При проектировании школьной котельной в качестве остовного топлива принят природный газ. Котельная автономная, отдельностоящая с мошностю 700кВт (отопление-304кВт, вентиляция-170кВт, ГВС-150кВт). Котлы водогрейные с мошностю 400кВт и 300кВт. Пожалуйста помогите с решением следующих вопросов: 1. По СНиП-у надо ли предусмотреть альтернативное топливо? 2. Если да - могу ли я установить в котельне бак дизельного топливо, отдельную дизельную горелку на 400кВт при работе которой можно покрыт нужды для отопления?
|
|
|
|
|
9.3.2014, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Необходимость в резервном топливе обозначается техусловиями выданными на присоединение газопровода газоснабжающей организацией. В котельном зале можно располагать бак дизельного топлива не больше 1 м.куб. Необходимый объем запаса дизельного топлива принимается по "СП 89.13330.2012 актуализированная версия СНиП II-35-76 Котельные установки".Скорее всего достаточно будет резервирования только на нужды отопления.
Сообщение отредактировал Shiling - 9.3.2014, 16:13
|
|
|
|
|
9.3.2014, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915

|
просто интересно что специалисты скажут, а что если котельную на термонках по 90 кВт собрать, настенниках, а в качестве резервного топлива пропан???? в балонах???
чтобы небыло вопросов естественно они упадут по мощности, без замены форсунок и так далее.
по опыту обслуживания котельной для нужд детского сада подпитка нулевая, хотя опять же из опыта для котельной школьной, где мужики тырят воду для мытья машин, а вода со скважины достигает 12 мг-экв/л и о никакой ХВО вообще речи нет как то туго, нужна топорность!!
Сообщение отредактировал Юзер Саня - 9.3.2014, 20:09
|
|
|
|
|
11.3.2014, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(K_Vardan @ 9.3.2014, 12:09)  При проектировании школьной котельной в качестве остовного топлива принят природный газ. Котельная автономная, отдельностоящая с мошностю 700кВт (отопление-304кВт, вентиляция-170кВт, ГВС-150кВт). Котлы водогрейные с мошностю 400кВт и 300кВт. Пожалуйста помогите с решением следующих вопросов: 1. По СНиП-у надо ли предусмотреть альтернативное топливо? 2. Если да - могу ли я установить в котельне бак дизельного топливо, отдельную дизельную горелку на 400кВт при работе которой можно покрыт нужды для отопления? Можно установить на одном из котлов горелку газ/ДТ. В котельной за перегородкой устанавливается бак хранения ДТ.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 8:38
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 180168

|
Резервное топливо предусматривается: если котельная относиться к первой категории по теплоснабжению или имеются требования по техусловиям газоснабжающая организация. Насчет резервного топлива. Есть мысль применить сжиженый газ (в балоннах)и предусмотреть испарительную установку газа. И горелку менять ненадо.
|
|
|
|
|
14.3.2014, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(starodubov @ 13.3.2014, 9:38)  Резервное топливо предусматривается: если котельная относиться к первой категории по теплоснабжению или имеются требования по техусловиям газоснабжающая организация. Насчет резервного топлива. Есть мысль применить сжиженый газ (в балоннах)и предусмотреть испарительную установку газа. И горелку менять ненадо. Это не совсем так. Горелку для природного газа нельзя использовать на СУГ, т.к. калорийность СУГ в 3 раза выше калорийности природного газа. При покупке газовой плиты в комплект входят запасные газовые сопла "жеклёры", предназначенные при использовании газа с другой калорийностью. СУГ можно использовать на горелках промышленного применения, но при этом СУГ необходимо смешивать с воздухом в специальных смесительных установках немецкого производства. Просто замена одного газа другим может привести к печальным последствиям, о чём мы очень часто, к сожалению, слышим.
|
|
|
|
|
14.3.2014, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915

|
к тому же если брать бытовые котлы то давление у нас с вами 20 мБар, это для природного газа, а на СУГ замена жиклеров это раз, и давление паспортное если не ошибаюсь 37 мБар. В общем при обычных условиях действительно калорийность будет сильно отличаться, в следствии большого различия удельного веса. короче выходит всеже нужна комбинированная горелка ))) Что за устройства, можно ссыль
|
|
|
|
|
15.3.2014, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(Юзер Саня @ 9.3.2014, 19:58)  просто интересно что специалисты скажут, а что если котельную на термонках по 90 кВт собрать, настенниках, а в качестве резервного топлива пропан???? Близко знакомы с Термонами???
|
|
|
|
|
15.3.2014, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915

|
ну есть немного, есть несколько котельных исполненных на них.
|
|
|
|
|
18.3.2014, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Можно узнать, как ведут себя в работе, бывают ли проблемы с ними?
|
|
|
|
|
18.3.2014, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
По СП 89. насколько я помню все котельные являющиеся единственным источником тепла попадают в первую категорию. Но наша экспертиза на это пока глаза закрывает. Склад аварийного топлива у детсада и школы это ИМХО гораздо хуже по безопасности.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(К.Д. @ 18.3.2014, 21:41)  По СП 89. насколько я помню все котельные являющиеся единственным источником тепла попадают в первую категорию. Но наша экспертиза на это пока глаза закрывает. Склад аварийного топлива у детсада и школы это ИМХО гораздо хуже по безопасности. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п.4 (классификация потребителей тепла по категориям).
|
|
|
|
|
20.3.2014, 3:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Чтобы под него попасть, в задании Заказчик должен написать что он не претендует на 1 категорию (по СП 89.13330). А так согласен
|
|
|
|
|
20.3.2014, 6:08
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.12.2008
Пользователь №: 26451

|
Подскажите, не в тему вопрос и все же, какая категория надежности электроснабжения и теплоснабжения устанавливается для школьной котельной?
|
|
|
|
|
20.3.2014, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Акалин @ 20.3.2014, 7:08)  Подскажите, не в тему вопрос и все же, какая категория надежности электроснабжения и теплоснабжения устанавливается для школьной котельной? Прочитайте СП там написано про дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей. Но даже на 2-ой категории МОГУТ потребовать аварийное топливо.
|
|
|
|
|
  |