Подскажите кто знает или слышал где то.Может ли радиальный вентилятор сгореть если его рабочее давление не совпадает с действительным.То есть в системе вентиляции стоит радиальный вентилятор.Рабочее давление этого вентилятора превышает сопротивление сети .Может вентилятор из-за этого выйти из строя.За ранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.3.2014, 13:19
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



двигатель вентилятора сгорит если превышена его номинальная мощность. на этом форуме было мильён тем про это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fish1961
сообщение 19.3.2014, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.8.2013
Пользователь №: 202739



Спасибо за ответ.Буду искать.Ну вообще фору и нужен что бы в нем писать.а кто не хочет тот не пишет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 19.3.2014, 15:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Цитата(fish1961 @ 19.3.2014, 15:16) *
фору и нужен что бы в нем писать.а кто не хочет тот не пишет.

--- ... А голова нужна, чтобы в неё есть? ... форум неплохо почитать-бы ... как бы wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all13
сообщение 20.3.2014, 20:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976



если на пальцах-меряйте ток по всем фазам-если он не превышает номинал двигателя, то ничего с ним не случится. Если у вас "зажатая сеть" (сопротивления и тп), то вентилятор, как правило, в более комфортных условиях в такой сети чувствует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.3.2014, 22:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



не совсем понимаю вопроса. Вентилятор обычно подбирают на 10-30% больше чем споротивление сети. Вот если рабочее давление больше чем номинальное давление вентилятора по паспорту это уже другой разгвор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2014, 5:58
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32




[Вт] = [м3/сек] * [Па]

если мощностная характеристика сети в рабочей точке требует большей мощности, чем может обеспечить вентилятор с конкретным двигателем, то он, двигатель, естественно, сгорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 21.3.2014, 6:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(LordN @ 21.3.2014, 8:58) *
[Вт] = [м3/сек] * [Па]

если мощностная характеристика сети в рабочей точке требует большей мощности, чем может обеспечить вентилятор с конкретным двигателем, то он, двигатель, естественно, сгорит.

Почему допустим в квартире если включили эл. приборы большей мощности, чем выделено на квартиру, то просто выбивает пробки и отрубается электричество, а в случае с вентилятором он сгорает?)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.3.2014, 7:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Dio_Rock @ 21.3.2014, 7:38) *
Почему допустим в квартире если включили эл. приборы большей мощности, чем выделено на квартиру, то просто выбивает пробки и отрубается электричество, а в случае с вентилятором он сгорает?)))

Сравниваете электрический нагреватель с электродвигателем? Думаете это уместно?


Цитата(LordN @ 21.3.2014, 6:58) *
если мощностная характеристика сети в рабочей точке требует большей мощности, чем может обеспечить вентилятор с конкретным двигателем, то он, двигатель, естественно, сгорит.

Требовать то она может попытаться, но "получит" только то, что ей выдаст вентилятор. Происходит сонастройка кривых сети и вентилятора без разрушительных последствий для последнего.
Электродвигатель сгорает от перегрева, то бишь регулярного превышения токовой нагрузки сверх номинальной. Одна из причин отсутствие защиты от этого превышение.
Вторая - работа двигателя в условиях когда вызывается это превышение. Здесь есть кажущийся не логичным тот факт, что максимально перегревается тот двигатель который вообще не нагружен никакой нагрузкой.
ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2014, 7:30
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Требовать то она может попытаться, но "получит" только то, что ей выдаст вентилятор. Происходит сонастройка кривых сети и вентилятора без разрушительных последствий для последнего.
многие вентиляторы с конкретным двигателем имеют запрещенные зоны.
запрещенная зона - это область, где произведение расхода на перепад больше мощности двигателя вентилятора. граница зоны имеет вид и смысл характеристики сети с некоторыми параметрами. ниже её - работа приведет к перегрузке двигателя. выше - перегрузки не будет.
Цитата
Здесь есть кажущийся не логичным тот факт, что максимально перегревается тот двигатель который вообще не нагружен никакой нагрузкой.
опять путаете отсутствие или малый перепад на вентиляторе с требуемой мощностью. двигатель нагружается мощностью, а не расходом или перепадом в отдельности. кактотак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 10.4.2014, 6:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(Ernestas @ 21.3.2014, 9:14) *
С Здесь есть кажущийся не логичным тот факт, что максимально перегревается тот двигатель который вообще не нагружен никакой нагрузкой.
ИМХО

И где вы такое видели? Вы физику асинхронного эл.двигателя представляете? Ток холостого хода асинхронного двигателя (такие и применяют для привода вентиляторов) не более 50% от номинального (чем выше мощность тем меньше). И как же он будет перегреваться?
Всё логично: выше нагрузка - больше скольжение - выше рабочий ток - больше нагрев.

Сообщение отредактировал qwerqus - 10.4.2014, 6:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных