Добрый день, господа.
Всегда полагала, что мощность наружного блока (НБ) мульти-сплита - величина постоянная независимо от количества подключенных к ней внутренних блоков (ВБ). Т.е., к примеру, имеем НБ мощностью 10 кВт с возможностью подключения 5 ВБ. В случае, если ВБ и есть 5 (допустим, типоразмер 10), получим на каждый по 2 кВт. Если же к этому НБ подключим 4 ВБ (типоразмер тот же 10), то на каждый придется по 10/4=2,5 кВт..
..После более тщательного, чем ранее, изучения мною документа с названием "Engineering Data Book" (к коему всегда относилась с уважением), моя уверенность в этом вопросе поугасла.. В нем приводится информация (в виде таблиц), что при подключении меньшего кол-ва ВБ, чем кол-во портов на наружном, холодопроизводительность последнего снижается... при 4-х внутренних мощность 10 кВтного НБ указана равной 8 кВт.. Т.е. независимо от типа наружного блока (на 4 или 5 "голов"), 4 внутренних (типоразмер 10) на одном наружном выдадут не более, чем по 2 кВт.. При этом максимум для "4хголового" НБ указан 9,2 кВт (по 2,3 кВт на каждый внутренний), а максимум для "5голового" НБ при подключении к нему 4-х указан 8,7 кВт (по 2,18 на каждый внутр.).. Т.е. приняв к установке более мощного НБ, я не только не получу от ВБ ожидаемых 2,5 кВт, а ещё и уменьшу эту величину до 2,18?? huh.gif
Заглушка одного/нескольких порта/ов наружного блока дает повод автоматике уменьшить производительность наружного блока? Или информация в таблицах упомянутого документа не совсем точна (точно мною воспринята)?

Сообщение отредактировал senjorita - 21.3.2014, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 21.3.2014, 19:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Физику не обманешь...
5 блоков это грубо говоря одна площадь теплообменника и определенный объем воздуха прогоняемый через него.
4 блока это уже и меньшая площадь и меньший расход...
Или вы думали, если повесить 2кВт один блок на 10 кВт наружку он 10 квт выдувать начнет? )))

Ну это если не брать в расчет гидравлический контур наружки, электронные клапана и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 21.3.2014, 21:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(RusBuka @ 21.3.2014, 19:32) *
Физику не обманешь...
5 блоков это грубо говоря одна площадь теплообменника и определенный объем воздуха прогоняемый через него.
4 блока это уже и меньшая площадь и меньший расход...
Или вы думали, если повесить 2кВт один блок на 10 кВт наружку он 10 квт выдувать начнет? )))

Я веду речь о внутренних блоках, площадь теплообменника которых позволяет снять 2,5 кВт холода!! Это же не семерки.. Пусть даже это будут 13 типоразмеры внутренних блоков, "стандартная" мощность которых 3,5 кВт. Подключение трех таких ВБ к одной наружке 10 кВт судя по таблицам позволит иметь всего лишь по 2,6 с каждого, мощность НБ при этом 2,6*3=7,8. Куда деваются 10-7,8=2,2 кВт?? (каждый из ВБ способен выдать по 3,3 кВт)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 22.3.2014, 14:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Рассматриваю подключение двух внутренних блоков к одному наружному. Каждый из внутренних способен на 4,5 кВт. Один наружный мощностью 8 (макс. 9,3) кВт, другой - 10 (макс.11) кВт.
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 29,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25

Если верить технической документации независимо от того, какой НБ выберем, получим от внутренних блоков лишь по 3,6 кВт..
Прикрепленный файл  __.jpg ( 54,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Почему?

Сообщение отредактировал senjorita - 22.3.2014, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 22.3.2014, 15:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(RusBuka @ 21.3.2014, 22:32) *
Физику не обманешь...
5 блоков это грубо говоря одна площадь теплообменника и определенный объем воздуха прогоняемый через него.
4 блока это уже и меньшая площадь и меньший расход...
Или вы думали, если повесить 2кВт один блок на 10 кВт наружку он 10 квт выдувать начнет? )))

Ну это если не брать в расчет гидравлический контур наружки, электронные клапана и т.д.

Тут надо уточнить, что 4 блока той же (единичной) производительности.

А по производительности 3,6 кВт - так выбраны параметры работы (производительность) - сечение труб, пропускная способность ЭРВ. Причем компрессор при этом работает с 51% нагрузкой (программно при двух блоках от 12 до 53,3%).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 22.3.2014, 16:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(SSA @ 22.3.2014, 16:52) *
Причем компрессор при этом работает с 51% нагрузкой (программно при двух блоках от 12 до 53,3%).

Правильно ли понимать, что автоматика, получая информацию о заглушке одного или нескольких портов, дает команду наружному блоку работать с меньшей производительностью, чем та, что была бы при максимально возможном кол-ве подключенных внутренних блоков?
Т.е. в примере с двумя 4,5кВт-ными внутренними блоками нет разницы, каким из указанных наружных блоков их комплектовать? Всё равно действительная максимальная мощность будет одна и та же?

Сообщение отредактировал senjorita - 22.3.2014, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 22.3.2014, 20:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ну, примерно так. laugh.gif Только не о заглушках, а по линии связи между блоками.
А, вообще, я, например, никогда не советую ставить мультики, если только нет ограничений по месту установки наружных блоков. Стоимость и мультика и монтажа выше, чем у отдельных сплитов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 22.3.2014, 20:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(SSA @ 22.3.2014, 21:03) *
Ну, примерно так. laugh.gif Только не о заглушках, а по линии связи между блоками.
А, вообще, я, например, никогда не советую ставить мультики, если только нет ограничений по месту установки наружных блоков. Стоимость и мультика и монтажа выше, чем у отдельных сплитов.

sad.gif ... ну хоть можно рассчитывать на то, что при одном/нескольких выключенных блоках "лишняя" мощность будет перенаправлена туда, где её ждут (ну и где номинал внутреннего блока позволяет)?
Т.е. при подборе можно ли применять принцип неодновременности работы всех блоков или противоположной ориентации помещений?
Или мозги мульта и на это неспособны, и это исключительно преимущество мультизональных систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 23.3.2014, 16:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(senjorita @ 22.3.2014, 21:15) *
"лишняя" мощность будет перенаправлена туда, где её ждут

Есть комбинация блоков
Прикрепленный файл  22_18_10.jpg ( 16,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Если блок 10 выключен или работает, но теплопритоков там 200 Вт, то суммарная мощность останется той же 8 (макс.9) кВт? Т.е. 1,58 кВт распределятся на 22 и 18 блоки (если там это будет необходимо)? И они дадут холода больше, чем 3,5/2,92 кВт (при том, что их номинал (способности) 6/5 кВт)?

Сообщение отредактировал senjorita - 23.3.2014, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 24.3.2014, 8:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Приведенная таблица - для 8 кВт блока на 4 внутренних. У 10 кВт наружки нет 22-х внутренних блоков:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Toshiba.JPG ( 39,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 24.3.2014, 9:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(SSA @ 24.3.2014, 9:00) *
Приведенная таблица - для 8 кВт блока на 4 внутренних. У 10 кВт наружки нет 22-х внутренних блоков:

Ну да, наружка на 4 вн. ... Я и привела для неё табличку.. При подключении к ней трех внутренних 22/18/10 суммарная мощность макс. 9 кВт. ... Что не так в вопросе # 9? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 24.3.2014, 10:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Алгоритмов работы Вам никто не даст.
ИМХО, следует ВЕРИТЬ производителям оборудования, т.к. в других странах их могут привлечь за недобросовестную рекламу. Что написано, так и работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 24.3.2014, 10:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Результат общения с представительством: независимо от количества работающих в данный момент внутренних блоков наружка может дать максимум, указанный для комбинации из всех подключенных.. т.о. неодновременность работы и теплопритоков может быть учтена..
Цитата(SSA @ 24.3.2014, 11:01) *
следует ВЕРИТЬ производителям оборудования

ничего, кроме этого, не остается..
Цитата(SSA @ 24.3.2014, 11:01) *
в других странах их могут привлечь

хоть представительство и российское smile.gif

P.S.: Если кому-нибудь когда-нибудь станет доступна более подробная или иная информация, прошу поделиться. Любопытно bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 24.3.2014, 10:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(senjorita @ 24.3.2014, 13:29) *
хоть представительство и российское smile.gif
Я про сервис-мануал. Он к российскому представительству отношения не имеет. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tech-nik
сообщение 25.3.2014, 14:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.4.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 191201



Не надо путать номинальную и максимальную производительность. Алгоритмы работы наружки рассчитаны на номинал подключенных внутренних блоков, с учетом диаметров труб и скорости потока по ним. ЭРВ не даст жидкого больше, чем нужно для внутрянки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 20:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных