Здравствуйте, это я тоже читал, там 15 л/с выходит по СП 8.13130.2009 п. 5.2 Таблица 2. Здание жилое многосекционное, класс Ф1.3 и объем здания 14,5 тыс.м3...по таблице выходит 15 л/с... Хотя сам поселок сельского типа, в Примечаних к таблице 2. Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар - 5 л/с... Вот этот микрорайон очень портит все...из-за 4-х домов ( каждый по 14,5 тыс.м3)... Дело в том, что я очень не доверяю естественным прудам для нужд пожаротушения, никто из администрации поселка не даст мне толщину промерзания этого пруда, да и боюсь пожарникам это тоже не очень понравится. А 200м я так понимаю, это длина рукава пожарной автоцистерны при условии асфальто-бетонного покрытия, то есть, копать придется от пруда два водовода и делать шахтный колодец? При подключении пож.машины водоводы при откачке перейдут в напорный режим я так понимаю, не сталкивался раньше с такими...методами наружнего пожаротушения...(