Marina_Eng
сообщение 21.3.2014, 15:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221862



Добрый день, коллеги! Помогите обосновать отвод дождевых стоков в существующий коллектор с проезжей части дорог без очистки от нефтепродуктов из – за отсутствия места для локальных очистных сооружений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.3.2014, 16:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Что за дороги, кто, откуда? Почему нет места?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 21.3.2014, 16:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



почему сразу нет места - а колодцы(дец)?

Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 21.3.2014, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina_Eng
сообщение 23.3.2014, 16:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221862



Места нет внутри квартала для локальных очистных сооруж., которые должны располагаться на 15 м от здания. От автостоянок – фильтр очистки поверхностного стока (фильтрующий патрон) производительностью 2 м3/час, осуществляющий механическую и сорбционную очистку ливневых и талых вод от нефтепродуктов и СПАВ. Фильтр устанавливается в дождеприемный колодец в качестве сменного элемента. Но таких колодцев потребуется слишком много, чтобы почистить стоки от всех прилегающих к дому автодорог. Что существует эффективное в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.3.2014, 17:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Про нет места под ЛОСы -не аргумент.А нужны потом эти ЛОСы на баланс горводостоку?
Только вот- а с самого коллектора сброс уже без очистных? А что так?
Откройте ПП РФ 83- там расписано кому вменяется обязанность какие сети иметь и кому принадлежать будут и отчего без ЛОСов можно сбрасывать в правильно организованную схему.
если ОС на коллекторе этом "ниж"- то смысл ставить ЛОСы? А ОСы обязаны быть у коллектора и забота это не застройщика, а местных властей и горводостоков.
Только отспорить такое под силу Заку только и заку с хорошим адмресурсом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina_Eng
сообщение 23.3.2014, 18:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221862



спасибо всем, кто откликнулся ))) Попробую подковаться в ПП РФ 83
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных