> Школьная котельная
K_Vardan
сообщение 9.3.2014, 11:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.6.2010
Пользователь №: 61749



При проектировании школьной котельной в качестве остовного топлива принят природный газ.
Котельная автономная, отдельностоящая с мошностю 700кВт (отопление-304кВт, вентиляция-170кВт, ГВС-150кВт). Котлы водогрейные с мошностю 400кВт и 300кВт. Пожалуйста помогите с решением следующих вопросов:
1. По СНиП-у надо ли предусмотреть альтернативное топливо?
2. Если да - могу ли я установить в котельне бак дизельного топливо, отдельную дизельную горелку на 400кВт при работе которой можно покрыт нужды для отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 9.3.2014, 16:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Необходимость в резервном топливе обозначается техусловиями выданными на присоединение газопровода газоснабжающей организацией.
В котельном зале можно располагать бак дизельного топлива не больше 1 м.куб. Необходимый объем запаса дизельного топлива принимается по "СП 89.13330.2012 актуализированная версия СНиП II-35-76 Котельные установки".Скорее всего достаточно будет резервирования только на нужды отопления.

Сообщение отредактировал Shiling - 9.3.2014, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 9.3.2014, 19:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



просто интересно что специалисты скажут, а что если котельную на термонках по 90 кВт собрать, настенниках, а в качестве резервного топлива пропан???? в балонах???

чтобы небыло вопросов естественно они упадут по мощности, без замены форсунок и так далее.

по опыту обслуживания котельной для нужд детского сада подпитка нулевая, хотя опять же из опыта для котельной школьной, где мужики тырят воду для мытья машин, а вода со скважины достигает 12 мг-экв/л и о никакой ХВО вообще речи нет как то туго, нужна топорность!!

Сообщение отредактировал Юзер Саня - 9.3.2014, 20:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.3.2014, 7:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(K_Vardan @ 9.3.2014, 12:09) *
При проектировании школьной котельной в качестве остовного топлива принят природный газ.
Котельная автономная, отдельностоящая с мошностю 700кВт (отопление-304кВт, вентиляция-170кВт, ГВС-150кВт). Котлы водогрейные с мошностю 400кВт и 300кВт. Пожалуйста помогите с решением следующих вопросов:
1. По СНиП-у надо ли предусмотреть альтернативное топливо?
2. Если да - могу ли я установить в котельне бак дизельного топливо, отдельную дизельную горелку на 400кВт при работе которой можно покрыт нужды для отопления?

Можно установить на одном из котлов горелку газ/ДТ. В котельной за перегородкой устанавливается бак хранения ДТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starodubov
сообщение 13.3.2014, 8:38
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 180168



Резервное топливо предусматривается: если котельная относиться к первой категории по теплоснабжению или имеются требования по техусловиям газоснабжающая организация.
Насчет резервного топлива. Есть мысль применить сжиженый газ (в балоннах)и предусмотреть испарительную установку газа. И горелку менять ненадо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.3.2014, 8:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(starodubov @ 13.3.2014, 9:38) *
Резервное топливо предусматривается: если котельная относиться к первой категории по теплоснабжению или имеются требования по техусловиям газоснабжающая организация.
Насчет резервного топлива. Есть мысль применить сжиженый газ (в балоннах)и предусмотреть испарительную установку газа. И горелку менять ненадо.

Это не совсем так. Горелку для природного газа нельзя использовать на СУГ, т.к. калорийность СУГ в 3 раза выше калорийности природного газа. При покупке газовой плиты в комплект входят запасные газовые сопла "жеклёры", предназначенные при использовании газа с другой калорийностью. СУГ можно использовать на горелках промышленного применения, но при этом СУГ необходимо смешивать с воздухом в специальных смесительных установках немецкого производства. Просто замена одного газа другим может привести к печальным последствиям, о чём мы очень часто, к сожалению, слышим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 14.3.2014, 10:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



к тому же если брать бытовые котлы то давление у нас с вами 20 мБар, это для природного газа, а на СУГ замена жиклеров это раз, и давление паспортное если не ошибаюсь 37 мБар. В общем при обычных условиях действительно калорийность будет сильно отличаться, в следствии большого различия удельного веса.
короче выходит всеже нужна комбинированная горелка )))
Что за устройства, можно ссыль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 15.3.2014, 10:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Юзер Саня @ 9.3.2014, 19:58) *
просто интересно что специалисты скажут, а что если котельную на термонках по 90 кВт собрать, настенниках, а в качестве резервного топлива пропан????


Близко знакомы с Термонами???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 15.3.2014, 11:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



ну есть немного, есть несколько котельных исполненных на них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 18.3.2014, 16:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Можно узнать, как ведут себя в работе, бывают ли проблемы с ними?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 18.3.2014, 20:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



По СП 89. насколько я помню все котельные являющиеся единственным источником тепла попадают в первую категорию. Но наша экспертиза на это пока глаза закрывает. Склад аварийного топлива у детсада и школы это ИМХО гораздо хуже по безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.3.2014, 13:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(К.Д. @ 18.3.2014, 21:41) *
По СП 89. насколько я помню все котельные являющиеся единственным источником тепла попадают в первую категорию. Но наша экспертиза на это пока глаза закрывает. Склад аварийного топлива у детсада и школы это ИМХО гораздо хуже по безопасности.

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п.4 (классификация потребителей тепла по категориям).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 20.3.2014, 3:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Чтобы под него попасть, в задании Заказчик должен написать что он не претендует на 1 категорию (по СП 89.13330). А так согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Акалин
сообщение 20.3.2014, 6:08
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.12.2008
Пользователь №: 26451



Подскажите, не в тему вопрос и все же, какая категория надежности электроснабжения и теплоснабжения устанавливается для школьной котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.3.2014, 7:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Акалин @ 20.3.2014, 7:08) *
Подскажите, не в тему вопрос и все же, какая категория надежности электроснабжения и теплоснабжения устанавливается для школьной котельной?

Прочитайте СП там написано про дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей. Но даже на 2-ой категории МОГУТ потребовать аварийное топливо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 23:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных