Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Altivar 71 управление по модбас
alexander_f
сообщение 21.3.2014, 12:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.2.2014
Пользователь №: 223067



Добрый День!
При подключении ПЧ к контроллеру возникли следующие проблемы:

1. При опросе ПЧ по модбасу появляется ошибка slf1, хотя контроллер считывает/записывает все необходимые мне параметры.

В графическом терминале нашел данные о связи("Меню ПЧ" --> "Мониторинг" --> "Состояние связи" --> "Диаг. шины модбас"):
"LED Com" моргает
"Nb err. CRC Mb Nt" постоянно растет
"Nb err. CRC Mb Nt" 0

Чем отличаются второй и третий параметры я так и не понял.

2. Не нашел в каком регистре находятся параметры C111...C115 и им подобные.

Буду благодарен за любые сведения)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 21.3.2014, 12:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



По видимому постоянно какие-то пакеты идут с ошибкой. Ругается на контрольную сумму.(там где растет-это подсчет общего количества ошибок)
Но связь есть, повторные запросы проходят.
Увеличьте период опроса и увеличьте время ожидания ответа(таймаут).
Похоже у Вас контроллер сыплет запросы не дожидаясь ответа или слишком часто.
Опрос раз в 3-5 сек достаточно.
Запись- по изменению.

Сообщение отредактировал serge197a - 21.3.2014, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexander_f
сообщение 21.3.2014, 13:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.2.2014
Пользователь №: 223067



Спасибо за информацию, сейчас попробую уменьшить частоту опроса. Кстати, при переключении на английский язык названия параметров поменялись:
"LED Com" моргает
"Mb Nt frames nb." постоянно растет
"Mb Nt CRC Errors" увеличивается на 1 примерно каждые 5 минут (как я понял по ней и идет сработка slf1)

Если ничего не получится, придется отключить эту аварию, чтобы он просто игнорировал пакеты с плохим crc

Еще один вопрос по сбросу аварии, в параметре "rst" я выставил "Li4" и сброс происходит нормально. Если я хочу сбрасывать аварии еще и по модбасу, могу ли я использовать параметр "inh"? Я записал в него "C111", но не могу понять как менять значение самого "C111"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 24.3.2014, 12:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



А в техподдержку Шнайдера не писали? Или тута ждать лучше? Ответа, как соловей лета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 14:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных