> коллектор
tempira
сообщение 17.3.2014, 9:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161341



Уважаемые коллеги подскажите для чего нужен такой коллектор?(схему прилагаю)
и как от него избавится?
Поясню:в проекте закладывался металл, а мы хотим сделать из клеевой ПВХ, и возникают проблемы с трубой и фитингами Д315
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAG0255.jpg ( 587,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 17.3.2014, 10:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



А чей то у вас нет байпаса и ин\аут так разняться по диаметрам? + отсутствуют балансировочники на обратках у коллектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 17.3.2014, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Я так понял, что холод от чиллера и тепло от (?) идет на одни и те же потребители.
Тогда диаметры непонятны - на холоде меньше (Ду80), чем на тепле (Ду 125). Какие температура теплоносителей и где стоят насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tempira
сообщение 17.3.2014, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161341



насчет разницы по диаметрам это тоже вопрос. по ТЗ от чиллера приходит 125 уходит к чиллеру 80 но суть не в этом.
вопрос нужен ли коллектор
про балансировочники они есть и на картинке и ниже,
мы в свое время делали ТЦ без балансировочником вообще и все слава Богу работает но суть опять таки не в этом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 17.3.2014, 10:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Повторю вопрос: игде насосы?
скорость в отводах от коллектора д.б. 0,5-1 м/с.
на подводах к коллектору может быть гораздо больше.
Коллектор для того и служит, чтобы погасить скорость подвода до скорости распределения.
Разберитесь с ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемой (место насосов, дельты Т, скорости...) и только потом - к аксане.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tempira
сообщение 17.3.2014, 11:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161341



Цитата(Vik @ 17.3.2014, 11:13) *
Я так понял, что холод от чиллера и тепло от (?) идет на одни и те же потребители.
Тогда диаметры непонятны - на холоде меньше (Ду80), чем на тепле (Ду 125). Какие температура теплоносителей и где стоят насосы?



нет никакого тепла, подача и обратка холодной воды

Цитата(Vik @ 17.3.2014, 11:26) *
Повторю вопрос: игде насосы?
скорость в отводах от коллектора д.б. 0,5-1 м/с.
на подводах к коллектору может быть гораздо больше.
Коллектор для того и служит, чтобы погасить скорость подвода до скорости распределения.
Разберитесь с ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемой (место насосов, дельты Т, скорости...) и только потом - к аксане.



гидромодуль в комплекте с чиллером

по сути увеличение скорости грозит - шумом, правильно я понимаю
и надо уточнить расход воды чтобы точно это все проверить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.3.2014, 11:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Конкретно в этой схеме коллектор скорее всего ниочем...
Так что смело выбрасываете.
А так, в принципе, резкий рост диаметра может выполнять несколько полезных функций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 17.3.2014, 14:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Считайте потери гидросети, потом идите и смотрите напорные характеристики насоса. А то потом метаться будите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tempira
сообщение 17.3.2014, 15:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161341



Цитата(daddym @ 17.3.2014, 12:41) *
А так, в принципе, резкий рост диаметра может выполнять несколько полезных функций.



Какие например?

Цитата(daddym @ 17.3.2014, 12:41) *
Конкретно в этой схеме коллектор скорее всего ниочем...


под вашу ответственность, коллектор делаю Д160

кто-нибудь еще рассейте мои сомнения

Цитата(RusBuka @ 17.3.2014, 15:38) *
Считайте потери гидросети, потом идите и смотрите напорные характеристики насоса. А то потом метаться будите.



Насос с огромным запасом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.3.2014, 16:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(tempira @ 17.3.2014, 16:15) *
Какие например?

Ну так сходу:
Воздухоотделение, но в вашем случае он не там расположен.
Гашение струй насосов, тоже не то.
Стрелка, тоже не годится.
Вырожденный бак накопитель...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tempira
сообщение 17.3.2014, 17:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161341



Цитата(daddym @ 17.3.2014, 17:34) *
Вырожденный бак накопитель...


конечно на схеме не видно, но я поясню его длина 2метра
получается бак 0,5 куба маловато
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 18.3.2014, 11:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(tempira @ 17.3.2014, 18:59) *
конечно на схеме не видно, но я поясню его длина 2метра
получается бак 0,5 куба маловато

Ну если баков совсем нет - то и 500л заметная величина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 21:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных