) как минимум 4 эксперта.

Побывал на вашем канале. Без лишней лести - Браво!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных